Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канализационный воздушный клапан, можно его ставить или нет?
aminopower
сообщение 3.10.2012, 11:32
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(KOHCYJI @ 3.10.2012, 10:52) *
как её возможно решить "малой кровью"?

СП 40-107-2003
4.8 Вентилируемый стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15-0,3 м. В зданиях, имеющих эксплуатируемую кровлю, допускается не устраивать вытяжную часть при обязательном объединении (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков либо устраивать общую вытяжную часть высотой не менее 3 м, диаметр которой следует принимать в соответствии с 4.10.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.10.2012, 11:36
Сообщение #92


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(aminopower @ 3.10.2012, 12:32) *
в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания

То бишь в пентхаусах? biggrin.gif А пентхаузникам объяснить, что это последний писк моды, без этого ну никакой сейчас элитности tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 3.10.2012, 12:16
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(andrey R @ 3.10.2012, 12:36) *
То бишь в пентхаусах? biggrin.gif А пентхаузникам объяснить, что это последний писк моды, без этого ну никакой сейчас элитности tongue.gif

Ещё можно раскрасить под бамбук, насверлить отверстий и сказать, что это по феншую. Будут слушать шумы ветра и водопада. + доп. вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 3.10.2012, 12:35
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(Сантех10 @ 3.10.2012, 12:16) *
Ещё можно раскрасить под бамбук, насверлить отверстий и сказать, что это по феншую. Будут слушать шумы ветра и водопада. + доп. вентиляция.

И палочки благовонья не надо покупать))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.10.2012, 12:47
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(KOHCYJI @ 3.10.2012, 10:52) *
У нас элитный жилой комплекс, строители смонтировали систему канализации без вывода на кровлю

я всегда не понимал, почему "элитность" не распространяется на инженерные системы. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOHCYJI
сообщение 4.10.2012, 18:18
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165315



Я не знаю какой "олень" это согласовал, дело то в том что в проекте то, есть вывод на кровлю, но места выводов перечёркнуты ручкой, и дописано , что фановые трубы заменены на вентиляционные клапана!!!! Без печатей и росписей ПТО или кого либо от застройщика. И выход из ситуации вроде практически нашелся благодаря "aminopower", ибо я забыл о этом пункте норм. Появилась идея как все исправить ))))))) Идея с перекраской под бамбук, тоже ни чего))))))

Сообщение отредактировал KOHCYJI - 4.10.2012, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 5.10.2012, 8:46
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Цитата(KOHCYJI @ 4.10.2012, 19:18) *
Идея с перекраской под бамбук, тоже ни чего))))))

хи, представила счастливых квартирообладателей rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 11.12.2012, 17:48
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Марфа Васильевна я @ 3.10.2012, 12:29) *
мне всегда было интересно кто такие решения согласовывает и принимает в эксплуатацию

С. М. Якушин Канализационные обратные клапаны, затворы и специальное оборудование для канализации фирмы HL
Цитата
Важнейший элемент канализационного стояка – вытяжная часть. Она способствует воздухообмену в наружных сетях канализации и обеспечивает устойчивость гидравлических затворов санитарно-технических приборов. Компания HL разработала конструкцию вентиляционного клапана, который обеспечивает подачу воздуха в канализационный стояк, удовлетворяя эжектирующую способность движущейся в нем жидкости, и надежно запирает загрязненный воздух из наружной сети в часы минимального водоотведения. Стояк, оборудованный таким клапаном, не выводится выше кровли здания, т. е. может быть применен во всех случаях, когда выход на кровлю затруднен или невозможен (эксплуатируемые кровли, близко расположенные окна и балконы, стилобаты, убежища и др.). Учитывая тот факт, что вентиляционные клапаны достаточно широко и успешно применяются в практике отечественного строительства, представляется целесообразным разработка и включение регламентов по их проектированию и монтажу в федеральные нормативные документы. С этой целью в 2002 году была экспериментально определена пропускная способность канализационного стояка наружным диаметром 110 мм, оборудованного вентиляционным клапаном HL 900. Экспериментальные исследования выполнены на гидравлическом стенде НИИ Санитарной техники, конструкция которого соответствует рекомендациям DIN 19560. Расчеты показывают, что при удельном расходе стоков 16 л/ч расхода сточной жидкости в количестве 2,53 л/с следует ожидать от 16 санитарно-технических приборов (4 типовые квартиры), а в количестве 7,7 л/с – от 160 приборов (40 типовых квартир). Иными словами, вентиляционный клапан фирмы HL может применяться на стояках в жилых домах от 4 до 40 этажей включительно.

Фирма HL выпускает воздушные клапаны обратной вентиляции в двух вариантах: HL 900 – воздушный клапан с выпуском DN 50, 70, 100 и HL 904 – с выпуском DN 30, 40, 50. Воздушные клапаны предназначены для установки только в вертикальном положении. Принцип действия очень прост. При сливе воды через сантехнические приборы в канализационных стояках создается зона разряжения. За счет разряжения резиновая мембрана в воздушном клапане HL 900 поднимается, и в стояк поступает воздух, что обеспечивает нормальную и бесшумную работу канализационной сети. При выравнивании внешнего давления воздуха и давления в канализационной сети мембрана в воздушном клапане под действием собственного веса опускается и закрывает воздушный клапан, и таким образом препятствует проникновению запахов из канализации в жилые помещения. В основном HL 904 применяется на длинных горизонтальных участках. Здесь необходимо сделать одно замечание. Если монтируется канализация с невентилируемыми стояками, во многих случаях необходимо на выпуске из здания устанавливать канализационный затвор (даже если нет опасности затопления помещений). Дело в том, что при обратном подпоре в канализационных стояках создается избыточное давление. И поскольку воздушный клапан не выпускает воздух из канализации, канализационные газы (за счет избыточного давления) будут выдавливаться через водяные замки сантехнических приборов. В этом случае канализационный затвор предотвращает поступление воды в канализационную систему из вне и избыточное давление возникнуть не может. Применение того или иного оборудования во многом зависит от конкретной системы канализации.


Надо всё считать, и будет вам счастье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 13.12.2012, 18:21
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата(Марфа Васильевна я @ 5.10.2012, 11:46) *
хи, представила счастливых квартирообладателей rolleyes.gif


живу в таком доме - каждые три месяца вонючая неделька: прихожу домой и заполняю гидрозатворы, потом жек меняет клапан и 2-3 месяца в режиме ожидания.


Вопрос по теме:

Цитата
Присоединять санитарные приборы, расположенные вразных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу недопускается.
а вентчасть можно объединять? 2 санузла в смежных квартирах идут с 1 по 8 этаж, а на 9 остается только один, хочу под потолком 8-го перекидку вентчасти кинуть, буду прав?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 16:24
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Здравствуйте! У меня такой вопрос: проектируется жилой дом который имеет 4 этажа типовых и 5-6 этаж - 2-х уровневая квартира с террасой (на которой бассейн) на крыше. Как провентилировать стояки канализации с 1-4 этаж, проходящих сквозь террасу? Если через воздушные клапаны, тогда какой это документ (который действует в Украине)? Буду очень благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 18:32
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



И еще один вопрос но только для интереса: может ли бассейн размещаться над жилой комнатой? rolleyes.gif
потому что нигде не могу найти запрет

Сообщение отредактировал galysiaaa - 17.12.2012, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.12.2012, 18:42
Сообщение #102


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(galysiaaa @ 17.12.2012, 19:32) *
может ли бассейн размещаться над жилой комнатой?
потому что нигде не могу найти запрет

А я вот нигде не могу найти запрет сушить кошек в микроволновке. Вам не попадался? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 18:44
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



я серьезно спрашиваю ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.12.2012, 18:46
Сообщение #104


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(galysiaaa @ 17.12.2012, 19:44) *
я серьезно спрашиваю ...

Так я серьёзно и отвечаю smile.gif На каждую глупость запретов не напасёшься wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 17.12.2012, 18:49
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



просто спрашиваю потому что мне дали проект жилого дома и там такое увидела ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2012, 9:31
Сообщение #106


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(galysiaaa @ 17.12.2012, 19:32) *
И еще один вопрос но только для интереса: может ли бассейн размещаться над жилой комнатой? rolleyes.gif
потому что нигде не могу найти запрет

2.6. Вход в помещение оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается.
Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
СНиП 2.08.01-89*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 18.11.2013, 18:29
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Добрый вечер, подскажите такой вопрос. если сеть канализации имеет только трапы в полу на отм. 0,000 ее можно не вентелировать. например во вложении. Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 33,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 9:13
Сообщение #108


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 21.11.2013, 9:13
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(OlgaO @ 22.2.2008, 20:44) *
Нет, стояк сейчас выполнен с нарушением.
Я попробовала показать то, о чем говорила и то что сейчас у Вас. Посмотрите. Поняла, что автокадом Вы не пользуетесь, думаю Акробат найдется.

Ольга, спасибо за подробное разъяснение!

У меня вопрос, к 2 этажному зданию надстраивают этаж. Канализацию от санузлов на проектируемом 3 этаже присоединяю к сущ стояку хоз.-бытовой канализации в подвесном потолке 2-го этажа (там кладовки и санузлы), потом делаю отступ и вывожу стояк на кровлю. Ревизия есть на 1 этаже, по 3 этажу идет только фановая часть. Надо ли мне ставить ревизию после отступа?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 176,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 9:37
Сообщение #110


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 21.11.2013, 9:13) *
Ольга, спасибо за подробное разъяснение!

У меня вопрос, к 2 этажному зданию надстраивают этаж. Канализацию от санузлов на проектируемом 3 этаже присоединяю к сущ стояку хоз.-бытовой канализации в подвесном потолке 2-го этажа (там кладовки и санузлы), потом делаю отступ и вывожу стояк на кровлю. Ревизия есть на 1 этаже, по 3 этажу идет только фановая часть. Надо ли мне ставить ревизию после отступа?

Низя так.
пп.17.3
Надо вентиляционную петлю делать.
http://www.sinikon.ru/tech-doc.html?limitstart=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 21.11.2013, 14:21
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 10:37) *
Низя так.
пп.17.3
Надо вентиляционную петлю делать.
http://www.sinikon.ru/tech-doc.html?limitstart=0


Большое спасибо за полезный сайт!
Я знаю этот пункт, очень не хотела так изгибать этот стояк, но выйти напрямую не дали(( Ориентировалась на СП30 п.8.2.3, что отступы все-таки допускают) вот только про петлю не знала. Выкладываю поправленную схему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______2.dwg ( 174,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 14:28
Сообщение #112


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 21.11.2013, 14:21) *
Большое спасибо за полезный сайт!
Я знаю этот пункт, очень не хотела так изгибать этот стояк, но выйти напрямую не дали(( Ориентировалась на СП30 п.8.2.3, что отступы все-таки допускают) вот только про петлю не знала. Выкладываю поправленную схему.

ИМХО, не так. У Вас вентиляция сети прерывается на отступе - вот отступ и надо обойти петлёй. Или, как минимум, вентклапан на тройнике при повороте канализации вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 21.11.2013, 14:41
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 15:28) *
ИМХО, не так. У Вас вентиляция сети прерывается на отступе - вот отступ и надо обойти петлёй. Или, как минимум, вентклапан на тройнике при повороте канализации вниз.

bang.gif bang.gif bang.gif
изобразила сразу оба варианта unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______2.dwg ( 175,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 16:26
Сообщение #114


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 21.11.2013, 14:41) *
bang.gif bang.gif bang.gif
изобразила сразу оба варианта unsure.gif

Да. Только подключение к стояку верхней части петли надо делать выше и через косой тройник вниз. Или, ещё лучше вообще на чердаке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.11.2013, 20:25
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 10:37) *
Низя так.
пп.17.3
Надо вентиляционную петлю делать.
http://www.sinikon.ru/tech-doc.html?limitstart=0

Сорри, не поняла ничего smile.gif
п.17.3 про отступ, по которому идет сток. Здесь же по схеме отступ только для воздуха. Нет?

Хотя, если смотреть на план, то как то он не бъет со схемой. Ничего не понятно в общем smile.gif

Сообщение отредактировал OlgaO - 21.11.2013, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 22.11.2013, 8:47
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 17:26) *
Да. Только подключение к стояку верхней части петли надо делать выше и через косой тройник вниз. Или, ещё лучше вообще на чердаке.


чердака нет, к сожалению. видимо придется остановиться на клапане)

Цитата(OlgaO @ 21.11.2013, 21:25) *
Сорри, не поняла ничего smile.gif
п.17.3 про отступ, по которому идет сток. Здесь же по схеме отступ только для воздуха. Нет?

Хотя, если смотреть на план, то как то он не бъет со схемой. Ничего не понятно в общем smile.gif

да, тут отступ для воздуха, примерно 2 метра. схему давала не в аксонометрии )это проект), а для понимания, куда что врезается и где поворот rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2013, 9:30
Сообщение #117


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 22.11.2013, 9:47) *
чердака нет, к сожалению. видимо придется остановиться на клапане)


да, тут отступ для воздуха, примерно 2 метра. схему давала не в аксонометрии )это проект), а для понимания, куда что врезается и где поворот rolleyes.gif

А я думал по отступу вода бежит.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 22.11.2013, 9:45
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2013, 10:30) *
А я думал по отступу вода бежит.. rolleyes.gif

тогда выходит так можно? rolleyes.gif а петля это как компенсирующее мероприятие при отступе, если по нему бежит вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2013, 12:01
Сообщение #119


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 22.11.2013, 10:45) *
тогда выходит так можно? rolleyes.gif а петля это как компенсирующее мероприятие при отступе, если по нему бежит вода?

Выходит можно.
По петле вода не бежит - вот она и компенсирует перекрытие вентиляции потоком при повороте отступа вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 22.11.2013, 12:05
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2013, 13:01) *
Выходит можно.
По петле вода не бежит - вот она и компенсирует перекрытие вентиляции потоком при повороте отступа вниз.

ура!
большое спасибо за терпение и ответы!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных