|
  |
Регулировка обратки. Какой контроллер применить? |
|
|
|
21.8.2011, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268

|
У службы эксплуатации не было схем шкафов И похоже, Интернета К тому же, инженер который хоть что-то понимает, обслуживает около двух десятков домов. Естественно, времени, чтобы досконально разобраться, у него не было. Датчики были прижаты петелькой из куска провода. А на некоторых системах просто болтались в воздухе. Да и датчики стояли на обратке с диапазоном 0...30*С.
|
|
|
|
|
21.8.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268

|
Цитата(Vian @ 21.8.2011, 3:42)  Коллеги, простите что запоздало вмешиваюсь, но сам стартовый пост содержит явную нелогичность. Невозможно одновременно контролировать и обратку и воздух. Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Одна из функций в любом случае будет ведомой, с ограничительным лимитом. Если рассмотреть это не примере предлагаемого ТРМ133, то при перегреве обратки он положит большой болт на Т канала и начнет закрывать клапан. И Т канала будет учтена только при её просадке ниже лимита заморозки. Если же взять Корягу или РЛУ, то они на завышение обратки вообще не прореагируют, только на её понижение. Но и они, при снижении обратки, будут игнорировать Т воздуха. У нас Т воздуха, это функция от Т подачи. А Т обратки, это функция от Т воздуха. Если кто то предложит работоспособный алгоритм по разделению регулировок этих параметров на две независимые секвенции, то это будет гениальным прорывом в САУ. Ну и "борьба с занижением", это тоже шедеврально. За всю практику о таком даже не слышал. А что есть случаи, когда ТРМ133 замораживал систему? Контроллер ТРМ133 выбран из-за того что: 1) В описании есть слова о поддержании обратки. Инспектора это устраивает. 2) Конкурирующая "карманная" фирма, рекомендованная инспектором, тоже собирает шкафы на этом контроллере. Заказчику мы с чистой совестью говорим, что оборудование одинаковое и у них и у нас. Зачем платить больше? 3) Программное обеспечение уже "зашито". Это важно, потому что на объекте есть только грамотный электрик. В случае выхода ТРМ133 из строя, его поедут и купят новый. Писать программы для другого контроллера, некому.
Сообщение отредактировал Денис Владимирович - 21.8.2011, 20:07
|
|
|
|
|
21.8.2011, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Денис Владимирович @ 21.8.2011, 20:50)  Датчики были прижаты петелькой из куска провода. А на некоторых системах просто болтались в воздухе. Понятно. А комплектные хомуты на дачу, для крепления шлангов. Цитата(Денис Владимирович @ 21.8.2011, 21:04)  А что есть случаи, когда ТРМ133 замораживал систему? Вроде об этом не писал никто  . По поводу грамотного электрика Вам виднее: ТРМ ещё конфигурировать надо, просто купил-заменил не прокатит. А вообще, про проблемы с ТРМ, Вы бы на сайте овна посмотрели http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=10
Сообщение отредактировал cauto - 21.8.2011, 20:17
|
|
|
|
|
21.8.2011, 22:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Денис Владимирович @ 21.8.2011, 21:04)  на объекте есть только грамотный электрик Может быть, с ТРМ33 попроще разбираться чем с ТРМ133 ?
|
|
|
|
|
21.8.2011, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(tiptop @ 21.8.2011, 23:06)  Может быть, с ТРМ33 попроще разбираться чем с ТРМ133 ? Ну это у электрика спросить надо с чем ему попроще. P.S.  А вентиль на фотке всё-таки трёхходовой  И судя по приводу 3DS. Денис Владимирович, при наладке учтите, что он полностью не закрывается.
|
|
|
|
|
21.8.2011, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268

|
Цитата(cauto @ 21.8.2011, 23:41)  А вентиль на фотке всё-таки трёхходовой  И судя по приводу 3DS. Денис Владимирович, при наладке учтите, что он полностью не закрывается. Спасибо! На это-то сантехники как раз и жаловались. Вентиль заказчик хочет поменять на седельный двухходовой. Но возможно придётся запускать систему и с этим вентилем. Трубы перед вентилем и после вентиля сужаются, это не ухудшает проток? Может быть при покупке нового вентиля его лучше взять ориентируясь на максимальный диаметр трубы, а сужения убрать?
|
|
|
|
|
22.8.2011, 1:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(Денис Владимирович @ 22.8.2011, 0:53)  Спасибо! На это-то сантехники как раз и жаловались. Вентиль заказчик хочет поменять на седельный двухходовой. Но возможно придётся запускать систему и с этим вентилем. Трубы перед вентилем и после вентиля сужаются, это не ухудшает проток? Может быть при покупке нового вентиля его лучше взять ориентируясь на максимальный диаметр трубы, а сужения убрать? Уважаемый Денис Владимирович, я так понимаю, что с автоматикой вы столкнулись впервые? Постараюсь провести небольшой ликбез применительно к вашей конкретной ситуации. 1) Вентиль подбирают не по диаметру трубы а по параметрам калорифера и теплоносителя. Если конкретнее, нужно знать паспортный расход теплоносителя через калорифер, падение давления в калорифере и перепад давления теплоносителя в сети. Дальше эти данные подставляются в стандартную таблицу от производителя клапанов. У разных производителей эти таблицы отличаются, так что вам нужно заранее решить, какой клапан вы покупаете. И находят не присоединительный размер клапана, а его Kvs, параметр определяющий расход в зависимости от перепада давления. 2) Остаточный проток для клапанов 3DS по паспорту не превышает 5%. Но это для нового клапана. При эксплуатации, если недостаточная очистка воды и есть твердые взвеси, остаточный проток может возрастать. Но не критично. Более того, в наших климатических условиях остаточный проток может быть весьма полезен. И многие эксплуататоры даже просят организовать его принудительно. Проще при остановке машины всегда поддерживать калорифер тёплым, чем давать ему остывать до критической точки и потом распахивать клапан на 100%. Второй режим почти наверняка приведёт к завышению обратки. 3) Поддержка обратки в ТРМ133 не отличается от алгоритма в ТРМ33. Они вообще отличаются только корпусами и возможностью 133 поддерживать датчики сторонних производителей. То есть, поддержка идёт в лимитирующем режиме. И когда контроллер начинает регулировать воду, то Т канала гуляет как угодно. Ну и про "купил - заменил" забудьте сразу. Там необходимо прописывать ручками пару десятков параметров. А настройка ПИДов, это уж точно не для электрика, пусть и самого грамотного. И как последний аргумент, стоящая сейчас Aqua имеет аналоговый выход управления клапаном. А ТРМ133 рассчитан на подключение трехточечного привода. И желательно, на 230V. Я не говорю, что ТРМ плох. Из всех известных мне контроллеров он имеет лучший для наших реалий заводской алгоритм контроля обратки. Но его наладка требует опыта, знаний и терпения. ПИД трехточки весьма нетороплив и на его настройку уходит гораздо больше времени. Хотя и работает он потом стабильнее.
|
|
|
|
|
22.8.2011, 7:45
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Денис Владимирович @ 21.8.2011, 22:40)  К сожалению, никто не ответил на мой вопрос по поводу перепутанных датчиков, а проблемы начинались, как оказалось с них. Удалось выклянчить схему шкафа у проектировщиков, а там датчики включены как надо. При перепутанных датчиках получалось, что как температура обратки становилась выше уставки регулятора (5...30*С), регулятор давал команду на закрытие клапана горячей воды. Регулятор-то считал, что это температура приточного воздуха поднялась. Отсюда и начался ручной режим управления, с регулировкой с помощью байпаса, закрытием и прикрытием вручную заслонки и т.д. Уважаемый Денис Владимирович! Если Вам кто-то и пытался отвечать как "автоматчику", а не как Заку, то просто тратил время. Автоматчик не будет "клянчить" схему. Он возьмёт тестер и через 5 минут прозвонки шкафа сам Вам её нарисует. И уж тем более увидит что датчики перепутаны...Потому, что автоматчик знает, что в половине случаев (по разным причинам) те схемы, что в проекте отличаются от тех схем, что на объекте. Поэтому начинает свою работу с прозвонки, чтоб понимать - ту дали ему схему или не ту и что изменили "по-месту" при монтаже и пусконаладке и почему...
|
|
|
|
|
22.8.2011, 11:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Vian @ 22.8.2011, 2:34)  Ну и про "купил - заменил" забудьте сразу. Там необходимо прописывать ручками пару десятков параметров. А настройка ПИДов, это уж точно не для электрика, пусть и самого грамотного. Конечно же, уметь читать и писАть, то есть быть грамотным - это явно недостаточно для настройки ПИДа. Но этим должен заниматься наладчик! В одной котельной, которую я запускал была примерно такая же ситуация. Вышел из строя электронный регулятор Минитерм. КИПовец в котельной не работал (не могли найти подходящего человека). Был начальник котельной, который до этого работал энергетиком. И что? Ничего особенного... Купили новый Минитерм. Заменили. Взяли отчёт о пусконаладке. Прочитали инструкцию Минитерма. "Забили" в него те величины, которые были указаны в отчёте. И ВСЁ!
|
|
|
|
|
22.8.2011, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(tiptop @ 22.8.2011, 12:26)  Конечно же, уметь читать и писАть, то есть быть грамотным - это явно недостаточно для настройки ПИДа. Но этим должен заниматься наладчик! В одной котельной, которую я запускал была примерно такая же ситуация. Вышел из строя электронный регулятор Минитерм. КИПовец в котельной не работал (не могли найти подходящего человека). Был начальник котельной, который до этого работал энергетиком. И что? Ничего особенного... Купили новый Минитерм. Заменили. Взяли отчёт о пусконаладке. Прочитали инструкцию Минитерма. "Забили" в него те величины, которые были указаны в отчёте. И ВСЁ! Да какие отчёты по наладке??? Они там даже схему на шкаф пролюбили))) Так что, КИПовца вызывать на пусконаладку по любому.
|
|
|
|
|
22.8.2011, 21:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Vian @ 22.8.2011, 21:53)  Да какие отчёты по наладке??? Они там даже схему на шкаф пролюбили))) Так что, КИПовца вызывать на пусконаладку по любому. Естественно, сначала выполняется пусконаладка, а потом появляется отчёт о ней. Не наоборот же...
|
|
|
|
|
22.8.2011, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268

|
Цитата(Usach @ 22.8.2011, 8:45)  Уважаемый Денис Владимирович! Если Вам кто-то и пытался отвечать как "автоматчику", а не как Заку, то просто тратил время. Автоматчик не будет "клянчить" схему. Он возьмёт тестер и через 5 минут прозвонки шкафа сам Вам её нарисует. И уж тем более увидит что датчики перепутаны...Потому, что автоматчик знает, что в половине случаев (по разным причинам) те схемы, что в проекте отличаются от тех схем, что на объекте. Поэтому начинает свою работу с прозвонки, чтоб понимать - ту дали ему схему или не ту и что изменили "по-месту" при монтаже и пусконаладке и почему... С прозвонки начинают, если в шкафу пять деталей. А если на объекте битком набитые шкафы под два метра и их таких несколько, то только протяжка контактов длится две недели. За 5 минут схему качественно сделанного шкафа не нарисовать. Если есть время, то нарисовать не проблема. К тому же чертёж нужен был в электронном виде, чтобы быстро внести изменения для монтажника. Если автоматчик всю жизнь работал с другим, более качественным оборудованием, то откуда он может знать где и какой вход у Regina? Он работал на крупных объектах, где такие регуляторы не ставили, там изначально была сделана качественная диспетчеризация на хорошем оборудовании. У регулятора назначение контактов не промаркированно, описания под рукой не было. Если перед Вами будет контроллер фирмы "Сям-ням" без маркировки назначения контактов и без документации, Вы разберётесь? Мы раньше и сотовые телефоны без схем ремонтировали, только зачем столько времени убивать?
|
|
|
|
|
22.8.2011, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268

|
Цитата(Vian @ 22.8.2011, 2:34)  Уважаемый Денис Владимирович, я так понимаю, что с автоматикой вы столкнулись впервые? Постараюсь провести небольшой ликбез применительно к вашей конкретной ситуации. 1) Вентиль подбирают не по диаметру трубы а по параметрам калорифера и теплоносителя. Если конкретнее, нужно знать паспортный расход теплоносителя через калорифер, падение давления в калорифере и перепад давления теплоносителя в сети. Дальше эти данные подставляются в стандартную таблицу от производителя клапанов. У разных производителей эти таблицы отличаются, так что вам нужно заранее решить, какой клапан вы покупаете. И находят не присоединительный размер клапана, а его Kvs, параметр определяющий расход в зависимости от перепада давления. 2) Остаточный проток для клапанов 3DS по паспорту не превышает 5%. Но это для нового клапана. При эксплуатации, если недостаточная очистка воды и есть твердые взвеси, остаточный проток может возрастать. Но не критично. Более того, в наших климатических условиях остаточный проток может быть весьма полезен. И многие эксплуататоры даже просят организовать его принудительно. Проще при остановке машины всегда поддерживать калорифер тёплым, чем давать ему остывать до критической точки и потом распахивать клапан на 100%. Второй режим почти наверняка приведёт к завышению обратки. 3) Поддержка обратки в ТРМ133 не отличается от алгоритма в ТРМ33. Они вообще отличаются только корпусами и возможностью 133 поддерживать датчики сторонних производителей. То есть, поддержка идёт в лимитирующем режиме. И когда контроллер начинает регулировать воду, то Т канала гуляет как угодно. Ну и про "купил - заменил" забудьте сразу. Там необходимо прописывать ручками пару десятков параметров. А настройка ПИДов, это уж точно не для электрика, пусть и самого грамотного. И как последний аргумент, стоящая сейчас Aqua имеет аналоговый выход управления клапаном. А ТРМ133 рассчитан на подключение трехточечного привода. И желательно, на 230V. Я не говорю, что ТРМ плох. Из всех известных мне контроллеров он имеет лучший для наших реалий заводской алгоритм контроля обратки. Но его наладка требует опыта, знаний и терпения. ПИД трехточки весьма нетороплив и на его настройку уходит гораздо больше времени. Хотя и работает он потом стабильнее. 1) Клапана я никогда не подбирал, поэтому и задал неграмотный вопрос. Мои инструменты - это ноутбук, программатор, осциллограф, мультиметр, паяльная станция. Я занимаюсь обслуживанием систем диспетчеризации и ремонтом оборудования входящего в его состав. А на другой работе проектирую печатные платы. То есть с водой не дружу  2) Вы слишком уверенно пишите о выходах ТРМ133, а зря. Контроллер с обозначением ТРМ133-У.01 имеет выход 0...10 В, см. документацию. И этот контроллер не изготавливается на заказ, а является стандартной позицией для ОВЕНа, см. http://www.owen.ru/catalog/37572971.
Сообщение отредактировал Денис Владимирович - 22.8.2011, 21:59
|
|
|
|
|
22.8.2011, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
То самое письмо, про заниженную обратку, подписи специально стер [attachment=53676:heat.jpg]
Прикрепленные файлы
heat.jpg ( 332,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
|
|
|
|
|
23.8.2011, 2:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы поняли письмо наоборот. Констатация факта о перерасходе тепла : при нормальном температурном графике бОльший расход, а при расчётном расходе пониженная температура - это тоже признак перерасхода энергии. Никто не требует держать обратку не ниже графика - требуют платить за потреблённую энергию, только и всего. По-видимому не везде стоят теплосчётчики, а там где стоят, передаются фальшивые данные.... Прежде чем помещать абсурд здесь, можно было просто созвониться или заехать и получить разъяснения у тех, кто это письмо готовил.....или неловко? - там Вы конкретный, а здесь.....
|
|
|
|
|
23.8.2011, 4:43
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Денис Владимирович @ 23.8.2011, 1:20)  С прозвонки начинают, если в шкафу пять деталей. А если на объекте битком набитые шкафы под два метра и их таких несколько, то только протяжка контактов длится две недели. За 5 минут схему качественно сделанного шкафа не нарисовать. Если есть время, то нарисовать не проблема. К тому же чертёж нужен был в электронном виде, чтобы быстро внести изменения для монтажника. Если автоматчик всю жизнь работал с другим, более качественным оборудованием, то откуда он может знать где и какой вход у Regina? Он работал на крупных объектах, где такие регуляторы не ставили, там изначально была сделана качественная диспетчеризация на хорошем оборудовании. У регулятора назначение контактов не промаркированно, описания под рукой не было. Если перед Вами будет контроллер фирмы "Сям-ням" без маркировки назначения контактов и без документации, Вы разберётесь? Мы раньше и сотовые телефоны без схем ремонтировали, только зачем столько времени убивать? Речь идёт о простейшем регуляторе, а не о сотовых телефонах. "битком набитые шкафы под два метра и их таких несколько" - это не наш случай. В автоматики приточек такое вообще - экзотика. Максимум 800х600х300.Если Вы легко "сотовые телефоны без схем ремонтировали", то и схему на за пять минут нарисуете. И даже без компа. Вам просто надо поработать пару лет по этому профилю. Пока Вы не "автоматчик" а просто хороший "исходный материал". Пара лет плотной практичесой работы и Вы и схемы от чертежей отличать научитесь, и гидравлику "уясните" и даже вентиляционные контроллеры "фирмы "Сям-ням" без маркировки" запускать будете легко! Но сразу предупреждаю - денег это Вам не принесёт. Только седые волосы по всему телу...
|
|
|
|
|
23.8.2011, 5:08
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(jota @ 23.8.2011, 6:29)  Вы поняли письмо наоборот. Констатация факта о перерасходе тепла : при нормальном температурном графике бОльший расход, а при расчётном расходе пониженная температура - это тоже признак перерасхода энергии. Никто не требует держать обратку не ниже графика - требуют платить за потреблённую энергию, только и всего. По-видимому не везде стоят теплосчётчики, а там где стоят, передаются фальшивые данные.... Прежде чем помещать абсурд здесь, можно было просто созвониться или заехать и получить разъяснения у тех, кто это письмо готовил.....или неловко? - там Вы конкретный, а здесь..... В целом тон письма понятен. Недостоверные данные о теплопотреблении. Но, между нами говоря, мягко говоря - это детский лепет. Если фактический расход превышает расчётный - от это проблемы теплосетей, но никак не потребителя. Не знаю как в "культурной столице", а у нас "в губернии" тепловой район рассчитывает и ставит шайбу на каждого потребителя. Без этого тепла не дадут.И Вы замучаетесь инспектора "уламывать" её рассверлить, когда мёрзнуть начинаете. Если у теплового района сети не сбалансированны и расход по потребителям гуляет на 20-25% от максимума, то тут потребителям письма писать бесполезно. Надо сети балансировать. Я вообще не понимаю смысла письма - типа Вы много потребляете - отключите и заморозьте у себя что-нибудь. Мы же тепловой район. Мы же Вам тепло не продаём...Мы его сидим и караулим...Чтоб никто не спёр...Идиотизм перерастающий в маразм в пункте, подчеркнутым красным про автостоянку. Там описан вообще ШТАТНЫЙ РЕЖИМ работы хоть калорифера, хоть теплообменника. Как раз на 4-7 градусов от максималки. И что? Они хотят, чтоб тепловая установка работала на границе превышения обратки??? Просто дибилизм какой-то!!! Если Вы превышаетет обратку - приходит инспектор и штрафует. Если Вы превышаете лимиты по теплу - приходит инспектор и штрафует. Если Вы серьёзно недопотребляете тепла - приходит инспектор и штрафует. Только в Санкт-Петербурге Вам пишут идиотские письма и ждут чего далше произойдёт. А потом, скорее всего опять пишут идиотские письма.
Сообщение отредактировал Usach - 23.8.2011, 5:15
|
|
|
|
|
23.8.2011, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Вопрос только про то, что подчеркнуто. Система автоматики узла смешения в итп рассчитана на то, чтоб не превшать обратку и держать график 95/70, что логично, а вот согласовывать системы на график 150/70, а потом больше 100 не давать и говорить, что вы перерасходуете, убавляйте\переделывайте - мне не понятно
|
|
|
|
|
23.8.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
в периоды соотвествия графику, дейтсвительно пристувует занижение обратки автостоянки в меру особенностей установок, но это компенсируется и уже в город обратка идет строго по графику
|
|
|
|
|
23.8.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 23.8.2011, 11:54)  в периоды соотвествия графику, дейтсвительно пристувует занижение обратки автостоянки в меру особенностей установок, но это компенсируется и уже в город обратка идет строго по графику Думаю, что здесь все гораздо проще. Как следует из письма, по встроенным помещениям, т/график соблюден, то при увеличенном расходе - потребление больше расчетного. Выход: измениете договорные нагрузки и по ним пересчитайте расчетный расход. По автостоянке аналогично. В обоих случаях расчетный расход возрастет. Естественно и потребление в отчетах будет больше прежнего. По регулированию обратки говорят, что просто. У меня вопрос к автоматчикам-пулеметчикам. Как регулируется обратка при условии Тобр = среднесуточному значению т/графика?
Сообщение отредактировал KGP1 - 23.8.2011, 11:23
|
|
|
|
|
25.8.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Похоже, что текущее регулирование Тобратки - надуманная задача (что бы втюхать потребителю дополнительное оборудование за его же счет), если среднесуточное ее отклонение от установленного т/графиком не превышает 3оС. и если правильно расчитал в т.ч. т/график и настроил.
Сообщение отредактировал KGP1 - 25.8.2011, 12:14
|
|
|
|
|
10.11.2012, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118268

|
Благодарю всех, кто посоветовал Segnetics Pixel. Я написал программу под наше оборудование и забыл обо всех проблемах. У Овена ТРМ133 я обнаружил программную ошибку, которую производитель не может устранить уже больше года. Овен предложил вернуть деньги, но у нас уже всё прошло по бухгалтерии и наш бухгалтер не захотел связываться с возвратами. Поэтому закупленные Овен ТРМ133 списаны и отправлены работать в качестве недельного реле времени для включения/выключения вытяжных систем.
Сообщение отредактировал Денис Владимирович - 10.11.2012, 22:39
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|