> Пожаротушение кабельного полуэтажа
Ela
сообщение 29.8.2011, 9:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.3.2011
Пользователь №: 97706



Добрый день. Подскажите, пожалуйста...Имеется кабельный полуэтаж...там установлена дренчерная система пожаротушения...необходима ли установка пожарных кранов в этом помещении или нет...если - да, то ссылка на какой документ? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.8.2011, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СП 10.13130.2009
п.4.1.12
Примечания:
1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 1.9.2011, 6:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Оживлю темку. Так же имеется каб. полуэтаж. Систему водяного ПТ реализовать нет возможности. Есть предложение тушить аэрозолью. Кто что может сказать по этому поводу? Может имеется собственный опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akiii
сообщение 6.4.2012, 7:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 73343



"необходима ли установка пожарных кранов в этом помещении или нет...если - да, то ссылка на какой документ? "
ПОСОБИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРОЕКТАХ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЙ И КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.5.1.4. Пожарными кранами должны быть оборудованы внутрицеховые кабельные тоннели, галереи и шахты, а также кабельные этажи (включая подвальные) независимо от их объема, типа проложенных кабелей и наличия перечисленных выше (п.п. 3.5.1.1 и 3.5.1.2) средств пожаротушения и извещения о пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных