Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заглубление тепловой камеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Мия
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста!

Переделываю проект тепловой камеры для Москвы. Они её заглубили на 820мм. На сколько я знаю по нормам требуется 400мм. Может быть есть какие-то особые московские стандарты? В ТСН 41-307-2003 ни чего не сказано!
испытатель
На рельефе с большими перепадами высот может быть и большее углубление.
aleksey_v
Цитата(Мия @ 11.9.2011, 12:38) *
её заглубили на 820мм. На сколько я знаю по нормам требуется 400мм

По каким нормам? Даже есть, то и что - 400 максимум?
January
Цитата(Мия @ 11.9.2011, 12:38) *
Переделываю проект тепловой камеры для Москвы. Они её заглубили на 820мм. На сколько я знаю по нормам требуется 400мм.

Первый раз слышу.
А.В.
820 так 820 почему нет - это не противоречит СНиП 41-02-2003 Приложение Б примечание 1б. Просто скорее всего люди не стали заморачиваться а взяли готовую камеру и просто заглубили её.
nik4t
Мия
Ограничения есть только по минимальной глубине засыпки тепловых камер (то самое приложение к СНиПу), по максимальной вас ограничит только конструктив-тип плиты перекрытия, ну и эксплуатирующая организация.
Мия
Спасибо всем! Значит не буду волноваться и оставлю как есть!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.