Таня Д
сообщение 15.9.2011, 6:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Коттедж отопление и радиаторами и напольное..четырехтрубка,, схема теплоснабжения -закрытая от котельной на площадке, параметры 95-70С, ГВС 60..напольное отопление- 50-30С...Вопрос, подскажите, пожалуйста, как подключить систему напольного отопления к ИТП, через трехходовой клапан?...теплообменник?...причем нагрузка на напольное отопление -5-7 кВт ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosten
сообщение 15.9.2011, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050



Наберите в поисковике "Распределительный коллектор водяного теплого пола" и будет готовое решение. Или сами вновь придумайте велосипед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.9.2011, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Таня Д @ 15.9.2011, 7:47) *
..напольное отопление- 50-30С...


не великовата дельта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.9.2011, 21:49
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я бы пообщался с ТСО-шниками может разрешат прикрутить теплый пол через т/о к т/с гвс т.к. сто пудов отопление летом рубанут и пол сдохнет, а небось эксплуатировать пол хотят круглый год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 16.9.2011, 11:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Таня Д @ 15.9.2011, 6:47) *
... как подключить систему напольного отопления к ИТП, через трехходовой клапан?...теплообменник?...причем нагрузка на напольное отопление -5-7 кВт ?

-- через теплообменник, с параметрами Т1=95С, Т2=70С, Т11=40С, Т21=30С, Qто=7кВт.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 16.9.2011, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 19.9.2011, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Цитата
через теплообменник, с параметрами Т1=95С, Т2=70С, Т11=40С, Т21=30С, Qто=7кВт.
Спасибо, на этом варианте и остановлюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8