Теплый техник
Вопрос к тем коллегам, кто руками работает в ИТП и с системой отопления зданий.
Везде говорят и пишут, что система отопления заполняется из обратного трубопровода. Вопрос, как я заполню систему отопления через обратку, если там стоят задвижки и пробковые краны, для которых важно направление движения теплоносителя? Они же выйдут из строя.
HeatServ
Цитата(Теплый техник @ 21.9.2011, 15:12) *
Вопрос к тем коллегам, кто руками работает в ИТП и с системой отопления зданий.
Везде говорят и пишут, что система отопления заполняется из обратного трубопровода. Вопрос, как я заполню систему отопления через обратку, если там стоят задвижки и пробковые краны, для которых важно направление движения теплоносителя? Они же выйдут из строя.
Не выйдут.
Машинист
Направление важно для седельных вентилей, и то не смертельно. Задвижкам, пробковым кранам - одинаково всё равно.
А.В.
В одной из книг Данфоса вопрос-ответ, я как-то прочитал точно такой же вопрос про заполнение системы отопление с регулирующими клапанами на каждом отопительном приборе. Ответ был такой: заполнять только через подачу, так как заполнение через обратку чревато поломкой регулирующей арматуры, направление движения теплоносителя должно соответствовать указанному направлению стрелки.
HeatServ
Цитата(А.В. @ 21.9.2011, 15:38) *
В одной из книг Данфоса вопрос-ответ, я как-то прочитал точно такой же вопрос про заполнение системы отопление с регулирующими клапанами на каждом отопительном приборе. Ответ был такой: заполнять только через подачу, так как заполнение через обратку чревато поломкой регулирующей арматуры, направление движения теплоносителя должно соответствовать указанному направлению стрелки.
В печку такие клапаны.
Const82
Заполнить можно и из подачи, только пускать нужно гораздо медленней - такой ответ получил я от знакомого эксплуататора.
and
Цитата(Const82 @ 21.9.2011, 20:05) *
Заполнить можно и из подачи...

И в батареях почти весь воздух останется. Если с обратки заполнять (тогда направление удаления воздуха - вверх по стояку), то часто даже из батарей воздух спускать не приходится.
HeatServ
Цитата(Const82 @ 21.9.2011, 20:05) *
Заполнить можно и из подачи, только пускать нужно гораздо медленней - такой ответ получил я от знакомого эксплуататора.
Мы как-то залили пятиэтажку с подачи, обратка СО дублировалась где-то во тьме подвала, была закрыта. Кому хочется слушать о себе неделю всё самое лучшее порекомендую сделать так же.
jota
Цитата(Const82 @ 21.9.2011, 19:05) *
Заполнить можно и из подачи, только пускать нужно гораздо медленней - такой ответ получил я от знакомого эксплуататора.

Заполняют из обратки потому, что там давление меньше, чем допустимое в системе отопления. А на подаче может быть больше. При закрытой задвижке обратки, или засоре, воздушной пробке в системе отопления при заполнении из Т1, радиаторы может порвать. Медленно и больно будет рвать или быстро это уже на любителя ощущений.... biggrin.gif
Const82
Цитата(and @ 21.9.2011, 21:26) *
И в батареях почти весь воздух останется. Если с обратки заполнять (тогда направление удаления воздуха - вверх по стояку), то часто даже из батарей воздух спускать не приходится.

А нижняя разводка ?)
Lyko
Цитата(Теплый техник @ 21.9.2011, 15:12) *
Везде говорят и пишут, что система отопления заполняется из обратного трубопровода.
Потому что ..90% жилфонда - вертикальная однотрубка с ниж.разводкой с элеваторным узлом. Через перемычку узла заполняется и подача. Остается удалить неподвижный "пузырь" сверху каждой пары стояков. В вертикальной 2-трубке роль такой "перемычки" выполняют приборы нижнего этажа. (и последующих) Поэтому через них вода попадает и в подающий стояк. Почти таким же образом - и в случае заполнения из подачи. Правильно сказали - медленнее, если установлены клапана "зажатого" типа. Однако заполнять нужно из обратки по причине уже указанной:
Цитата
Заполняют из обратки потому, что там давление меньше, чем допустимое в системе отопления. А на подаче может быть больше.., радиаторы может порвать. Медленно и больно будет рвать или быстро

Т.е. заполнять все-таки обраткой, устроив .."перемычку" с подачей, если таковой "функции" нет.. huh.gif
При недостатке давления обратки для заполнения системы, можно "додавить" и подачей, открыв ее в нужной "пропорции" с обраткой.
Const82
Цитата(jota @ 21.9.2011, 22:51) *
Заполняют из обратки потому, что там давление меньше, чем допустимое в системе отопления. А на подаче может быть больше. При закрытой задвижке обратки, или засоре, воздушной пробке в системе отопления при заполнении из Т1, радиаторы может порвать. Медленно и больно будет рвать или быстро это уже на любителя ощущений.... biggrin.gif


Странно - перепад давления между подачей и обраткой равен потерям в сети домовой. Эти потери составляют несколько метров водяного столба. А сами значения давлений в обратке и прямой несколько атмосфер.
После заполнения системы открывается подача в этот момент в системе давление равно давлению подачи. Почему не рвутся радиаторы?
И почему они не рвались когда систему прессовали? Там давление выше рабочего.
and
Трубы рвёт гидроударом на воздушную пробку. Сила гидроудара определяется разностью давлений между начальным давлением воздушной пробки (до заполнения - атмосферное) и давлением открываемой трубы (подачи или обратки). При заполнении с подачи разность давлений выше, и гидроудар сильнее.
Ernestas
Цитата(HeatServ @ 21.9.2011, 21:40) *
Кому хочется слушать о себе неделю всё самое лучшее порекомендую сделать так же.

Вы поосторожнее! Мысли и пожелания (многих) могут и материализоваться. И вырастут руки от туда от куда не должны бы biggrin.gif
l-nikolaev
Из-за ремонта сливали здание. Разлив и подача-нижние, система двухтрубная, 50 стояков, д15. Откуда ты ее не заливай, через радиаторы первых этажей перелив идет. К верхним радиаторам (что-б воздух из стояка стравить) доступа нет. Сейчас гоняем воду по системе, что-б воздух выгнать. Жильцы жалуются на шум (пузырьки-то журчат) и в связи с этим постоянные позывы в туалет (по маленькому). smile.gif. о-хо-хо...
jota
Цитата(Const82 @ 22.9.2011, 0:58) *
Странно - перепад давления между подачей и обраткой равен потерям в сети домовой. Эти потери составляют несколько метров водяного столба. А сами значения давлений в обратке и прямой несколько атмосфер.
После заполнения системы открывается подача в этот момент в системе давление равно давлению подачи. Почему не рвутся радиаторы?
И почему они не рвались когда систему прессовали? Там давление выше рабочего.

Никогда не встречали Р1-10бар, Р2-6 бар? Такое часто в районах близких к ТЭЦ.
Это не значит, что система отопления с перепадом в 40м. Для снижения перепада ставятся регуляторы перепада или как раньше шайбы. При этом 1 правило: при отключении первой отключается задвижка подачи, а потом обратки. Если наоборот, то на систему действует уже давление подачи и рвёт радиаторы. Иногда кратковременно спасают предохранительные клапана....
А дальше, "После заполнения системы открывается подача в этот момент в системе давление равно давлению подачи. Почему не рвутся радиаторы? и т.д......" - как-то неловко за Вас стало..... dry.gif
инж323
В названии темы только о заполнении системы теплоносителем и все посты написаны о таком при положительных Т в здании и на улице, что характерно лишь для существующих уже СО и запуске новых в предотопительный период. Однако часто и канительней эти же проблемы для запуска первого новой СО и к тому же в минусовой период.И это совсем уже несколько отлично от массовых указаний нормативов для этого дела. Р1 боятся стоит, когда останавливается поток, да и открывающему первую задвижку будет страшновато открывать в пустую систему с нулевым давлением трубу с Р1=10 бар(к примеру), она не молчком ведь работает и это тоже стоит знать.Но и в Новой СО еще непромытой, а придется делать все(промывка, заполнение и пуск) практически в одно мероприятие и при минусах и при темноте в многих местах прохода труб системы(новое ж строительство- лампочки унесли в места ,где они нужны, а не оставили где уже закончен монтаж и никому света не надо).
Потому и используемы для первого заполнения зимой и подача и обратка. И боятся не поднятия в СО давления до Р1, а того что замерзнет все, или только в местах снижения скорости воды(засор или просто большой КМС где)- эпюра давлений при заполнении более крутая, чем при работе СО- скорости совсем другие- или замерзнет.Но тот чел , кто у первой задвижки стоит, и никуда не отходит от неё при пуске таком, тот и не без мозгов должен быть.Это еще не считая, что ввод тоже не должен стоять без движения теплоносителя долго(он ведь тоже и заполняться должен и промытся и зафунциклировать и не успеть промерзнуть- недавно закопанный, он имеет другую Т в толще земли, такую же как и на поверхности или в момент закапывания и тепла снимает тоже много)
Altelega
Вообщем-то задача - "не порвать" СО...
Если "подача" будет открыта, а "обратка" при этом закрыта, то в СО точно будет Р1, если еще заполнится успешно и воздух выйдет... потому что давить будет "в тупик" - нет движения воды, а значить нет дросселирования давления через приборы и шайбы... это и есть, какбы "общее правило".

ИМХО! Помоему можно сконфигуировать свою схему включения отопления, какие по очереди задвижки открывать, как заполнить, как воздух сбросить, как давление сдросселировать, сначало в ИТП, потом в СО, замисимости особенностей вашей ИТП и СО...
Но ведь сантехнику, то проще объяснить - "сначало обратку, потом подачу", поэтому так и говорят smile.gif
инж323
В какой такой тупик давит Р1(даже или\и Р2 тоже) при заполнении, а воздушники и спускники как в тот момент? Поисчезли что ли?
jota
Цитата(инж323 @ 22.9.2011, 17:22) *
а воздушники и спускники как в тот момент? Поисчезли что ли?

Тогда у каждого воздушника надо чела ставить
-сначала заполняют, потом спускают воздух. После заполнения из Т2 открывают Т1 и потом ходят и спускают воздух. Если независимая, то тоже самое, но там и так из Т2 заполняется через автоматический редуктор
инж323
Зачем у каждого? Достаточно нескольких непосредственно на заполняемях стояках и Со уже не герметична и повышения до Р1 не будет, ибо через даже один воздушник Со сообщаясь с атмосферой скинет до пьезометрической высоты ( с небольшим плюсиком на своб. излив). Понятно, что должны быть согласованные действия всех участвующих в пуске и наполнении Со людей и командирить в одну голову надо и слаженно,но не так и много людей надо.Не нужно на каждый спускник по челу ставить, даже при "круто зимнем" первом пуске СО. С учетом совместного проведения и промывки и наполнения и запуска СО. Но воздухом прессануть конечно надо, что еще и это(верней косяки герметичности) не накладывалось на пуск, итак слива будет достаточно.
jota
Теоретически - да!
На практике - нет.
Заполняют, пускают циркуляцию, спускают воздух в высших точках и там, где не греет. Если независимая - пополняют.
Altelega
У нас постарому попростому, как в "90% жилфонда" - заполняют с обратки, после открывают подачу, потом уже ходят по стоякам завоздушенным (которые летом оказались сброшены, т.к. обычно на лето не сбрасывают) ...ориентируюсь по звонкам жильцов - "не греет"
инж323
Судари , вы таки опять только о существующих непервый год системах пишите. И при таких пусках и тепло и чисто и .. пуск неспешный и ..мухи засыпают. Плановая неспешная работа. Я же писал именно о экстрим запуске. Зимой, вновь построенное уже "промороженное" здание, с пленкой на окнах(или с частью окон и пленкой), в процессе строительства.
Правда тогда название темы- о наполнении как то странно вяжется с пуском давносуществующей системы. Она с чего вдруг опорожненная стоит? Что б заржавела быстрей,но эксплуатационнщикам спокойней, мол летом всякие умельцы неполезут и непозальют полдома. Штатное заполнение в процессе работы СО? Так и тут всяких посторонних аспектов полно- тот же учет тепла с теплоносителем и сам он, не считая просто положения с давлениями в магистралях ТС и требуемые для СО здания
Altelega
Оговорка.. у нас СО в основном заполненные стоят... и запускают, пока еще немного тепло и не холодно на улице.

Цитата
Я же писал именно о экстрим запуске. Зимой, вновь построенное уже "промороженное" здание, с пленкой на окнах(или с частью окон и пленкой), в процессе строительства .... Она с чего вдруг опорожненная стоит?

При температурах ниже нуля на улице, если вдруг отопление не работает и длительно не будет работать - опорожняют...
Экстрим запуск? Заполняют, выгоняют воздух, запускают...
инж323
Цитата(Altelega @ 22.9.2011, 20:00) *
При температурах ниже нуля на улице, если вдруг отопление не работает и длительно не будет работать - опорожняют...
Экстрим запуск? Заполняют, выгоняют воздух, запускают...

Вы разницу меж зданием которому только что окна поставили и зданием, в котором просто 6 часов назад нечто с СО случилось ощущаете? Хотя б по Т всей массы конструкций здания? Это совсем разные случаи , и совсем разные условия.
испытатель
Что-то последнее время темы из песочницы стали морочить великие головы форумчан. Что напридумывали-то? Особенно с гидроударом через воздушную пробку понравилась гипотеза! Есть "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95 п. 4.12.32, которые предписывает заполнение трубопроводов температурой не выше 45 гр. Требование из ПТЭ кочует в Пособия и инструкции по эксплуатации и т.д. Использование возможно низких температур (слово-температура, подчеркиваю) было вызвано необходимостью уменьшения температурных нагрузок от неравномерного прогрева при заполнении систем, и ничего более заумного! Все кто практически работает - подающую задвижку на входе в ИТП оставляют закрытой и приоткрывают обратку. При этом запорная задвижка на выходе из ИТП на обратке - закрыта, на подаче открыта. Вода, через подсос с относительно невысокой скоростью заполняет систему медленно прогревая ее. После полного заполнения, приступают к спуску воздуха. И никак иначе.
инж323
Так и что в РД о пуске, после начала отопсезона, при минусовых Т на улице сказано? И что теперь, полгода не запускать отопление и пусть дома стоят без продолжения работ? Вы в денежках такое как представляете? Потому и СО запускают и прогрев здание начинают отделочные работы.
Но опять же. Это о другом периоде в "жизни" здания и его СО написано.
jota
Запуск новой системы при глубоком минусе это особая песня.
Запускал в молодости корпуса при -20*С.
Сначала определялась диспозиция как в Войне и мире Толстого: "ди эрсте колоне марширт.... ди цвайте колоне ..." и т.д. Т.е. каждый сантехник знал своё место и свои действия. Тут же сварщик с автогеном - разогреть прихватившие колена....- на подхвате.
Технически это выглядело так
- закольцовывалась магистраль подачи и обратки в подвале через арматуру
- все стояки отопления закрывались в подвале
- в теплопункте открывались задвижки ввода обратки и сразу подачи. Разогревался тепловой пункт и магистраль.
- потом сантехник на верхний этаж, сантехник в подвале у первого стояка - открывает и подачу и обратку. Сантехник наверху травит воздух из радиатора - пока стояк и радиаторы не прогреются.
-размыкалась закольцовка магистрали после пуска первого стояка
- и так по отдельности каждый стояк. Регулярно контролируются уже пущенные стояки и верхние радиаторы - не остановилась ли циркуляция (по необходимости спускают воздух)
Так в течение рабочей смены запускалась система. Наладка - это уже следующий этап, после прогрева здания и перед сдачей.
испытатель
Естественно- жизнь есть жизнь. Участок трассы, например, отсекционированный на подающем направлении, поневоле будешь через байпас из подачи заполнять, а не ставить установку для заполнения. Но это обстоятельства, а не общие правила заполнения. Если есть возможность не заставлять систему "делать гимнастику" из-за неравномерного прогрева - нужно руководствоваться правилами.
Lyko
Поделюсь единственным опытом "экстрим-пуска" при -15 Здания 2эт. Горизонтальная 2-трубная поэтажно. Пуск 1-го нижнего крыла - трубы разводки с открытыми дренажными кранами в конце крыла. В разумении "с ходу" нагреть всю трубу. Заодно и промыть... Быстро открывается подающая задвижка.. (5атм. ~80*) ...Перехватило поток в трубе 89-76-50... за 4 метра до конца крыла. Факелами отогревали до вечера. В новых строящихся домах со стояками таким экстримом не занимаются. Пуск только с остеклением в плюсовую Т или в оттепель. rolleyes.gif
msi
Цитата(Const82 @ 22.9.2011, 1:33) *
А нижняя разводка ?)

А маевские/аналоги - тоже внизу?
msi
Цитата(Lyko @ 22.9.2011, 21:59) *
Поделюсь единственным опытом "экстрим-пуска" при -15 Здания 2эт. Горизонтальная 2-трубная поэтажно. Пуск 1-го нижнего крыла - трубы разводки с открытыми дренажными кранами в конце крыла. В разумении "с ходу" нагреть всю трубу. Заодно и промыть... Быстро открывается подающая задвижка.. (5атм. ~80*) ...Перехватило поток в трубе 89-76-50... за 4 метра до конца крыла. Факелами отогревали до вечера. В новых строящихся домах со стояками таким экстримом не занимаются. Пуск только с остеклением в плюсовую Т или в оттепель. rolleyes.gif

Дом, а который я вселялся в январе 90-го, прогревали тепловыми пушками. После МЖК стройбат лепил.
Lyko
Цитата(msi @ 23.9.2011, 15:15) *
Дом, а который я вселялся в январе 90-го, прогревали тепловыми пушками. После МЖК стройбат лепил.
- Вариант создания "плюсовой Т*." +ИФ газовые горелки.
jota
Цитата(msi @ 23.9.2011, 14:15) *
Дом, а который я вселялся в январе 90-го, прогревали тепловыми пушками.

Сейчас, будучи в здравом уме и зрелом возрасте, я бы именно так и делал... biggrin.gif
испытатель
Цитата(jota @ 23.9.2011, 17:41) *
Сейчас, будучи в здравом уме и зрелом возрасте, я бы именно так и делал... biggrin.gif

Всегда так пускали...! Электротепловентиляторы пару тройку дней молотят, а потом вперед. Кстати запускать систему с малыми диаметрами много сложней и опасней чем с большими. Мы пятисотку длиной 4 км. в тридцатиградусный без особых проблем пускали, даже слить пришлось из-за обнаруженных дефектов. Соотношение теплосодержания - массы заполняемой воды и массы охлажденных труб не в пример маломеркам. Перед пуском боялись дефектов и пытались накачать трубу компрессором. Пять дней качали- сейчас даже смешно вспоминать. Но воды слили ...озеро- благо в степь, а не в городе.
инж323
Выделить на электротепловентиляторы таую мощность из имеющейся на объекте при строительстве порой весьма проблематично. Полмегавата циферка суровая- стройка встанет.
Как то лет дцать назад,на один объект генпод откуда то от летчиков пригнал дизельную такую установку с вентилятором. Горелой солярой во всем корпусе воняло, аж горло першило и ветрюган нехилый был,но тепло. Но там вообще объект и генпод были странные- им слабо было снять замечания от ТСО по ТС(по общестрою теплосети).И ешеи экономные такие- не отдали на подряд вентиляцию, воздухозаборы бомбоубежища- наняли наших за з\п типа халтуры, а потом при закапывании экскаватор уронили на эти трубы(ф700) и порвали половину работ. Вобщем парни круто решали вопросы, трест их развалился одним из первых, а управление первым из их треста.
trollercon
Цитата(jota @ 22.9.2011, 21:43) *
Запуск новой системы при глубоком минусе это особая песня.

Да, чтобы пускаться в мороз, голова нужна. Я делал точно так же, только в системе стояли автоматические воздухоотводчики, а сантехники бегали смотреть батареи по этажам. Если окна ещё в плёнке, то, возможно, система отопления недоделана, но можно затапливать дом частями. Смысл - в превентивном отоплении, чтобы избежать пуска при ещё большем морозе. Разрешение теплоснабжающей организации, конечно, отдельный вопрос.
Хитрый Лис
Цитата
Выделить на электротепловентиляторы таую мощность из имеющейся на объекте при строительстве порой весьма проблематично. Полмегавата циферка суровая- стройка встанет.


Это если сразу все здание хочется запустить. Можно и частями пускать. Смотрели по каким помещениям проходит ветка, отсекали их от улицы и смежных холодных помещений пленкой и ставили пушки. Запускали. Далее отсекали помещения с сосденей веткой. Мощность электрическая при этом меньше нужна.
Adic
Все-таки какой порядок запуска СО должен быть?(экстремальные запуски не интересуют)
Поправьте меня если что то не так:
1.Открытие всех воздушников
2.Открытие запорного органа на обратном трубопроводе
3.По мере заполнения и выхода воздуха,закрытие воздушников
4.По окончании заполнения обратного трубопровода, открыть прямой трубопровод
5.После окончания заполнения трубопроводов необходимо в течение 2-3 ч несколько раз открывать воздушные краны, чтобы убедиться в окончательном удалении воздуха.

Если есть ссылка на нормативные документы или конкретная литература по запуску СО прошу скинуть.
Khomenko_A_S
на вкус и цвет - фломастеры разные.
Зависит от системы
Лыткин
Цитата(l-nikolaev @ 22.9.2011, 15:32) *
Из-за ремонта сливали здание. Разлив и подача-нижние, система двухтрубная, 50 стояков, д15. Откуда ты ее не заливай, через радиаторы первых этажей перелив идет. К верхним радиаторам (что-б воздух из стояка стравить) доступа нет. Сейчас гоняем воду по системе, что-б воздух выгнать. Жильцы жалуются на шум (пузырьки-то журчат) и в связи с этим постоянные позывы в туалет (по маленькому). smile.gif. о-хо-хо...


Не поленитесь поставтить на верхнем коллекторе автоматический воздушник (только через разделительную ёмкость).