Заполение системы отопления |
|
|
|
21.9.2011, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.8.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534

|
Вопрос к тем коллегам, кто руками работает в ИТП и с системой отопления зданий. Везде говорят и пишут, что система отопления заполняется из обратного трубопровода. Вопрос, как я заполню систему отопления через обратку, если там стоят задвижки и пробковые краны, для которых важно направление движения теплоносителя? Они же выйдут из строя.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 14:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50418
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Теплый техник @ 21.9.2011, 15:12)  Вопрос к тем коллегам, кто руками работает в ИТП и с системой отопления зданий. Везде говорят и пишут, что система отопления заполняется из обратного трубопровода. Вопрос, как я заполню систему отопления через обратку, если там стоят задвижки и пробковые краны, для которых важно направление движения теплоносителя? Они же выйдут из строя. Не выйдут.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 14:23
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Направление важно для седельных вентилей, и то не смертельно. Задвижкам, пробковым кранам - одинаково всё равно.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
В одной из книг Данфоса вопрос-ответ, я как-то прочитал точно такой же вопрос про заполнение системы отопление с регулирующими клапанами на каждом отопительном приборе. Ответ был такой: заполнять только через подачу, так как заполнение через обратку чревато поломкой регулирующей арматуры, направление движения теплоносителя должно соответствовать указанному направлению стрелки.
Сообщение отредактировал А.В. - 21.9.2011, 14:39
|
|
|
|
|
21.9.2011, 18:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50418
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(А.В. @ 21.9.2011, 15:38)  В одной из книг Данфоса вопрос-ответ, я как-то прочитал точно такой же вопрос про заполнение системы отопление с регулирующими клапанами на каждом отопительном приборе. Ответ был такой: заполнять только через подачу, так как заполнение через обратку чревато поломкой регулирующей арматуры, направление движения теплоносителя должно соответствовать указанному направлению стрелки. В печку такие клапаны.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Заполнить можно и из подачи, только пускать нужно гораздо медленней - такой ответ получил я от знакомого эксплуататора.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Const82 @ 21.9.2011, 20:05)  Заполнить можно и из подачи... И в батареях почти весь воздух останется. Если с обратки заполнять (тогда направление удаления воздуха - вверх по стояку), то часто даже из батарей воздух спускать не приходится.
Сообщение отредактировал and - 21.9.2011, 20:29
|
|
|
|
|
21.9.2011, 21:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50418
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Const82 @ 21.9.2011, 20:05)  Заполнить можно и из подачи, только пускать нужно гораздо медленней - такой ответ получил я от знакомого эксплуататора. Мы как-то залили пятиэтажку с подачи, обратка СО дублировалась где-то во тьме подвала, была закрыта. Кому хочется слушать о себе неделю всё самое лучшее порекомендую сделать так же.
|
|
|
|
|
21.9.2011, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Const82 @ 21.9.2011, 19:05)  Заполнить можно и из подачи, только пускать нужно гораздо медленней - такой ответ получил я от знакомого эксплуататора. Заполняют из обратки потому, что там давление меньше, чем допустимое в системе отопления. А на подаче может быть больше. При закрытой задвижке обратки, или засоре, воздушной пробке в системе отопления при заполнении из Т1, радиаторы может порвать. Медленно и больно будет рвать или быстро это уже на любителя ощущений....
|
|
|
|
|
22.9.2011, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(and @ 21.9.2011, 21:26)  И в батареях почти весь воздух останется. Если с обратки заполнять (тогда направление удаления воздуха - вверх по стояку), то часто даже из батарей воздух спускать не приходится. А нижняя разводка ?)
|
|
|
|
|
22.9.2011, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583

|
Цитата(Теплый техник @ 21.9.2011, 15:12)  Везде говорят и пишут, что система отопления заполняется из обратного трубопровода. Потому что ..90% жилфонда - вертикальная однотрубка с ниж.разводкой с элеваторным узлом. Через перемычку узла заполняется и подача. Остается удалить неподвижный "пузырь" сверху каждой пары стояков. В вертикальной 2-трубке роль такой "перемычки" выполняют приборы нижнего этажа. (и последующих) Поэтому через них вода попадает и в подающий стояк. Почти таким же образом - и в случае заполнения из подачи. Правильно сказали - медленнее, если установлены клапана "зажатого" типа. Однако заполнять нужно из обратки по причине уже указанной: Цитата Заполняют из обратки потому, что там давление меньше, чем допустимое в системе отопления. А на подаче может быть больше.., радиаторы может порвать. Медленно и больно будет рвать или быстро Т.е. заполнять все-таки обраткой, устроив .."перемычку" с подачей, если таковой "функции" нет..  При недостатке давления обратки для заполнения системы, можно "додавить" и подачей, открыв ее в нужной "пропорции" с обраткой.
Сообщение отредактировал Lyko - 22.9.2011, 0:49
|
|
|
|
|
22.9.2011, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(jota @ 21.9.2011, 22:51)  Заполняют из обратки потому, что там давление меньше, чем допустимое в системе отопления. А на подаче может быть больше. При закрытой задвижке обратки, или засоре, воздушной пробке в системе отопления при заполнении из Т1, радиаторы может порвать. Медленно и больно будет рвать или быстро это уже на любителя ощущений....  Странно - перепад давления между подачей и обраткой равен потерям в сети домовой. Эти потери составляют несколько метров водяного столба. А сами значения давлений в обратке и прямой несколько атмосфер. После заполнения системы открывается подача в этот момент в системе давление равно давлению подачи. Почему не рвутся радиаторы? И почему они не рвались когда систему прессовали? Там давление выше рабочего.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Трубы рвёт гидроударом на воздушную пробку. Сила гидроудара определяется разностью давлений между начальным давлением воздушной пробки (до заполнения - атмосферное) и давлением открываемой трубы (подачи или обратки). При заполнении с подачи разность давлений выше, и гидроудар сильнее.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 21.9.2011, 21:40)  Кому хочется слушать о себе неделю всё самое лучшее порекомендую сделать так же. Вы поосторожнее! Мысли и пожелания (многих) могут и материализоваться. И вырастут руки от туда от куда не должны бы
|
|
|
|
|
22.9.2011, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Из-за ремонта сливали здание. Разлив и подача-нижние, система двухтрубная, 50 стояков, д15. Откуда ты ее не заливай, через радиаторы первых этажей перелив идет. К верхним радиаторам (что-б воздух из стояка стравить) доступа нет. Сейчас гоняем воду по системе, что-б воздух выгнать. Жильцы жалуются на шум (пузырьки-то журчат) и в связи с этим постоянные позывы в туалет (по маленькому).  . о-хо-хо...
|
|
|
|
|
22.9.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Const82 @ 22.9.2011, 0:58)  Странно - перепад давления между подачей и обраткой равен потерям в сети домовой. Эти потери составляют несколько метров водяного столба. А сами значения давлений в обратке и прямой несколько атмосфер. После заполнения системы открывается подача в этот момент в системе давление равно давлению подачи. Почему не рвутся радиаторы? И почему они не рвались когда систему прессовали? Там давление выше рабочего. Никогда не встречали Р1-10бар, Р2-6 бар? Такое часто в районах близких к ТЭЦ. Это не значит, что система отопления с перепадом в 40м. Для снижения перепада ставятся регуляторы перепада или как раньше шайбы. При этом 1 правило: при отключении первой отключается задвижка подачи, а потом обратки. Если наоборот, то на систему действует уже давление подачи и рвёт радиаторы. Иногда кратковременно спасают предохранительные клапана.... А дальше, "После заполнения системы открывается подача в этот момент в системе давление равно давлению подачи. Почему не рвутся радиаторы? и т.д......" - как-то неловко за Вас стало.....
|
|
|
|
|
22.9.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В названии темы только о заполнении системы теплоносителем и все посты написаны о таком при положительных Т в здании и на улице, что характерно лишь для существующих уже СО и запуске новых в предотопительный период. Однако часто и канительней эти же проблемы для запуска первого новой СО и к тому же в минусовой период.И это совсем уже несколько отлично от массовых указаний нормативов для этого дела. Р1 боятся стоит, когда останавливается поток, да и открывающему первую задвижку будет страшновато открывать в пустую систему с нулевым давлением трубу с Р1=10 бар(к примеру), она не молчком ведь работает и это тоже стоит знать.Но и в Новой СО еще непромытой, а придется делать все(промывка, заполнение и пуск) практически в одно мероприятие и при минусах и при темноте в многих местах прохода труб системы(новое ж строительство- лампочки унесли в места ,где они нужны, а не оставили где уже закончен монтаж и никому света не надо). Потому и используемы для первого заполнения зимой и подача и обратка. И боятся не поднятия в СО давления до Р1, а того что замерзнет все, или только в местах снижения скорости воды(засор или просто большой КМС где)- эпюра давлений при заполнении более крутая, чем при работе СО- скорости совсем другие- или замерзнет.Но тот чел , кто у первой задвижки стоит, и никуда не отходит от неё при пуске таком, тот и не без мозгов должен быть.Это еще не считая, что ввод тоже не должен стоять без движения теплоносителя долго(он ведь тоже и заполняться должен и промытся и зафунциклировать и не успеть промерзнуть- недавно закопанный, он имеет другую Т в толще земли, такую же как и на поверхности или в момент закапывания и тепла снимает тоже много)
|
|
|
|
|
22.9.2011, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Вообщем-то задача - "не порвать" СО... Если "подача" будет открыта, а "обратка" при этом закрыта, то в СО точно будет Р1, если еще заполнится успешно и воздух выйдет... потому что давить будет "в тупик" - нет движения воды, а значить нет дросселирования давления через приборы и шайбы... это и есть, какбы "общее правило". ИМХО! Помоему можно сконфигуировать свою схему включения отопления, какие по очереди задвижки открывать, как заполнить, как воздух сбросить, как давление сдросселировать, сначало в ИТП, потом в СО, замисимости особенностей вашей ИТП и СО... Но ведь сантехнику, то проще объяснить - "сначало обратку, потом подачу", поэтому так и говорят
|
|
|
|
|
22.9.2011, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В какой такой тупик давит Р1(даже или\и Р2 тоже) при заполнении, а воздушники и спускники как в тот момент? Поисчезли что ли?
Сообщение отредактировал инж323 - 22.9.2011, 17:23
|
|
|
|
|
22.9.2011, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 22.9.2011, 17:22)  а воздушники и спускники как в тот момент? Поисчезли что ли? Тогда у каждого воздушника надо чела ставить -сначала заполняют, потом спускают воздух. После заполнения из Т2 открывают Т1 и потом ходят и спускают воздух. Если независимая, то тоже самое, но там и так из Т2 заполняется через автоматический редуктор
|
|
|
|
|
22.9.2011, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Зачем у каждого? Достаточно нескольких непосредственно на заполняемях стояках и Со уже не герметична и повышения до Р1 не будет, ибо через даже один воздушник Со сообщаясь с атмосферой скинет до пьезометрической высоты ( с небольшим плюсиком на своб. излив). Понятно, что должны быть согласованные действия всех участвующих в пуске и наполнении Со людей и командирить в одну голову надо и слаженно,но не так и много людей надо.Не нужно на каждый спускник по челу ставить, даже при "круто зимнем" первом пуске СО. С учетом совместного проведения и промывки и наполнения и запуска СО. Но воздухом прессануть конечно надо, что еще и это(верней косяки герметичности) не накладывалось на пуск, итак слива будет достаточно.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Теоретически - да! На практике - нет. Заполняют, пускают циркуляцию, спускают воздух в высших точках и там, где не греет. Если независимая - пополняют.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
У нас постарому попростому, как в "90% жилфонда" - заполняют с обратки, после открывают подачу, потом уже ходят по стоякам завоздушенным (которые летом оказались сброшены, т.к. обычно на лето не сбрасывают) ...ориентируюсь по звонкам жильцов - "не греет"
|
|
|
|
|
22.9.2011, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Судари , вы таки опять только о существующих непервый год системах пишите. И при таких пусках и тепло и чисто и .. пуск неспешный и ..мухи засыпают. Плановая неспешная работа. Я же писал именно о экстрим запуске. Зимой, вновь построенное уже "промороженное" здание, с пленкой на окнах(или с частью окон и пленкой), в процессе строительства. Правда тогда название темы- о наполнении как то странно вяжется с пуском давносуществующей системы. Она с чего вдруг опорожненная стоит? Что б заржавела быстрей,но эксплуатационнщикам спокойней, мол летом всякие умельцы неполезут и непозальют полдома. Штатное заполнение в процессе работы СО? Так и тут всяких посторонних аспектов полно- тот же учет тепла с теплоносителем и сам он, не считая просто положения с давлениями в магистралях ТС и требуемые для СО здания
|
|
|
|
|
22.9.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Оговорка.. у нас СО в основном заполненные стоят... и запускают, пока еще немного тепло и не холодно на улице. Цитата Я же писал именно о экстрим запуске. Зимой, вновь построенное уже "промороженное" здание, с пленкой на окнах(или с частью окон и пленкой), в процессе строительства .... Она с чего вдруг опорожненная стоит? При температурах ниже нуля на улице, если вдруг отопление не работает и длительно не будет работать - опорожняют... Экстрим запуск? Заполняют, выгоняют воздух, запускают...
|
|
|
|
|
22.9.2011, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Altelega @ 22.9.2011, 20:00)  При температурах ниже нуля на улице, если вдруг отопление не работает и длительно не будет работать - опорожняют... Экстрим запуск? Заполняют, выгоняют воздух, запускают... Вы разницу меж зданием которому только что окна поставили и зданием, в котором просто 6 часов назад нечто с СО случилось ощущаете? Хотя б по Т всей массы конструкций здания? Это совсем разные случаи , и совсем разные условия.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Что-то последнее время темы из песочницы стали морочить великие головы форумчан. Что напридумывали-то? Особенно с гидроударом через воздушную пробку понравилась гипотеза! Есть "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95 п. 4.12.32, которые предписывает заполнение трубопроводов температурой не выше 45 гр. Требование из ПТЭ кочует в Пособия и инструкции по эксплуатации и т.д. Использование возможно низких температур (слово-температура, подчеркиваю) было вызвано необходимостью уменьшения температурных нагрузок от неравномерного прогрева при заполнении систем, и ничего более заумного! Все кто практически работает - подающую задвижку на входе в ИТП оставляют закрытой и приоткрывают обратку. При этом запорная задвижка на выходе из ИТП на обратке - закрыта, на подаче открыта. Вода, через подсос с относительно невысокой скоростью заполняет систему медленно прогревая ее. После полного заполнения, приступают к спуску воздуха. И никак иначе.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33414
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так и что в РД о пуске, после начала отопсезона, при минусовых Т на улице сказано? И что теперь, полгода не запускать отопление и пусть дома стоят без продолжения работ? Вы в денежках такое как представляете? Потому и СО запускают и прогрев здание начинают отделочные работы. Но опять же. Это о другом периоде в "жизни" здания и его СО написано.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Запуск новой системы при глубоком минусе это особая песня. Запускал в молодости корпуса при -20*С. Сначала определялась диспозиция как в Войне и мире Толстого: "ди эрсте колоне марширт.... ди цвайте колоне ..." и т.д. Т.е. каждый сантехник знал своё место и свои действия. Тут же сварщик с автогеном - разогреть прихватившие колена....- на подхвате. Технически это выглядело так - закольцовывалась магистраль подачи и обратки в подвале через арматуру - все стояки отопления закрывались в подвале - в теплопункте открывались задвижки ввода обратки и сразу подачи. Разогревался тепловой пункт и магистраль. - потом сантехник на верхний этаж, сантехник в подвале у первого стояка - открывает и подачу и обратку. Сантехник наверху травит воздух из радиатора - пока стояк и радиаторы не прогреются. -размыкалась закольцовка магистрали после пуска первого стояка - и так по отдельности каждый стояк. Регулярно контролируются уже пущенные стояки и верхние радиаторы - не остановилась ли циркуляция (по необходимости спускают воздух) Так в течение рабочей смены запускалась система. Наладка - это уже следующий этап, после прогрева здания и перед сдачей.
|
|
|
|
|
22.9.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Естественно- жизнь есть жизнь. Участок трассы, например, отсекционированный на подающем направлении, поневоле будешь через байпас из подачи заполнять, а не ставить установку для заполнения. Но это обстоятельства, а не общие правила заполнения. Если есть возможность не заставлять систему "делать гимнастику" из-за неравномерного прогрева - нужно руководствоваться правилами.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|