Специалисты!!! Помогите, пожалуйста! В кухне по расчету получилось 2 секции. В универе учили, что меньше 3-х секций радиаторов не ставится. Подскажите, где это может быть написано??? Спасибо заранее.
Ищите ошибку в расчете- не может так мало выйти. Или не учли чего то, или напрасно учли что то. Чудес не бывает.
"Ищите ошибку в расчете- не может так мало выйти. Или не учли чего то, или напрасно учли что то. Чудес не бывает."
СКОРЕЕ ТАК: В РАСЧЕТЕ- ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМ.
Стена с утеплителем. "Поток" выдал расчет - 2 секции. Вроде все проверили... (((
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли на то пошло то Pоток считает гидравлику а я вам про теплотехнический. того же производителя называется RTI-определение теплопотерь здания
Почему все уверенно так говорят о том что не может быть 2-х секций??? Вы что все видели как человек разводку сделал? Мож у неё стояки и разводка в кухне открыто проложены. Вопрос конкретно стоит: получается по расчету 2 секции, а в универе говорили что меньше 3-х нельзя. Где это написано? А вы все в теплотехнику вдарились.
Мой ответ: не видел нигде запрета или рекомендации по поводу секций. Руководствуюсь СНиП 41-01-2003 п. 6.5.5 - не менее 50% длины светового проёма.
Уточнил у нашего мегамозга Главного специалиста, ответ: в старом СНиПе
Цитата(ELVIRA @ 15.8.2011, 12:52)

Специалисты!!! Помогите, пожалуйста! В кухне по расчету получилось 2 секции. В универе учили, что меньше 3-х секций радиаторов не ставится. Подскажите, где это может быть написано??? Спасибо заранее.
Напишите здесь нагрузку на ОП и температуры теплоносителя до и после ОП. И "последовательно или параллельно узлы ОП" подключены. Мощность 1 секции в ватт не скрывайте от народа.
Если последовательно, то какой по счёту от входа теплоносителя "узел". Тогда и без расчёта ясно станет - есть ошибка или нет.
А про 50% действительно было когда-то (и ставить по центру окна), но давно и никто на "это указание" внимание уже не обращают.
---------
На кухню (на ОП) обычно относят дополнительно нагрев "не подогреваемого притока" - воздуха при естественной вытяжки из кухни-ванны-СУ
Цитата(Kult_Ra @ 15.8.2011, 18:59)

Напишите здесь нагрузку на ОП и температуры теплоносителя до и после ОП. И "последовательно или параллельно узлы ОП" подключены. Мощность 1 секции в ватт не скрывайте от народа.
Если последовательно, то какой по счёту от входа теплоносителя "узел". Тогда и без расчёта ясно станет - есть ошибка или нет.
А про 50% действительно было когда-то (и ставить по центру окна), но давно и никто на "это указание" внимание уже не обращают.
---------
На кухню (на ОП) обычно относят дополнительно нагрев "не подогреваемого притока" - воздуха при естественной вытяжки из кухни-ванны-СУ
Как это про 50% было когда-то, когда это есть в действующем СНиПе? Пожет Вы имели в виду про не менее 3 секции?
Вообще бы конечно для полной картины не нагрузку на ОП, а тепловой баланс помещения где устанавливается прибор, параметры теплоносителя да и схемку разводки не помешало бы. Тогда - да, прикинуть можно.
Секции только - это недавнее прошлое (50% светового и 3 шт), когда иного не было - ничего иного. Россыпью (чугунные только) и сборка ОП "на месте". И "арматуры" практически не было. ТХК и КДР, пробковые краники - не взачёт.
"действующем СНиПе" - таскают из года в года "классику" по инерции. Сегодня на рынке более 1000 типов не секционных ОП.
Алюминиевые изготовитель обычно на заводе сразу собирает от 4-х секций, редко от 3-х.
Медведица
15.8.2011, 20:41
ничто не мешает искусственно увеличить нагрузку Ватт в отдельном помещении до того уровня чтобы там стояли 3 секции
3 секции - это из практических соображений. Но при теперешних нормах сопротивления теплопередаче часто получаются и по 2 и даже по 1 секции. В таких случаях лучше ставить радиатор малой высоты (300 или 350 мм) или другие приборы, занимающие большую длину. Иначе - фонтан теплого воздуха, а рядом - холодный поток на пол.
Цитата(ELVIRA @ 15.8.2011, 13:43)

Стена с утеплителем. "Поток" выдал расчет - 2 секции. Вроде все проверили... (((
Странно. А почему Вам не задать этот вопрос (это Ваше право ) в ПОТОК и приложить файл данных для анализа.
Цитата(OYL)
В таких случаях лучше ставить радиатор малой высоты (300 или 350 мм) или другие приборы, занимающие большую длину.
Абсолютно разумно.
Ram48rus
15.8.2011, 21:08
в чём же дело? выходит 2 - ставьте 2!
испытатель
16.8.2011, 0:59
За кого хлопочите вообще-то. Да и без данных. В экспертизу мнение форума показать?
Если о будущем потребителе - не поверю. Да и кухни такие только при Хрущеве строили.
Цитата(Kult_Ra @ 15.8.2011, 17:04)

Секции только - это недавнее прошлое (50% светового и 3 шт), когда иного не было - ничего иного. Россыпью (чугунные только) и сборка ОП "на месте". И "арматуры" практически не было. ТХК и КДР, пробковые краники - не взачёт.
"действующем СНиПе" - таскают из года в года "классику" по инерции. Сегодня на рынке более 1000 типов не секционных ОП.
Алюминиевые изготовитель обычно на заводе сразу собирает от 4-х секций, редко от 3-х.
Навскидку - 1 секция чуг.рад. это 160 Вт. Есть радиаторы ПУРМА 11-300-400 обьявленная теплоотдача (при 70\55\20*) составляет 170 Вт. И что ??? Насчет одной секции ?
По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75%
Studentik
23.8.2011, 7:38
Цитата
По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75%
Поддержу. +1
Эльвира, а Вы учитывайте нагрев приточного воздуха и радиатор нормальный получится
Цитата(SHULT @ 22.8.2011, 13:07)

По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75%
Цитата(Studentik @ 23.8.2011, 5:38)

Поддержу. +1
Так нифига не получается счас, особенно с алюминиевыми.