Всем привет! На днях заказчик поставил в ступор свои вопросом: почему вы не учли теплоприток от двигателя вентилятора прецизионного кондиционера и теплоприток от парогенератора!
В цифрах это выглядит так:
-мощность кондиционера 55 кВт,
-мощность двигателя вентилятора 3 кВт,
-мощность парогенератора 6 кВт.
По логике заказчика кондиционер выдаст только 46 кВт. Программа подбора производителя обещает 55 кВт. Причем я ни у одного производителя не встречал таких нюансов, за исключением нагрева воздуха на 1С при построение i-d диаграммы.
Ну и про 6 кВт с парогенератора вопрос тоже очень интересный!
Какие будут мнения?