Теплоприток от прецизионного кондиционера |
|
|
|
6.9.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Всем привет! На днях заказчик поставил в ступор свои вопросом: почему вы не учли теплоприток от двигателя вентилятора прецизионного кондиционера и теплоприток от парогенератора!
В цифрах это выглядит так: -мощность кондиционера 55 кВт, -мощность двигателя вентилятора 3 кВт, -мощность парогенератора 6 кВт.
По логике заказчика кондиционер выдаст только 46 кВт. Программа подбора производителя обещает 55 кВт. Причем я ни у одного производителя не встречал таких нюансов, за исключением нагрева воздуха на 1С при построение i-d диаграммы.
Ну и про 6 кВт с парогенератора вопрос тоже очень интересный!
Какие будут мнения?
|
|
|
|
|
6.9.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Ну так объясните ему, что 55 кВт холодильной мощности кондиционера не имеют никакого отношения к потребляемой мощности других устройств. Единственное что, если речь идет о прецизионном кондиционере, то при расчете холодильной мощности должны были учтены теплопритоки от двигателя (приблизительно 0,001 от полного давления вентилятора) и теплопритоки от пара, а они зависят от его теплосодержания.
Сообщение отредактировал JonnyD - 6.9.2011, 16:26
|
|
|
|
|
6.9.2011, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
По моему холодопроизводительность кондиционера уже дана с учетом теплопоступлений от двигателя и пароувлажнителя. Наверное ее определяли за счет замера температуры и влажности воздуха на входе и выходе кондиционера. При этом пароувлажнитель будет работать в основном в холодный период года. А в холодный период холодопроизводительность выше. В общем по моему мнению вашим заказчикам заняться нечем, если они таки умные то брали бы и сами проект делали.
|
|
|
|
|
6.9.2011, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(AleksejCher @ 6.9.2011, 19:00)  По моему холодопроизводительность кондиционера уже дана с учетом теплопоступлений от двигателя и пароувлажнителя. Наверное ее определяли за счет замера температуры и влажности воздуха на входе и выходе кондиционера. При этом пароувлажнитель будет работать в основном в холодный период года. А в холодный период холодопроизводительность выше. В общем по моему мнению вашим заказчикам заняться нечем, если они таки умные то брали бы и сами проект делали. Но с другой стороны если холодопроизводительность дана с учетом тепла от двигателя и парогенератора, то расход теплоносителя у меня должен быть больше, он у меня (у производителя) полностью соответствует мощности при заданной разности температур. Так как в помещение нет приточно-вытяжной вентиляции, то парогенератор будет работать в не зависимости от периода года... приток влаги то постоянный. Цитата(JonnyD @ 6.9.2011, 17:25)  Ну так объясните ему, что 55 кВт холодильной мощности кондиционера не имеют никакого отношения к потребляемой мощности других устройств. Единственное что, если речь идет о прецизионном кондиционере, то при расчете холодильной мощности должны были учтены теплопритоки от двигателя (приблизительно 0,001 от полного давления вентилятора) и теплопритоки от пара, а они зависят от его теплосодержания. А как посчитать теплопритоки от парогенератора если он (как мне кажется) включается эпизодически?!
|
|
|
|
|
6.9.2011, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(nolison @ 6.9.2011, 19:01)  Так как в помещение нет приточно-вытяжной вентиляции, то парогенератор будет работать в не зависимости от периода года... приток влаги то постоянный. Парогенератор должен работать если влажность уменьшается ниже установленной. Вопрос: куда исчезает влага, если в помещении нет вентиляции?
|
|
|
|
|
7.9.2011, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(jota @ 6.9.2011, 20:22)  Парогенератор должен работать если влажность уменьшается ниже установленной. Вопрос: куда исчезает влага, если в помещении нет вентиляции? Но как я понимаю он включается эпизодически. Поднял влажность скажем до максимальных 50-60% и ждет когда она опуститься до минимальных 25-30%. А влага утекает в канализацию...
|
|
|
|
|
7.9.2011, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(nolison @ 6.9.2011, 19:01)  А как посчитать теплопритоки от парогенератора если он (как мне кажется) включается эпизодически?! На самом деле если пар не технологический теплопритоки буду в пределех одного-двух градусов. Более подробно с этим вопросом вы можете ознакомиться в такуих книгах как: 1. Основы термодинамических расчётов вентиляции и кондиционирования воздуха. Нестеренко 1971 2. Влажный воздух. Справочное пособие АВОК. М.Г. Тарабанов, 2004
|
|
|
|
|
7.9.2011, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(JonnyD @ 7.9.2011, 9:28)  На самом деле если пар не технологический теплопритоки буду в пределех одного-двух градусов. Более подробно с этим вопросом вы можете ознакомиться в такуих книгах как: 1. Основы термодинамических расчётов вентиляции и кондиционирования воздуха. Нестеренко 1971 2. Влажный воздух. Справочное пособие АВОК. М.Г. Тарабанов, 2004 1-2 градуса в моем проекте это непозволительная роскошь! Ну и тем более мне интересны кВт. А так спасибо за совет, эти книжки у меня есть.
|
|
|
|
|
7.9.2011, 12:29
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102010

|
По идее надо бы учесть еще и теплопоступления от работающих компрессоров ( а они немалые), если они находится внутри помещения - в шкафных прецизионниках обычно так и бывает
|
|
|
|
|
7.9.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(nolison @ 6.9.2011, 16:12)  Всем привет! На днях заказчик поставил в ступор свои вопросом: почему вы не учли теплоприток от двигателя вентилятора прецизионного кондиционера и теплоприток от парогенератора!
В цифрах это выглядит так: -мощность кондиционера 55 кВт, -мощность двигателя вентилятора 3 кВт, -мощность парогенератора 6 кВт.
По логике заказчика кондиционер выдаст только 46 кВт. Программа подбора производителя обещает 55 кВт. Причем я ни у одного производителя не встречал таких нюансов, за исключением нагрева воздуха на 1С при построение i-d диаграммы.
Ну и про 6 кВт с парогенератора вопрос тоже очень интересный!
Какие будут мнения? Если вы все таки уверены что холодопроизводительность кондиционера дана без учета этих теплопоступлений. То теплопоступления от двигателя вентилятора составят максимум 20 % от потребляемой мощности. А теплопоступлениями от парогенератора можно пренебреч, так как при увлажнении паром вся энергия тратится на испарение воды, при этом увеличивается энтальпия обрабатываемого воздуха за счет скрытой теплоты парообразования, температура воздуха при увлажнении практически не меняется.
|
|
|
|
|
7.9.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(AleksejCher @ 7.9.2011, 12:43)  А теплопоступлениями от парогенератора можно пренебреч, так как при увлажнении паром вся энергия тратится на испарение воды, при этом увеличивается энтальпия обрабатываемого воздуха за счет скрытой теплоты парообразования, температура воздуха при увлажнении практически не меняется. Пренебречь можно в обычных, не прецизионных кондиционерах, а здесь будьте добры be precise. Пример: если d1 = 0,4 г/кг с.в. и t1 = 20 °C, то после увлажнения до d1 = 6,4 г/кг с.в. температура воздуха t2 = 20,9 °С (© Влажный воздух. Справочное пособие АВОК. М.Г. Тарабанов, 2004).
|
|
|
|
|
7.9.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(JonnyD @ 7.9.2011, 15:33)  Пренебречь можно в обычных, не прецизионных кондиционерах, а здесь будьте добры be precise. Пример: если d1 = 0,4 г/кг с.в. и t1 = 20 °C, то после увлажнения до d1 = 6,4 г/кг с.в. температура воздуха t2 = 20,9 °С (© Влажный воздух. Справочное пособие АВОК. М.Г. Тарабанов, 2004). Вообще то это увеличение зависит от расхода воздуха, от расхода и давления пара. Подозреваю что увлажнитель в 5 кВт мощности даст не более 8 кг пара, и увеличение температуры будет минимальным. Если хотите можете посчитать.
|
|
|
|
|
7.9.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
С удовольствием посчитал бы, но недостаточно исходных данных) Это книга у вас "Увлажнение воздуха. Системы и применение (Изельт П., Арндт У., Вильке М.)"? Это вы отдельно сканировали или есть электронный вариант?
|
|
|
|
|
7.9.2011, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(JonnyD @ 7.9.2011, 16:49)  С удовольствием посчитал бы, но недостаточно исходных данных) Это книга у вас "Увлажнение воздуха. Системы и применение (Изельт П., Арндт У., Вильке М.)"? Это вы отдельно сканировали или есть электронный вариант? Нет это книга Ренато Лаззари Луиджи Налини Увлажнение воздуха. Сосканировал одну страницу с примером расчета температуры воздуха.
|
|
|
|
|
7.9.2011, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(alex1870 @ 7.9.2011, 13:29)  По идее надо бы учесть еще и теплопоступления от работающих компрессоров ( а они немалые), если они находится внутри помещения - в шкафных прецизионниках обычно так и бывает К счастью мои кондиционеры без компрессоров...у нас 7/12 булькает  А как по вашему. Если в бланке подбора от производителя написано Q = 100 кВт - это с компрессором или без?
|
|
|
|
|
7.9.2011, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(AleksejCher @ 7.9.2011, 13:43)  Если вы все таки уверены что холодопроизводительность кондиционера дана без учета этих теплопоступлений. То теплопоступления от двигателя вентилятора составят максимум 20 % от потребляемой мощности. А теплопоступлениями от парогенератора можно пренебреч, так как при увлажнении паром вся энергия тратится на испарение воды, при этом увеличивается энтальпия обрабатываемого воздуха за счет скрытой теплоты парообразования, температура воздуха при увлажнении практически не меняется. До вчерашнего дня я был уверен  Как вы обоснуете 20%? Для моего заказчика это не аргумент  Цитата(JonnyD @ 7.9.2011, 15:33)  Пренебречь можно в обычных, не прецизионных кондиционерах, а здесь будьте добры be precise. Пример: если d1 = 0,4 г/кг с.в. и t1 = 20 °C, то после увлажнения до d1 = 6,4 г/кг с.в. температура воздуха t2 = 20,9 °С (© Влажный воздух. Справочное пособие АВОК. М.Г. Тарабанов, 2004). Кстати я тоже знаю что повышение температуры при увлажнение парогенератором не происходит. Белова в своей книге так и пишет.
|
|
|
|
|
7.9.2011, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(nolison @ 7.9.2011, 21:34)  Кстати я тоже знаю что повышение температуры при увлажнение парогенератором не происходит. Белова в своей книге так и пишет. "Не происходит" можете смело заключить в кавычки, потому как увеличение незначительно, но оно есть. Пар при впрыске в воздух "отдает" ему свое теплосодержание, и следуя лучу процесса изотермы не выйдет. Физика... Подробнее можете прочесть у уже отмеченных выше авторов, или в прикрепленном файле от AleksejCher.
|
|
|
|
|
8.9.2011, 7:02
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102010

|
Цитата(nolison @ 7.9.2011, 22:13)  К счастью мои кондиционеры без компрессоров...у нас 7/12 булькает  А как по вашему. Если в бланке подбора от производителя написано Q = 100 кВт - это с компрессором или без? Конечно же эта мощность только по холоду, без учета тепловыделения компрессора, дв. вентилятора и пр., т.е холодопроизводительностьь холодильной машины, но надо учесть, что согласно евросистеме сертификации "Eurovent" для конд.прецизионной серии (CC-Close Control Air Cond) тестируемыми параметрами являются в т.ч. параметры Pc-полная холодопроизводительность и Ps-полезная (ощутимая,явная) холодопроизводительность. Приведу данные из паспорта на прец.конд. типономинала М25( 25 кВт): Pc=26,5 kW, Ps=24,2 kW. Для обычных бытовых конд.величина Ps даже не указывается, чтобы не отпугивать покупателя, т.к она на 30-40% меньше мощности указанной в рекламе. Обычно при выборе мощности кондиционера (особенно прецизионных) во внимание принимают значение Ps, приведенное значение Q = 100 кВт, мне кажется это типономинал, надо из паспорта брать более конкретные данные мощностей (холодопроизводительстей).
|
|
|
|
|
8.9.2011, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(JonnyD @ 7.9.2011, 22:50)  "Не происходит" можете смело заключить в кавычки, потому как увеличение незначительно, но оно есть. Пар при впрыске в воздух "отдает" ему свое теплосодержание, и следуя лучу процесса изотермы не выйдет. Физика... Подробнее можете прочесть у уже отмеченных выше авторов, или в прикрепленном файле от AleksejCher. Окей Спасибо
|
|
|
|
|
8.9.2011, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(alex1870 @ 8.9.2011, 8:02)  Конечно же эта мощность только по холоду, без учета тепловыделения компрессора, дв. вентилятора и пр., т.е холодопроизводительностьь холодильной машины, но надо учесть, что согласно евросистеме сертификации "Eurovent" для конд.прецизионной серии (CC-Close Control Air Cond) тестируемыми параметрами являются в т.ч. параметры Pc-полная холодопроизводительность и Ps-полезная (ощутимая,явная) холодопроизводительность. Приведу данные из паспорта на прец.конд. типономинала М25( 25 кВт): Pc=26,5 kW, Ps=24,2 kW. Для обычных бытовых конд.величина Ps даже не указывается, чтобы не отпугивать покупателя, т.к она на 30-40% меньше мощности указанной в рекламе. Обычно при выборе мощности кондиционера (особенно прецизионных) во внимание принимают значение Ps, приведенное значение Q = 100 кВт, мне кажется это типономинал, надо из паспорта брать более конкретные данные мощностей (холодопроизводительстей). Само сабой у меня есть данные по явному и полному холоду.
|
|
|
|
|
8.9.2011, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(nolison @ 7.9.2011, 22:34)  До вчерашнего дня я был уверен  Как вы обоснуете 20%? Для моего заказчика это не аргумент  Кстати я тоже знаю что повышение температуры при увлажнение парогенератором не происходит. Белова в своей книге так и пишет. В справочнике Староверов И.Г. Справочник проектировщика 1992 Часть 3 Вентиляция и кондиционирование Книга 1 в главе тепловыделения от электродвигателей можете посчитать тепловыделение от двигателя вентилятора. Если КПД вентилятора 80%, то ясно что в тепло более 20% не перейдет. Да и то эти тепловыделения должны быть учтены производителем при расчете холодопроизводительности кондиционера. Выше я привел методику расчета увеличения температуры можете подсчитать. У меня например для кондиционера Denco Escana 54 холодопроизводительностью 57 кВт с увлажнителем 11,4 кВт расход пара 14 кг/ч расход воздуха 14700 кг/ч начальные параметры воздуха как в приведенном примере T1=30 гр конечная температура составила 29,8 гр. Как видите увеличения температуры не произошло
|
|
|
|
|
8.9.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(AleksejCher @ 8.9.2011, 8:42)  Выше я привел методику расчета увеличения температуры можете подсчитать. У меня например для кондиционера Denco Escana 54 холодопроизводительностью 57 кВт с увлажнителем 11,4 кВт расход пара 14 кг/ч расход воздуха 14700 кг/ч начальные параметры воздуха как в приведенном примере T1=30 гр конечная температура составила 29,8 гр. Как видите увеличения температуры не произошло Вы знаки не попутали, а то у вас воздух охлаждается...?
|
|
|
|
|
8.9.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(JonnyD @ 8.9.2011, 15:25)  Вы знаки не попутали, а то у вас воздух охлаждается...? Да вроде нет, считал 2 раза. Можете сами пересчитать я все исходные данные привел. Могу предположить что такой результат получился из-за маленького расхода пара. По расчету влагосодержание увеличилось всего на 1 г/кг воздуха
|
|
|
|
|
8.9.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(AleksejCher @ 8.9.2011, 14:37)  Да вроде нет, считал 2 раза. Можете сами пересчитать я все исходные данные привел. Могу предположить что такой результат получился из-за маленького расхода пара. По расчету влагосодержание увеличилось всего на 1 г/кг воздуха У меня вышло Т2=30.04 град
|
|
|
|
|
8.9.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(JonnyD @ 8.9.2011, 16:05)  У меня вышло Т2=30.04 град Расчет для кондиционера Denco Escana 54 холодопроизводительностью 57 кВт с увлажнителем 11,4 кВт расход пара 14 кг/ч расход воздуха 14700 кг/ч начальные параметры воздуха T1=30 гр, H1=50,5 Х1=8 г/кг, Hv=2675 кДж/кг (для пара с давлением 1 бар) Н2=50,5+14,4/14700х2675=53,1 кДж/кг Х2=0,008+14,4/14700=0,009 г/кг T2=(53,1-2501х0,009)/(1,006+1,805х0,009)=29,92 гр. Проверьте.
|
|
|
|
|
8.9.2011, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(AleksejCher @ 8.9.2011, 15:25)  Расчет для кондиционера Denco Escana 54 холодопроизводительностью 57 кВт с увлажнителем 11,4 кВт расход пара 14 кг/ч расход воздуха 14700 кг/ч начальные параметры воздуха T1=30 гр, H1=50,5 Х1=8 г/кг, Hv=2675 кДж/кг (для пара с давлением 1 бар)
Н2=50,5+14,4/14700х2675=53,1 кДж/кг
Х2=0,008+,4/14700=0,009 г/кг
T2=(53,1-2501х0,009)/(1,006+1,805х0,009)=29,92 гр.
Проверьте. Точно, я где-то просчитался... Не могу восстановить порядок расчета. А вот охлаждение это нонсенс. Полагаю это из-за неточных значений теплосодержания и влагосодержания.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Собственно тема уже обсуждалась. Производители традиционно приводят только производительности теплообменника. Так что из явной проиводительности вычитается мощность вентилятора. Ну и не забывайте что евровент позволяет допуски +\- 7%.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(daddym @ 13.9.2011, 13:37)  Собственно тема уже обсуждалась. Производители традиционно приводят только производительности теплообменника. Так что из явной проиводительности вычитается мощность вентилятора. Ну и не забывайте что евровент позволяет допуски +\- 7%. А можно поподробнее про допуски. Что подразумевается под +/- 7%?
|
|
|
|
|
13.9.2011, 14:06
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(AleksejCher @ 8.9.2011, 5:42)  В справочнике Староверов И.Г. Справочник проектировщика 1992 Часть 3 Вентиляция и кондиционирование Книга 1 в главе тепловыделения от электродвигателей можете посчитать тепловыделение от двигателя вентилятора. Если КПД вентилятора 80%, то ясно что в тепло более 20% не перейдет. Да и то эти тепловыделения должны быть учтены производителем при расчете холодопроизводительности кондиционера. Выше я привел методику расчета увеличения температуры можете подсчитать. У меня например для кондиционера Denco Escana 54 холодопроизводительностью 57 кВт с увлажнителем 11,4 кВт расход пара 14 кг/ч расход воздуха 14700 кг/ч начальные параметры воздуха как в приведенном примере T1=30 гр конечная температура составила 29,8 гр. Как видите увеличения температуры не произошло А куда интересно оставшиеся 80% денутся? Да и 20% тоже? Расчет то неверный. Пар кроме скрытого тепла имеет еще и явное тепло. Расход пара известен, температура 100гр., т-ра конечная 20гр. - можно считать тепло и соответственно конечную т-ру приточного в-ха.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(nolison @ 13.9.2011, 13:39)  А можно поподробнее про допуски. Что подразумевается под +/- 7%? Продукты высшего класса по сертификации евровент могут иметь параметры отличающиеся от заявленных на эту величину. То есть на практике кондиционер номинала 100кВт полной производительности может при тех же условиях от 93 до 107кВт. Кстати проверено на практике - гуляет производительность даже для устройств выпущенных в один денью
Сообщение отредактировал daddym - 13.9.2011, 15:18
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|