Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Монтаж дренажных трубопроводов, Конструктивные решения.
Litvinov
сообщение 7.10.2008, 10:41
Сообщение #61


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Выкладываю маленькую методичку по проектированию дренажных систем от конд-ов (вдруг кому пригодиться)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Проектирование_дренажных_систем_от_конд_ов.doc ( 131 килобайт ) Кол-во скачиваний: 802
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 9.10.2008, 17:37
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Вот спасибо Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.2.2009, 1:00
Сообщение #63


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Воспользуюсь темой.
Есть обьект - офисное здание. Ставятся фанкойлы. Проблема куда отвести дренаж. Есть на этаже 4 санузла отмечены цыфрами 1-2-3-4. Но проблема - в них во всех выполнена чистовая отделка - плитка , потолок , освещение .... тоесть чтобы раскурочить шахты и добраться до стояка ВК придется курочить отделку . ЗАК естессно не хочет. Курочить можно либо один санузел из 4-х либо есть еще вариант в шахте 5 провести еще стояк ВК. шахта еще не закрыта. Но куда там на нижних этажах этот стояк подключать - вопрос. Как его вентилировать тоже вопрос. Поэтому я склоняюсь к тому чтобы раскурочить один санузел.
Так как с соблюдением уклона свести весь дренаж с этажа в одну точку сложно (да нереально ИМХО) так как там еще и воздуховоды вентиляции будут и лотки и трубы пожаротушения.... Возникла идея : проложить в коридоре закольцованную трубу . Как можно ниже как только позволит подшивной потолок . (400мм запотолочное пространство). Дренаж от каждого фанкойла стекает самотеком в эту трубу-сборник а из нее уже мощным насосом типа Сололифт откачивается в стояк ВК .
Вопросы :
1) это работать будет?
2) может что-то другое подскажете
схемку набросал быстренько прикрепляю, фотки позже
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_Копия_111.dwg ( 641,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.2.2009, 1:13
Сообщение #64


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Вид на одну из шахт ВК (первая фотка просто общий вид на этаж) . как я понимаю хоть и есть люк доступа но присоединить дренажный трубопровод Ду50-Ду60 без вскрытия шахты не получится.
Или есть способ?

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 4.2.2009, 1:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00496.JPG ( 22,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  DSC00602.JPG ( 12,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  DSC00604.JPG ( 13,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  DSC00605.JPG ( 13,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 4.2.2009, 11:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



М.б. не совсем по существу заданного AAANTOXA вопроса, но вдруг кому-нибудь пригодится. Когда в офисных зданиях не хватает высоты потолка для создания нормального уклона дренажных трубок (только гладкий пластик d32-d50, никаких гофрированных шлангов!) применяем такое решение: опускаем вертикальные стояки от каждого блока под потолок нижележащего этажа и там уже можно практически без уклона (хотя, какой-нибудь уклон все-же соблюсти надо, хоть самый мизерный!) за счет давления столба воды в вертикальных стояках конденсат уходит в канализацию. Пока особых проблем не было, хотя теоретически можно возразить, что без уклона будет накапливаться грязь на горизонтальных участках и т.п. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.2.2009, 12:25
Сообщение #66


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Есть еще мысль, можно объединять дренажи с рекуператоров, т.к. зимой это обеспечит наполнение гидрозатворов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dave
сообщение 4.2.2009, 12:25
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569



Добрых суток!
А шахта под №4 имеет назначение? Если еще и один из санузлов использовать (тот что без номера), можно с уклонами поработать на 400 мм высоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.2.2009, 14:30
Сообщение #68


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(ivan-l-ing @ 4.2.2009, 12:25) [snapback]348281[/snapback]
Есть еще мысль, можно объединять дренажи с рекуператоров, т.к. зимой это обеспечит наполнение гидрозатворов.

Каких рекуператоров?
не отвлекайтесь )))
это типовой этаж. всего таких 7 или 8 эажей. Рекуператоров там нет либо Иван знает больше моего.
про шахту 4 забудьте . всё - конденсат есть возможность отвести ТОЛЬКО В ОДИН САНУЗЕЛ . любой на выбор но один.
БУДЕТ РАБОТАТЬ СХЕМА С КОЛЬЦЕВЫМ КОНДЕНСАТОСБОРНИКОМ ? или это бредовая идея ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dave
сообщение 4.2.2009, 15:24
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569



Я бы не рискнул. В дальней от насоса точке возможен застой дренажной воды, зарастет труба и ага. Раздели кольцо в этой дальней точке, создай уклон и сбрасывай дренаж с дальних фенкойлов дренажником, с ближних к санузлу самотеком пойдет.

Только диаметр трубы по корридору не менее 50мм. У меня по такой схеме работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 6.2.2009, 12:13
Сообщение #70


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



"нарисовал" так :
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  типовой_эт.zip ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 6.2.2009, 12:54
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(kirk @ 4.8.2006, 14:41) [snapback]41306[/snapback]
Уважаемые, вот хотел с Вами обсудить следующий вопрос: дренаж систем кондиционирования по "коллекторной системе", т.е. когда дренаж от нескольких внутренних блоков подключен к общей магистрали.

вопросы, которые возникают у меня:
1. Куда подключать?

Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. Из этой ситуации выход-подключать к сифону раковины...но не везде это возможно-например в элитном жилье.

2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков??

А вообще был случай, какие-то умельцы подключили дренаж к ливневой канализации...случился страшный дождь-и кондиционеры заплакали...smile.gif) смех смехом, но вот сколько смотрел-подробно вопросы дренажа мало кого интересуют...решения от простого "на улицу" до более-менее сносного "к сифону раковины", это хорошо, но уже не первый раз сталкиваюсь с кучей "нестандартных вариантов--то точка сброса далеко, то блоков много, то пространства для уклона или размещения помпы мало.

просто хочется услышать, а КАК Вы подходите к вопросам дренажа?

А у нас в центральных кондиционерах, дренаж отводится от камеры охлаждения/отбора влаги и от камеры с каплеуловителем. Через разные варианты сифонов(с теннисным шариком и просто колено). Отводится дренаж в канализацию. Проблема пересыхания существует и очень часто, а ее последствия во много зависят от того, где находится камера с вентилятором. Если до - то просто выдавливает в дренаж воздух, если после - подтягивает неприятные запахи в производство... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 6.2.2009, 16:01
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



К ливневке нельзя подсоиденять дренаж. thumbdown.gif
В идеале для дренажей делают отдельный стояк, ну это совсем в идеале и это почти никт никогда не делает.
А вообще в основном дренаж подключают к К1 через гидрозатвор с разрывом струи, хотя и разрыв очень многие не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 7.2.2009, 1:02
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Мы собираем в стояк (обычно 50мм), на верху-клапан вентиляционный, а в подвале или на 1 этаже через сифон к К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt77
сообщение 23.8.2013, 15:47
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.4.2011
Из: Минск
Пользователь №: 101309



Прикладываю статью по водоотведению от систем кондиционирования
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 190,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 15.10.2013, 23:26
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Огромное спасибо за статью. Узнал много нового и полезного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wasilisk
сообщение 24.10.2016, 15:24
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59968



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Проектирую дренаж от системы с фанкойлами типа GKA и кондиционерами Mitsubishi heavy. Установки кассетные потолочные. У каждой есть встроенный насос. Максимальная высота подъема 750мм. Обьединяю дренаж от каждой установки в общую трубу с уклоном. Затем отвод в систему бытовой канализации. Вопрос в следующем: возможно ли,что встроенные насосы от установок будут качать дренаж, и он может перелиться в другие кондиционеры? Как этого избежать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 24.10.2016, 16:28
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А перед проектированием не удосужились прочитать (ну, или, хотя бы картинки посмотреть) installation manuals?

Сообщение отредактировал SSA - 24.10.2016, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
icidro
сообщение 25.9.2018, 13:02
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2016
Пользователь №: 288014



Добрый день.

Для многоэтажного дома планируется выполнить стояки для дренажа от сплит-систем из обычной полипропиленовой трубы D32.

Подскажите, пожалуйста, не лучше ли выполнить стояки из раструбной трубы, чтобы обеспечить простоту разбора трубопровода в случае засора?

Заранее благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.9.2018, 14:43
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



del.

Сообщение отредактировал SSA - 25.9.2018, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных