Добрый день. Подскажите, пожалуйста...Имеется кабельный полуэтаж...там установлена дренчерная система пожаротушения...необходима ли установка пожарных кранов в этом помещении или нет...если - да, то ссылка на какой документ? Спасибо.
СП 10.13130.2009
п.4.1.12
Примечания:
1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Оживлю темку. Так же имеется каб. полуэтаж. Систему водяного ПТ реализовать нет возможности. Есть предложение тушить аэрозолью. Кто что может сказать по этому поводу? Может имеется собственный опыт?
"необходима ли установка пожарных кранов в этом помещении или нет...если - да, то ссылка на какой документ? "
ПОСОБИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРОЕКТАХ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЙ И КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.5.1.4. Пожарными кранами должны быть оборудованы внутрицеховые кабельные тоннели, галереи и шахты, а также кабельные этажи (включая подвальные) независимо от их объема, типа проложенных кабелей и наличия перечисленных выше (п.п. 3.5.1.1 и 3.5.1.2) средств пожаротушения и извещения о пожаре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.