> Заглубление тепловой камеры
Мия
сообщение 11.9.2011, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста!

Переделываю проект тепловой камеры для Москвы. Они её заглубили на 820мм. На сколько я знаю по нормам требуется 400мм. Может быть есть какие-то особые московские стандарты? В ТСН 41-307-2003 ни чего не сказано!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.9.2011, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



На рельефе с большими перепадами высот может быть и большее углубление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.9.2011, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Мия @ 11.9.2011, 12:38) *
её заглубили на 820мм. На сколько я знаю по нормам требуется 400мм

По каким нормам? Даже есть, то и что - 400 максимум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 12.9.2011, 6:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(Мия @ 11.9.2011, 12:38) *
Переделываю проект тепловой камеры для Москвы. Они её заглубили на 820мм. На сколько я знаю по нормам требуется 400мм.

Первый раз слышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 12.9.2011, 8:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



820 так 820 почему нет - это не противоречит СНиП 41-02-2003 Приложение Б примечание 1б. Просто скорее всего люди не стали заморачиваться а взяли готовую камеру и просто заглубили её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.9.2011, 10:08
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Мия
Ограничения есть только по минимальной глубине засыпки тепловых камер (то самое приложение к СНиПу), по максимальной вас ограничит только конструктив-тип плиты перекрытия, ну и эксплуатирующая организация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мия
сообщение 12.9.2011, 16:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2011
Из: Иваново
Пользователь №: 100726



Спасибо всем! Значит не буду волноваться и оставлю как есть!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных