|
  |
Диспетчерезация контроллеров Corrigo E |
|
|
|
17.9.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Здравствуйте! Я новичек в автоматизации и знаком только с теорией, надеюсь на вашу помощь  Необходимо автоматизировать систему вентиляции в административном здании. Будут использоваться приточные установки ТА1500...4500HW и вытяжные установки KVK, KVKE, K фирмы SYSTEMAIR, а так же установки кондиционирования RXYQ, REYQ, RKS фирмы DAIKIN и FM48AH U33 фирмы LG. Как я понимаю, установки ТА1500...4500HW поставляются совместно с контроллерами Corrigo E15S. Всего будет около 7 приточных установок. Вопросы: 1. Возможно ли будет организовать управление одновременно приточными, вытяжными установками и установками кондиционирования, используя данные контроллеры? 2. Возможно ли будет вывести сигналы с контроллеров и организовать управление ими через сеть Modbus, подключив контроллеры к панели оператора (например ОВЕН ИП320), а панель оператора к ПК с установленной SCADA (например Trace Mode)?
|
|
|
|
|
17.9.2011, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 13:08)  Я новичек в автоматизации и знаком только с теорией... Как я понимаю, установки ТА1500...4500HW поставляются совместно с контроллерами Corrigo E15S. 1. В общем то да, вот только прошивка у системэйровских коряг своя. Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 13:08)  1. Возможно ли будет организовать управление одновременно приточными, вытяжными установками и установками кондиционирования, используя данные контроллеры? 2. Скорее всего нет, если в прошивке изначально не заложено управление всеми этими установками. Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 13:08)  2. Возможно ли будет вывести сигналы с контроллеров и организовать управление ими через сеть Modbus 3. Опять же вопрос в прошивке. Наверняка системэйр такую возможность предусматривает. Но, по какому протоколу, не знаю. Может кто сталкивался, подскажет.
|
|
|
|
|
17.9.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
cauto, а изменение прошивки возможно? есть ли софт для этого и насколько это сложно?
|
|
|
|
|
17.9.2011, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 17:05)  а изменение прошивки возможно? Возможно. Вот только стоит ли? Во-первых - гарантия, во-вторых - у системэйровской прошивки есть свои плюсы при управлении с пульта, ну и в-третьих - посчитайте хватит ли Вам вообще входов/выходов 15 коряги. Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 17:05)  есть ли софт для этого и насколько это сложно? E-tool http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html , как это сделать - поищите на форуме, не один раз писали. А насчёт сложности, ну откуда ж я могу знать что для Вас сложно, а что нет.
|
|
|
|
|
17.9.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
то есть, при конфигурации контроллера при помощи E-tool, с него снимается гарантия? и еще вопрос, немного не по теме  возможно ли будет использовать siemens s7-200 в качестве modbus master'а в многоточечной modbus сети и какие при этом будут ограничения?
|
|
|
|
|
17.9.2011, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 18:42)  то есть, при конфигурации контроллера при помощи E-tool, с него снимается гарантия? и еще вопрос, немного не по теме  возможно ли будет использовать siemens s7-200 в качестве modbus master'а в многоточечной modbus сети и какие при этом будут ограничения? Не при конфигурации, а при перепрошивке. И не с контроллера, а с автоматики Systemair. P.S. По s7-200 ничего не скажу - не знаю, но их вроде как и не выпускают уже?
Сообщение отредактировал cauto - 17.9.2011, 18:11
|
|
|
|
|
17.9.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Ну тогда, наверное, будет проще подключить оборудование согласно конфигурации контроллера, а для остального оборудования докупить еще контроллеров? На s7-200 сейчас проекты делают, вряд ли они списаны.
|
|
|
|
|
17.9.2011, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 19:37)  Ну тогда, наверное, будет проще подключить оборудование согласно конфигурации контроллера, а для остального оборудования докупить еще контроллеров? Это уж Вам решать. Я бы просто поставил другие контроллеры. Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 19:37)  На s7-200 сейчас проекты делают, вряд ли они списаны. Я с ними не работаю, поэтому не в курсе. Так слышал что вроде заменяют на s7-1200, но точно не знаю. А зачем Вам мастер-то в сети нужен?
|
|
|
|
|
17.9.2011, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(cauto @ 17.9.2011, 23:47)  А зачем Вам мастер-то в сети нужен? Нужен для программного управления корригами, при помощи панели оператора. Ну и при выключенном ПК.
|
|
|
|
|
17.9.2011, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 20:04)  Нужен для программного управления корригами, при помощи панели оператора. Ну и при выключенном ПК. Сами себе проблемы ищете  .
|
|
|
|
|
17.9.2011, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(cauto @ 18.9.2011, 0:13)  Сами себе проблемы ищете  . А как бы сделали Вы?
|
|
|
|
|
17.9.2011, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 20:33)  А как бы сделали Вы?  1. Никакого такого "при выключенном ПК" быть не должно, иначе зачем такая диспетчеризация? 2. Не стал бы разводить "зоопарк" из контроллеров разных производителей.
|
|
|
|
|
17.9.2011, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(cauto @ 18.9.2011, 0:40)  1. Никакого такого "при выключенном ПК" быть не должно, иначе зачем такая диспетчеризация? 2. Не стал бы разводить "зоопарк" из контроллеров разных производителей. 1. Ну а что будет, если потребуется перезагрузить компьютер или же произойдет сбой? В windows такое бывает. А так master сможет взять на себя управления, точнее оставит его за собой. 2. Я не знаком с контроллерами corrigo, у них есть альтернатива в качестве modbus master'а?
|
|
|
|
|
17.9.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 20:51)  1. Ну а что будет, если потребуется перезагрузить компьютер или же произойдет сбой? В windows такое бывает. А так master сможет взять на себя управления, точнее оставит его за собой. Да пожалуйста, только в журнале SCADA будет об этом запись. А контроллеры установок работают по своей программе. Нет связи со SCADA - работаем как работали. Цитата(MDiv @ 17.9.2011, 20:51)  2. Я не знаком с контроллерами corrigo, у них есть альтернатива в качестве modbus master'а? А с какими Вы знакомы?
|
|
|
|
|
18.9.2011, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(cauto @ 18.9.2011, 1:04)  Да пожалуйста, только в журнале SCADA будет об этом запись. А контроллеры установок работают по своей программе. Нет связи со SCADA - работаем как работали. А с какими Вы знакомы? Необходимо еще сделать звуковую сигнализацию об авариях и возможность централизованного ручного управления при выключенном ПК. А это возможно только при наличии мастера в сети, так как необходим опрос контроллеров. На самом деле знаком с немногими и только на теории, вообще если найти документацию, можно с любым разобраться, но это тоже время.. Ну и как все будет обстоять на практике хотелось бы знать
|
|
|
|
|
18.9.2011, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата А это возможно только при наличии мастера в сети, так как необходим опрос контроллеров. Чтобы убить сразу двух зайцев повесьте в венткамере или любом другом помещении панель оператора типа такой: http://www.weintek.com/global/Product/Prod...04iH&T=HMI_У нее есть аудио-выход, так что можешь загрузить на нее любые звуки. У нее 2 порта RS-485 по которым можно опрашивать контроллеры. К диспетчерской подключишь ее по Ethernet.
|
|
|
|
|
18.9.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(Abysmo @ 18.9.2011, 16:17)  Чтобы убить сразу двух зайцев повесьте в венткамере или любом другом помещении панель оператора типа такой: http://www.weintek.com/global/Product/Prod...04iH&T=HMI_У нее есть аудио-выход, так что можешь загрузить на нее любые звуки. У нее 2 порта RS-485 по которым можно опрашивать контроллеры. К диспетчерской подключишь ее по Ethernet. Спасибо за совет! Думал на счет этих панелей оператора, интересно какая у них ОС и как их программировать? Еще присматривался вот к этим http://www.nnz-ipc.ru/good/show/1821441/1821452/ у них ОС Windows CE, интересует возможно ли будет установить в нее Micro Trace Mode и загрузить готовую программу из Trace Mode установленного на ПК?
|
|
|
|
|
18.9.2011, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 18.9.2011, 10:30)  На самом деле знаком с немногими и только на теории Понятно. Цитата(MDiv @ 18.9.2011, 14:05)  Думал на счет этих панелей оператора, интересно какая у них ОС и как их программировать? Ну да, а в том же Ниеншанце не судьба посмотреть? Вы бы, вместо того чтобы х... заниматься, подумали как VRV будете к системе диспетчеризации подключать  .
Сообщение отредактировал cauto - 18.9.2011, 20:01
|
|
|
|
|
18.9.2011, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
"Думал на счет этих панелей оператора, интересно какая у них ОС и как их программировать?"
Плохо вы думали насчет этих панелей оператора. Там нет проблем ни с системой программирования, ни с операционной системой. Все в одном. Причем бесплатно. Это, кстати, нужно наверное воспринимать, как классику HMI на современном уровне. В отличие от монстров типа Ален Бредли, Сименс и пр., которые способны убить только при взгляде на их средства HMI, что им сопутствует, и в какие деньги выливается...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 18.9.2011, 21:21
|
|
|
|
|
19.9.2011, 5:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(cauto @ 19.9.2011, 0:47)  Понятно. Ну да, а в том же Ниеншанце не судьба посмотреть? Вы бы, вместо того чтобы х... заниматься, подумали как VRV будете к системе диспетчеризации подключать  . Думаю VRV системы подключить через контроллеры сименс и тот же modbus. Правильно думаю?
|
|
|
|
|
19.9.2011, 5:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(Alexander_I @ 19.9.2011, 2:18)  "Думал на счет этих панелей оператора, интересно какая у них ОС и как их программировать?"
Плохо вы думали насчет этих панелей оператора. Там нет проблем ни с системой программирования, ни с операционной системой. Все в одном. Причем бесплатно. Это, кстати, нужно наверное воспринимать, как классику HMI на современном уровне. В отличие от монстров типа Ален Бредли, Сименс и пр., которые способны убить только при взгляде на их средства HMI, что им сопутствует, и в какие деньги выливается... Думал в том плане, что лучше использовать, MT8104XH с ее пакетом EasyBuilder или MT610I с Windows CE. Наверное все же будет проще использовать первый вариант, так как он более универсален. Еще интересно использование Trace Mode на АРМ оператора, я так понимаю что он бесплатный, но бесплатная версия урезанная, так?
|
|
|
|
|
19.9.2011, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 19.9.2011, 6:03)  Думаю VRV системы подключить через контроллеры сименс и тот же modbus. Правильно думаю?  А к контроллерам как?
|
|
|
|
|
19.9.2011, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.9.2011
Пользователь №: 122102

|
Цитата(cauto @ 19.9.2011, 12:09)  А к контроллерам как? От этих установок требуется только сигнал аварии, сейчас ищу документацию по этим установкам, конкретно схемы подключения. Надеюсь у них есть какой нибудь вывод дискретного сигнала неисправности.
|
|
|
|
|
19.9.2011, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(MDiv @ 19.9.2011, 8:44)  От этих установок требуется только сигнал аварии, сейчас ищу документацию по этим установкам, конкретно схемы подключения. Надеюсь у них есть какой нибудь вывод дискретного сигнала неисправности. Даже не надейтесь, нету.  Смотрите сразу дополнительное оборудование - адаптеры (это если только сигнал аварии нужен).
Сообщение отредактировал cauto - 19.9.2011, 7:58
|
|
|
|
|
11.12.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864

|
Для подключения VRV поищите в Google "CoolGate". Вместо того чтоб лепить адапторы на каждый индор, можете просто подключить один CoolGate прямо к шине D3 Net и качать по Модбасу любую информацию по VRV
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|