> Настройка ЧП abb acs350, Ток в качестве сигнала на аналоговых входах ABX1 и ABX2 4мА
univerrsd
сообщение 15.9.2011, 9:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.9.2011
Пользователь №: 121876



Переключателем S1 выбран ток в качестве сигнала на аналоговых взодах ABX1 и ABX2. 4мА соответствуют 19.8 % от частоты, как настроить так чтобы эти 4мА соответствовали 0%?, подскажите пожалуйста...

Сообщение отредактировал univerrsd - 15.9.2011, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 15.9.2011, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Параметр 1301 - 20% (4ма)
Параметр 1302 - 100% (20ма)
Параметр 1104 - 0 Гц
Параметр 1105 - 50 Гц
Параметр 1103 - 1 (задание частоты с АВХ1).
Учите матчасть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных