Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Надо ли в данной ситуации резервный вентилятор?, Обсуждение п.2.3 ОНТП-01-91
Зольников Михаил
сообщение 20.9.2011, 18:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
В ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС сказано: «2.3 Для подземных гаражей-стоянок вместимость более 25 машиномест предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора.»
Сколько проектов попадалось – резервного вентилятора там не видел, а сейчас задумался: экспертиза может заставить его установить.
1. Кто что думает по этому поводу?
2. И что означает «резервного приточного ИЛИ вытяжного вентилятора»?
3. И если резервный вентилятор надо, то допускается ли держать его «на холодном резерве» - на складе, и заменить в случае аварии в течение часа? (рассматриваемый объект – подземный паркинг торгового центра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.9.2011, 19:00
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Странно. У меня наоборот. Сколько сделала автостоянок подземных - либо на притоке, либо на вытяжке обязательно стоит резервный вентилятор, сблокированный на безостановочную работу системы. И никаких - на складе. Кроме того автостоянки - частный случай. Любое помещение без естественного освещения обслуживается по тому же принципу - либо приток, либо вытяжка с резервным вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.9.2011, 20:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо. Тоже считаю, что резервный вентилятор будет кстати. И запрос поставщику отправил именно с учетом резервных вентиляторов.
Давно хотел спросить, но боюсь, что вопрос покажется глупым: как устанавливается резервный вентилятор? За основным? Или в параллельном другом канале и отгорожен от основного канала клапанами?
Если за основным - не "тормозит" ли он поток воздуха, находясь в выключенном состоянии, при рабочем основном?

Если размеры венткамеры не позволяют - допускается ли резервный вентилятор держать на складе? Например, в ситуации торгового центра, в котором паркинг разбит на 7 независимых пожарных отсеков, и один из отсеков без ущерба можно закрыть въезд машинам на время ремонта вентиляционной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 20.9.2011, 21:29
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Зольников Михаил @ 20.9.2011, 23:04) *
Или в параллельном другом канале и отгорожен от основного канала клапанами?

этот вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ярослав
сообщение 21.9.2011, 7:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2008
Пользователь №: 25941



Согласен с Гампопа.

Цитата(Зольников Михаил @ 20.9.2011, 22:04) *
Если размеры венткамеры не позволяют - допускается ли резервный вентилятор держать на складе? Например, в ситуации торгового центра, в котором паркинг разбит на 7 независимых пожарных отсеков, и один из отсеков без ущерба можно закрыть въезд машинам на время ремонта вентиляционной установки.


Вентилятор, лежащий на складе - это не резервный. Это вентилятор, находящийся на балансе склада. А если его по каким-либо нуждам отдадут на другую установку или в процессе хранения в нем что-то нарушиться? Что тогда будете делать? Так что, устанавливать его надо. И лучше ничего, что связано с пожаркой не перекрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 21.9.2011, 7:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(Ярослав @ 21.9.2011, 7:10) *
Согласен с Гампопа.



Вентилятор, лежащий на складе - это не резервный. Это вентилятор, находящийся на балансе склада. А если его по каким-либо нуждам отдадут на другую установку или в процессе хранения в нем что-то нарушиться? Что тогда будете делать? Так что, устанавливать его надо. И лучше ничего, что связано с пожаркой не перекрывать.

На сколько я помню разница есть в резервном двигателе (которы можно хранить на складе) и резервныым вентиялтором установленном в системе, я вот закладываю сразу резервный вентилятор потому что двигатели отдельно от коробки двигатели у нынешних производителей не достать. И экспертиза вроде соглашается, я в спецухе так и пешу резервный вентилятор на складе...но думаю каждый эксперт принимает проекты по своемуsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ярослав
сообщение 21.9.2011, 7:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2008
Пользователь №: 25941



Цитата(Циркуль @ 21.9.2011, 9:32) *
На сколько я помню разница есть в резервном двигателе (которы можно хранить на складе) и резервныым вентиялтором установленном в системе, я вот закладываю сразу резервный вентилятор потому что двигатели отдельно от коробки двигатели у нынешних производителей не достать. И экспертиза вроде соглашается, я в спецухе так и пешу резервный вентилятор на складе...но думаю каждый эксперт принимает проекты по своему smile.gif


Хм, может я, конечно, не прав, но если вентилятор резервный, то место ему именно в параллельном канале. Моё мнение. Хотя, с точки зрения, не критичности производства, то пусть он валяется на складе. В таком случае, вентилятор, установленный в параллельном канале, правильней называть аварийным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 21.9.2011, 9:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Зольников Михаил @ 20.9.2011, 21:04) *
как устанавливается резервный вентилятор? За основным? Или в параллельном другом канале и отгорожен от основного канала клапанами?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 24,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молодой
сообщение 21.9.2011, 11:03
Сообщение #9


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 24.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3480



СНиП 41-01-2003 гласит:
7.2.17 Системы механической общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать для помещений складов с выделением вредных газов и паров, предусматривая резервную систему механической вытяжной вентиляции на требуемый воздухообмен, размещая местное управление системой при входе. Допускается предусматривать системы общеобменной вентиляции с естественным побуждением при выделении вредных газов и паров 3-го и 4-го классов опасности, если они легче воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 21.9.2011, 11:24
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Обычно мы делали так, как показано у OlegG. А тут совсем с местом в венткамере было плохо, нам предложили такую конструкцию
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CCI00099.JPG ( 567,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.9.2011, 19:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо.

Посмотрел еще проекты автостоянок, которые проходили госэкспертизу - резервных вентиляторов у них 100% нет.

Вариант с двумя двигателями и одним рабочим колесом - понравилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных