Прошу проверить расчет дождевых вод.Спасибо.
devichinski
2.11.2011, 14:02
может у меня не так(файлом почему то не грузится)
Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации площадки объекта
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с площадки
F(га.), следует определять методом предельных интенсивностей по формуле:
где А, n - параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности.
Параметр А определятся по формуле:
n - показатель степени ( определяется по таблице Приложения 3«Рекомендаций ….»);
Р - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы (принимается по п. 5.3.3 «Рекомендаций ….»);
mr - среднее количество дождей за год( определяется по таблице Приложения 3«Рекомендаций ….»);
γ - показатель степени ( определяется по таблице Приложения 3«Рекомендаций ….»);
q20 – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год (определяется по Приложению 2 «Рекомендаций ….»);
tr - Расчётная продолжительность протекания дождевых вод, мин.(принимается по п. 5.3.3 «Рекомендаций ….»);tr=tcon+tcan+tp; tcan=0,021∑(Lcan/vcan); tp=0,017∑(Lp/vp)
zmid - коэффициент покрова который характеризует вид поверхности и определяется как средневзвешенная величина в зависимости от коэффициентов zi для различных видов поверхностей, в соответствии с табл.11 «Рекомендаций ….»:
№ п/п Расчётный параметр Значение
1 Qr л/с 187
2 F га 1,922
3 FКР. га 0,136
4 FТВ.П. га 0,794
5 FГР. га 0
6 FГ га 0,992
7 Zmid 0,16
8 ZКР. 0,3
9 ZТВ.П. 0,28
10 ZГР. 0,064
11 ZГ. 0,038
12 q20 л/с 120
13 n 0,63
14 P год 1
15 mr 100
16 γ 1,82
17 A 792,19
18 tcon мин 5
19 tcan мин 0
20 tp мин 6,07 Примечания: 1. При величине расчетной продолжительности протекания дождевых вод меньшей 10 мин, в формулу (2) следует вводить поправочный
коэффициент рваный 0,8 при t r = 5 мин и 0,9 при t r = 7мин
21 tr мин 11,07
22 0,8tr мин 8,856
23 0,9tr мин 9,963