Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напольное водяное отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Таня Д
Коттедж отопление и радиаторами и напольное..четырехтрубка,, схема теплоснабжения -закрытая от котельной на площадке, параметры 95-70С, ГВС 60..напольное отопление- 50-30С...Вопрос, подскажите, пожалуйста, как подключить систему напольного отопления к ИТП, через трехходовой клапан?...теплообменник?...причем нагрузка на напольное отопление -5-7 кВт ?
Kosten
Наберите в поисковике "Распределительный коллектор водяного теплого пола" и будет готовое решение. Или сами вновь придумайте велосипед.
v-david
Цитата(Таня Д @ 15.9.2011, 7:47) *
..напольное отопление- 50-30С...


не великовата дельта?
ivan-l-ing
Я бы пообщался с ТСО-шниками может разрешат прикрутить теплый пол через т/о к т/с гвс т.к. сто пудов отопление летом рубанут и пол сдохнет, а небось эксплуатировать пол хотят круглый год.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Таня Д @ 15.9.2011, 6:47) *
... как подключить систему напольного отопления к ИТП, через трехходовой клапан?...теплообменник?...причем нагрузка на напольное отопление -5-7 кВт ?

-- через теплообменник, с параметрами Т1=95С, Т2=70С, Т11=40С, Т21=30С, Qто=7кВт.
Таня Д
Цитата
через теплообменник, с параметрами Т1=95С, Т2=70С, Т11=40С, Т21=30С, Qто=7кВт.
Спасибо, на этом варианте и остановлюсь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.