Переключателем S1 выбран ток в качестве сигнала на аналоговых взодах ABX1 и ABX2. 4мА соответствуют 19.8 % от частоты, как настроить так чтобы эти 4мА соответствовали 0%?, подскажите пожалуйста...
DmitriyN
Параметр 1301 - 20% (4ма)
Параметр 1302 - 100% (20ма)
Параметр 1104 - 0 Гц
Параметр 1105 - 50 Гц
Параметр 1103 - 1 (задание частоты с АВХ1).