может у меня не так(файлом почему то не грузится) Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации площадки объекта Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с площадки F(га.), следует определять методом предельных интенсивностей по формуле: где А, n - параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности. Параметр А определятся по формуле:
n - показатель степени ( определяется по таблице Приложения 3«Рекомендаций ….»); Р - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы (принимается по п. 5.3.3 «Рекомендаций ….»); mr - среднее количество дождей за год( определяется по таблице Приложения 3«Рекомендаций ….»); γ - показатель степени ( определяется по таблице Приложения 3«Рекомендаций ….»); q20 – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год (определяется по Приложению 2 «Рекомендаций ….»); tr - Расчётная продолжительность протекания дождевых вод, мин.(принимается по п. 5.3.3 «Рекомендаций ….»);tr=tcon+tcan+tp; tcan=0,021∑(Lcan/vcan); tp=0,017∑(Lp/vp) zmid - коэффициент покрова который характеризует вид поверхности и определяется как средневзвешенная величина в зависимости от коэффициентов zi для различных видов поверхностей, в соответствии с табл.11 «Рекомендаций ….»:
№ п/п Расчётный параметр Значение 1 Qr л/с 187 2 F га 1,922 3 FКР. га 0,136 4 FТВ.П. га 0,794 5 FГР. га 0 6 FГ га 0,992 7 Zmid 0,16 8 ZКР. 0,3 9 ZТВ.П. 0,28 10 ZГР. 0,064 11 ZГ. 0,038 12 q20 л/с 120 13 n 0,63 14 P год 1 15 mr 100 16 γ 1,82 17 A 792,19 18 tcon мин 5 19 tcan мин 0 20 tp мин 6,07 Примечания: 1. При величине расчетной продолжительности протекания дождевых вод меньшей 10 мин, в формулу (2) следует вводить поправочный коэффициент рваный 0,8 при t r = 5 мин и 0,9 при t r = 7мин 21 tr мин 11,07 22 0,8tr мин 8,856 23 0,9tr мин 9,963
|