Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Котельная до 100 кВт
Дружок
сообщение 18.10.2017, 18:03
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



СП 62.13330.2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lrku
сообщение 23.10.2017, 10:54
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730



Благодарю за разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 9.11.2017, 17:16
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Помогите пожалуйста разобраться, какой же таки минимальный объем теплогенераторной? Какими документами он регламентируется? К слову котельная на 30 кВт, например,минимальный огбъем 7,5 или 15 м3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.11.2017, 20:54
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



30 кВт - не котельная, а теплогенераторная. Для многоквартирных жилых зданий объём установлен СП 41-108-2004. Больше нигде не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.11.2017, 21:40
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(UNikilai @ 9.11.2017, 18:16) *
Помогите пожалуйста разобраться, какой же таки минимальный объем теплогенераторной? Какими документами он регламентируется? К слову котельная на 30 кВт, например,минимальный огбъем 7,5 или 15 м3?

площадь помещения можно определить по руководству по монтажу, в котором зона обслуживания указана, высота помещения минимум 2,5 м, отсюда объем. конкретного значения объема в новых нормативных документах нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 10.11.2017, 15:20
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства пункт 5.32 Высоту помещения теплогенераторной следует определять условиями обеспечения свободного доступа к выступающим частям эксплуатируемого оборудования. Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету) должно быть не менее 1 м. При этом минимальная высота помещения теплогенераторной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 10.11.2017, 17:07
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



и это все? то есть вы хотите сказат, что нормируется только высота? я просто читал тут недавно некий действующий ДБН В.2.5-20-2001, там было написано про 7.5 м3

Сообщение отредактировал UNikilai - 10.11.2017, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2017, 17:15
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(UNikilai @ 10.11.2017, 17:07) *
...некий действующий ДБН В.2.5-20-2001 ...

Так это же нормы Украины ! Вы для какой страны проектируете и спрашиваете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 10.11.2017, 17:30
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ахахаха, РОссия)) кто ж знал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NewMan123
сообщение 9.5.2018, 1:02
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96425



Цитата(GASPAR @ 19.9.2017, 21:55) *
...если вам дают подключение к газопроводу низкого давления и котлы ... до 115 градусов и нет более 1 тонны резервного топлива - то котельная Ростехнадзору не поднадзорна.
...но приемку сети газопотребления представитель Ростехнадзора все одно проведёт.

Не могли бы ткнуть в "пункты", где это прописано:
-про >115 C;
-про >1 т;
-про "все одно проведет"

Цитата(инж323 @ 14.10.2017, 17:30) *
не так чуть чуть.
принимаются у юриков и тут нет спору и там аспектов хватает- согласование может быть и может и не быть, приемка с выездом или без выезда( у котельных до 100 квт выборочный контроль при вводе). и по форме 15, 16 и прочее( у нас 13 и 14)

Я так понимаю, это дополнение к тому, что сказал GASPAR.

Можете также ткнуть в "пункты", где это прописано.

Цитата(инж323 @ 14.10.2017, 17:30) *
а с физиками по другому- частный дом, СУГ и котельная и ввод монтажной конторой с СРО, но не в одном документе не должно светится со стороны владельца его юрлица, только физик и номер паспорта. С магистралкой чуть по другому для физика, там сеть передаваемая газовикам согласовывается и прочие прибабахи и потому нужен РТН, но не на котельную и сеть частника.

и об этом тоже ткните в "пункты", где это прописано.

P.S.
Я прочел вот эту статью https://krantest.ru/news/1470309531/ "Ростехнадзор разъясняет: Идентификация и надзор за сетями газораспределения с 1 сентября 2016г.". Там зацепили две фразы:

-В отношении сетей газораспределения и сетей газопотребления с давлением до 0,005 МПа включительно Ростехнадзором будет осуществляться контроль (надзор) за соблюдением эксплуатирующими организациями требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

- В настоящее время в соответствии с поручением Ростехнадзора от 14 января 2016 г. N ПЧ-1 "Об усилении контроля за исполнением технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870", территориальными органами Ростехнадзора организована регистрация поступивших заявлений об участии должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора в работе приемочных комиссий по приемке сетей газораспределения и сетей газопотребления.
В целях оптимизации учета поднадзорных объектов на территориальные органы Ростехнадзора возлагается ответственность за ведение реестра сетей газораспределения и сетей газопотребления, работающих под давлением природного или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа включительно.


Правильно ли я понимаю, что для сетей низкого давления РТН для юридических лиц общается только:

1. с пуско-наладочной организацией по форме 15 "АКТ приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ)"

2. с эксплуатирующей организацией по форме 16 "АКТ о приемке в промышленную эксплуатацию газифицированного объекта", в которую входит требование "приложить форму 15" (т.е. без формы 15 нельзя получить форму 16).

И это "общение" делается только для того, чтобы вести реестр неподнадзорных объектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.5.2018, 4:09
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



не совсем- для юрика еще тепловая часть систем РТН выборочно им проверяется и выдается Разрешение( по данным проектов и исполниловки) на допуск к эксплуатации.
а с физиком магистралку(ло ГРП в любом виде) и ввод давно чет не было. А с СУГом подрядная контора сама своими полномочиями и гарантиями пишет разрешение на допуск к эксплуатации гарантируя что все сама сделала по нормам и требованиям. И мечтает при этом остаться поставщиком СУГа этому клиенту, постоянно намекая что если сменят поставщика то гарантия сразу завершится мол мы не знаем что за хлам вместо нашего хорошего СУГа вам привезут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.5.2018, 10:10
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(NewMan123 @ 9.5.2018, 0:02) *
Не могли бы ткнуть в "пункты", где это прописано:


См. "Технический регламент о безопасности сетей газоаспределения и газопотребления". Пункт 100
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента осуществляется федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности....
Потому низкого давление, ОПО не ОПО - присутствие инспектора РТН определено регламентом.

Что касается других параметров (количество резервного топлива на объекте, температура и давление пара) то отнесение объекта к ОПО регулирует приложения 1,2 к ФЗ-116 об промышленной безопасности ОПО. Абсурдно, но если владелец условного газопровода высокого давления физическое лицо - этот закон на него не распространяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NewMan123
сообщение 16.5.2018, 1:31
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96425



Цитата(GASPAR @ 9.5.2018, 11:10) *
Абсурдно, но если владелец условного газопровода высокого давления физическое лицо - этот закон на него не распространяется.

А это почему? А физ. лицу, в принципе, газопровод выше 50мБар (0,005МПа) может принадлежать?

Цитата(инж323 @ 9.5.2018, 5:09) *
не совсем- для юрика еще тепловая часть систем РТН выборочно им проверяется и выдается Разрешение( по данным проектов и исполниловки) на допуск к эксплуатации.

а это где прописано?
И если уж речь зашла...может еще тогда и ЭЛЕКТРОэнергонадзор (помимо ТЕПЛОэнергонадзора) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.5.2018, 2:11
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да. В принципе то и по "большим" объектам как по теплу, так и по электре очень тщательно прописывают в Разрешении от энергонадзора Что осматривалось и , например, электрооборудование ИТП отдельным пунком та прописывают последние... лет 8 вроде(точно уже не помню). Потому и электрооборудование теплогенераторной вполне в Разрешение по электре вписать четким пунктом его обозначая ( что б позже не возникало разнотрактования по Разрешению).
Но по электре там вроде нет ограничения и тотальный контроль- в плане выезд и осмотр, а не выборочный при небольших мощностях, как в тепле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 17.5.2018, 9:10
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(NewMan123 @ 16.5.2018, 0:31) *
А это почему? А физ. лицу, в принципе, газопровод выше 50мБар (0,005МПа) может принадлежать?


Вполне может. Практика имеется. Например газопровод среднего давления до ГРПШ на стене частного дома и коммунального объекта, принадлежащего частному физическому лицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 18.7.2018, 7:20
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Цитата(инж323 @ 9.5.2018, 5:09) *
не совсем- для юрика еще тепловая часть систем РТН выборочно им проверяется и выдается Разрешение( по данным проектов и исполниловки) на допуск к эксплуатации.



Добавлю (если я правильно понял, о чем речь):
Из ПТЭТЭ вытекает Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212, согласно которому получают разрешения на допуск в эксплуатацию энерго(электро)установок, котельных и тепловых энергоустановок (теплосетей и др.). Для допуска котельной в том числе нужны и допуск по электрике и те акты на систему газопотребления, подписанные инспектором газовиком (на комплексное опробование и на приемку, причем и на низкое давление тоже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
randmizerus
сообщение 6.12.2020, 16:34
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178246



Цитата(GASPAR @ 19.9.2017, 20:55) *
Термин котельная не привязан к количеству котлов (причём тут 2 котла?), а привязан к их суммарной мощности. Если мощность до 360 кВт - она является теплогенераторной.
По теме вопроса - если вам дают подключение к газопроводу низкого давления и котлы как указал tiptop до 115 градусов и нет более 1 тонны резервного топлива - то котельная Ростехнадзору не поднадзорна. Страховать такой объект не нужно и многое чего ещё, что требовалось бы по ФЗ №116. Но приемку сети газопотребления представитель Ростехнадзора все одно проведёт.


Если в котельную приходит низкое давление газа до 0,005МПа, температура воды до 115*С, давление пара до 0,07 МПа - тогда котельная НЕ ПОДНАДЗОРНАЯ и можно смело снимать её с регистрации ОПО!
Мы так делали.
В Ростехнадзор подаётся только комплект документов на снятие с ОПО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных