v.a.dyakov
сообщение 18.8.2011, 14:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Выкладываю что есть.
1. Схемы в dwg и план подвала.
2. Научно-технический отчет с узлом ввода.


Я уже запутался конкретно, если честно. Расход на хоз-питьевое вод-е 21,44м3/ч; 8,361л/сек.
На пожар 2х2,5л/с.

Схема и план подвала.dwg]
Научно-технический отчет _.7z]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 4,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  ________________________.7z ( 8,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 18.8.2011, 14:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



вечером посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 19.8.2011, 9:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Еще дело в том, что проект по внутреннему ПТ и АУПТ выполняет специализированная организация. Моя часть в насосной - водомер и насосы на хоз-питьев нужды, ну с соответствующей обвязкой.

Ноя для себя я хочу разобраться и в ПТ и АУПТ, т.к важно чтобы зднание нормально функционировало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.8.2011, 10:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



А что касается разводки по всему зданию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 19.8.2011, 10:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Все что касается разводки В1, Т3,Т4 все мое. Все что касается В2(в том числе и разводка стояков и расстановка пож. кранов) и АУПТ не мое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 22.8.2011, 12:55
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Окончательный вариант схемы . Покритикуйте пожалуйста.

Прикрепленный файл  _____.dwg ( 3,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 22.8.2011, 13:58
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



Цитата(Reflex @ 18.8.2011, 12:09) *
Ваша схема будет считаться правильной, только в том случае как раз-таки, при условии, что водомер при пожаре пропустит противопожарный расход! А так как есть вероятность использования приборов на хоз-питьевые нужды во время пожара, то водомер рассчитывается по нормам на суммарный расход.


Водомер подбирается без учёта расходов на пожаротушение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 22.8.2011, 15:16
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
Водомер подбирается без учёта расходов на пожаротушение...


Прежде чем что-то написать изучите нормы. СНиП 2.04.01-85* пп. 11.3*, 11.7*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 22.8.2011, 22:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Я такой вижу Вашу "принципиальную" схему.
Ещё раз обращаю Ваше внимание на диаметры, поскольку очевидно, что они не соответствуют...
На схемах и планах рекомендую использовать условные обозначения по действующему Госту.
В две линии чертят большие диаметры. Либо вычерчивают определенные узлы. Манометры на падающем трубопроводе, после насосов указаны не в том месте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 148,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 23.8.2011, 9:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



* подающем.
Вопрос не по теме. На представленной мною схеме шрифты отображаются какие-то жирно, какие-то нормально, такая вот ерунда получается при переводе с формата *.dwg в *.pdf. Как избежать этого? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.8.2011, 9:51
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



поставить другой pdf принтер, например dopdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 23.8.2011, 10:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Спасибо, попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных