алек
сообщение 13.9.2011, 15:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254



без пара производительность упадет, так и скажите заку.

а вот мой вопрос- имею немцев и итальянцев, вода плохая. накипь жуть просто! что бы часто не чистить бачки, можно ли сделать ультразвуковой генератор, или не получится?
всякие фильтры перепробовали. зак отказывается новые оплачивать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.9.2011, 16:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(алек @ 13.9.2011, 16:43) *
а вот мой вопрос- имею немцев и итальянцев, вода плохая. накипь жуть просто! что бы часто не чистить бачки, можно ли сделать ультразвуковой генератор, или не получится?

Ультразвуковой еще более требователен к качеству воды. rolleyes.gif
Отрубайте штатные и ставьте внешний роторный. Он тоже будет быстро загрязняться, но хотя бы чистится просто да и электричества почти не потребляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.9.2011, 16:15
Сообщение #33


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(алек @ 13.9.2011, 12:43) *
без пара производительность упадет, так и скажите заку.

а вот мой вопрос- имею немцев и итальянцев, вода плохая. накипь жуть просто! что бы часто не чистить бачки, можно ли сделать ультразвуковой генератор, или не получится?
всякие фильтры перепробовали. зак отказывается новые оплачивать...

Если эффективности увлажнения в 80% достаточно и парогенератор сейчас расположен в ВК и обслуживает группу помещений с приличным воздухообменом, то посоветовал бы обычную камеру орошения, но с форсунками широкофакельными(9мм), они не будут засоряться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных