Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разделять или нет стоки К3 (прачечная и ресторан)???
MarinaKS
сообщение 3.10.2011, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Всем добрый день! Не могу обойтись своими силами, поэтому прошу помощи на форуме:

Объект ГОСТИННИЦА.
Выше отм 0,000 - гостинничные номера, конференц зал, ресторан
Ниже отм. 0,000 - производственные помещения ресторана, прачечная, с/у и душевые персонала, паркинг (уточняю, отм. пола нижнего этажа -11,00 м).

Буду отводить стоки с помещений выше отм. 0,000 - самотеком,
Стоки с подземных этажей - с помощью КНС.
Отсюда вопрос: стоки из ресторана (200 мест) и прачечной (665 кг белья/сут) - можно сливать в одну КНС и поднимать до нужного уровня или нет, я так понимаю и то и то - это К3? Также можно ли в эту же КНС сливать стоки К1 с подземных этажей?
И ещё по поводу очистки стоков: стоки ресторана надо пропустить через жироуловитель, а потом в КНС, сразу вопрос - можно ли жироуловитель предусмотреть в помещении?
И стоки с прачечной - тоже надо очистить от СПАВ? - а потом пускать в КНС? Или для прачечной целесообразно предусматривать оборотное водоснабжение?
И главное - можно ли эту КНС установить в помещении???

Сообщение отредактировал MarinaKS - 3.10.2011, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 3.10.2011, 16:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Господа проектировщики, пожалуйста уделите внимание теме...или всё настолько очевидно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 6:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25) *
Отсюда вопрос: стоки из ресторана (200 мест) и прачечной (665 кг белья/сут) - можно сливать в одну КНС и поднимать до нужного уровня или нет, я так понимаю и то и то - это К3?

Я бы не стал, т.к. я думаю все таки оборудование для очистки там должно быть разным и невсегда оборудование для очистки стоков от одного учреждения вынесет состав стоков от другого.
Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25) *
Также можно ли в эту же КНС сливать стоки К1 с подземных этажей?

Нет. Жироуловители не переваривают стоки от К1.
Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25) *
И ещё по поводу очистки стоков: стоки ресторана надо пропустить через жироуловитель, а потом в КНС, сразу вопрос - можно ли жироуловитель предусмотреть в помещении?

Нет. СНиП 2.04.01-85 гласит
Цитата( date=, 18:25) *
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25) *
И главное - можно ли эту КНС установить в помещении???

думаю можно, только в данном случае КНСка должна быть перед жироуловителем и стоки в жироуловитель должны приходить в безнапорном режиме.(либо ставите на наружных сетях до жироуловителя колодец, либо другими методами обеспечиваете разрыв струи, либо на краайний случай-подбираете насосы с таким напором который достаточен только для подъема стоков на нужную отметку, а дальше-режим близкий к самотёку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 6:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



в качестве вознаграждения за ответы а так же за будущую возможность консультации прошу сюда rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 4.10.2011, 7:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Александр Вас ввел в курс дела! проектировали гостиницу, стоки разделяли, для подъема стоков ниже 0,000 использовали установки перекачки сточных вод и на улице ставили жироуловитель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Благодарю за ответы!

Малинник посетила, так что задаю вопросы дальше))

Я предполагала немного другую схему...вот прилагаю - скажите - она работоспособная?...не могу корректно загрузить файл(

Сообщение отредактировал MarinaKS - 4.10.2011, 10:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1____3.pdf ( 46,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 13:28) *
Я предполагала немного другую схему...вот прилагаю - скажите - она работоспособная?

От ресторана я бы сделал отдельный выпуск со своим насосом и жироуловителем на наружных сетях.
Так же отдельный выпуск сделал бы от К1 со своим насосом. Про прачечную подсказать не могу-не сталкивался ни разу. Хотя по логике там думаю тоже нужна СВОЯ очистка, не зависящая ни от ресторана ни от хоз-быта -так что и тут наверное отдельный выпуск со своим насосом и очисткой.
Жироуловитель внутри здания ставить ну никак нельзя.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.10.2011, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 10:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Марина, а куда дальше стоки должны отводится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 11:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Получается 3 полностью отдельных выпуска делать, и то есть - 3 КНС ставить??
А ничего если в КНС будут попадать жирные стоки, раз ЖУ на улице ставить?

Стоки дальше будут отводиться в городские сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 11:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:08) *
Получается 3 полностью отдельных выпуска делать, и то есть - 3 КНС ставить??
А ничего если в КНС будут попадать жирные стоки, раз ЖУ на улице ставить?

Стоки дальше будут отводиться в городские сети.

плохо кончно
Но помоему это лучше чем жироуловитель в здании (против этого СЭС будет сильно возникать).

Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:08) *
Получается 3 полностью отдельных выпуска делать, и то есть - 3 КНС ставить??

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 11:08) *
Стоки дальше будут отводиться в городские сети.


ТУ есть чтобы ставить жироловку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 11:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



ТУ пока жду, (есть только старые, которые уже негодны и в них про ЖУ ни слова)...у меня задание предварительно концепцию рзработать: что куда и как.
Дима, а не подскажите украинские нормативы на предприятия обществ. питания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 11:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы делал выпуски конешно отдельные, но КНС общую на улице
если не требуется предвратительной очистки стоков от ресторана.

ДБН В.2.2-25:2009 Ресторани
ДБН В.2.2-20:2008 Готелі
СНиП 2.04.01-85
Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (СанПин 42-123-5777-91)
( С изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача N 2 от 23.01.2006 )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 12:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Почитала ДБН Рестораны. Там написано, что если ресторан от 200 мест - то ЖУ надо ставить на улице. У меня появился вопрос - а если ресторан на 190 мест - то можно ЖУ ставить внутри помещения?? (Можно договориться с архитекторами и уменьшить количество пос. мест), тогда ЖУ ставлю в помещении, очистку стоков с прачечной - тоже в помещении - и всё свожу в КНС - которая находится тоже в помещении - К1 могу отдельной небольшой КНС выпустить. Так можно?? У меня в чем проблема - возле здания катастрофически мало места, и очень насыщено существующими сетями. Поэтому минимальное количество оборудования хотелось бы выносить наружу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 12:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:43) *
Почитала ДБН Рестораны. Там написано, что если ресторан от 200 мест - то ЖУ надо ставить на улице. У меня появился вопрос - а если ресторан на 190 мест - то можно ЖУ ставить внутри помещения??

Не знаю как ДБН но Российские нормы вообще запрещают ставить жироуловители в здании не зависимо ни от чего.
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:43) *
тогда ЖУ ставлю в помещении, очистку стоков с прачечной - тоже в помещении - и всё свожу в КНС - которая находится тоже в помещении - К1 могу отдельной небольшой КНС выпустить. Так можно?? У меня в чем проблема - возле здания катастрофически мало места, и очень насыщено существующими сетями. Поэтому минимальное количество оборудования хотелось бы выносить наружу.

Я думаю отсутствие места-это не повод пренебрегать различными нормами и просто безопасностью людей, которые будут жить в гостинице и ходить в ресторан. Поговорите с ГИПами и генпланистами- очистка внутри здания это рассадник всякой заразы которой могут заразиться как проживающие и посетители ресторана, так и обслуживающий персонал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 13:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:43) *
Почитала ДБН Рестораны. Там написано, что если ресторан от 200 мест - то ЖУ надо ставить на улице.

Без обид-я думаю что в данном случае ДБН переписан со СНиП 2.08.02-89-в коем говорится что жироуловитель ставится для предприятий общественного питания работающих на полуфабрикатах при 500 и более посадочных мест, а при полном цикле-200 и более посадочных мест. Тогда по логике надо следовать и требованиям СНиП 2.04.01-85* который запрещает установку жироуловителей в здании (цитату я полностью выше приводил) Возможно эту же цитату можно отнести и к очистке стоков от прачечной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 13:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



слушайте...от куда вы взяли, что это все надо чистить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 13:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 4.10.2011, 16:15) *
слушайте...от куда вы взяли, что это все надо чистить?

это к кому вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 4.10.2011, 13:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Развели демогогию=)
Для начала нужно определиться с жироуловителем.
Если таковой потребуется, то он будет стоять снаружи. Соответственно КНС будет тоже после жироуловителя. Для прачки перед КНС отдельная очистка не потребуется, поэтому просто отдельным выпуском - в КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 13:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



сначала автор заикнулася про очистку стоков от ресторана и прпчечной, потом вы про очистку стоков с прачечной вспомнили....
ТУ еще нету, сети городские, может без очистки скорей всего можна обойтись.

на счет жироуловителя в помещении...это скорее всего с СЭС надо решать. Был на обьекте (гостинница) так ЖУ стоял в отдельном помещении выгороженым капитальными стенами с выходом наружу, вентиляцией и возможностю подезда АСМ для выкачивания с ЖУ (это еще все было сделано за союза, за саблюдением норм сами судите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 13:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 4.10.2011, 16:40) *
сначала автор заикнулася про очистку стоков от ресторана и прпчечной, потом вы про очистку стоков с прачечной вспомнили....
ТУ еще нету, сети городские, может без очистки скорей всего можна обойтись.

Возможно автор уже знаком с технологией. Очистка от этого зависит
Цитата(Dima_UA @ 4.10.2011, 16:40) *
на счет жироуловителя в помещении...это скорее всего с СЭС надо решать. Был на обьекте (гостинница) так ЖУ стоял в отдельном помещении выгороженым капитальными стенами с выходом наружу, вентиляцией и возможностю подезда АСМ для выкачивания с ЖУ (это еще все было сделано за союза, за саблюдением норм сами судите)

у нас тоже фактически ставятся жироуловители в зданиях, но это все делают монтажные организации на свой страх и риск (сам работал в монтажной организации) а нормами это категорически запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.10.2011, 13:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Reflex @ 4.10.2011, 16:40) *
Развели демогогию=)
Для начала нужно определиться с жироуловителем.
Если таковой потребуется, то он будет стоять снаружи. Соответственно КНС будет тоже после жироуловителя. Для прачки перед КНС отдельная очистка не потребуется, поэтому просто отдельным выпуском - в КНС.

Надо знать ещё на какой глубине выходит канализация из здания и допустима ли эта глубина для установки жироуловителя. В технической документации на жироуловители встречал ограничения по глубине заложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 14:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Да, в ДБН именно так и написано "7.1.6 Для очистки производственных сточных вод следует проектировать на выпусках вне здания:
уловители жира - для предприятий питания (заведения РГ) на полуфабрикатах с количеством мест 500 мест и более и для предприятий питания (заведения РГ) на сырье с количеством мест 200 мест и более;..." - то есть если мест меньше, то можно и внутри...

почему вообще надо чистить - т. к. пос. мест более 50 - устанавливается ЖУ (норму не помню...наверное в предприятиях общ. питания):
почему надо очищать стоки из прачечной: считала концентрацию СПАВ в общих стоках из гостинницы - получилось 70,4 мг/л. Должно быть не более 20 мг/л - получается надо чистить.

Я могу КНС и ЖУ и очистку от СПАВ ставить в обособленных помещениях, неподалеку от наружных стен, граничить они будут с помещениями, где не предусмотрено пребывание людей, до самого ресторана и гостинничных номеров далеко. У меня на двух подземных этажах напополам паркинг и прачечная, пом. д. хранения белья, гардероб и душ персонала и т. п...от кухни будут далеко.

...по глубине заложения нар. сетей пока информации нету - предварительно там есть коллектор как раз глубокого заложения - это плохо для ЖУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 15:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33) *
то есть если мест меньше, то
не надо ставить вообще

Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33) *
почему надо очищать стоки из прачечной: считала концентрацию СПАВ в общих стоках из гостинницы - получилось 70,4 мг/л. Должно быть не более 20 мг/л - получается надо чистить.
blink.gif

Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33) *
Я могу КНС и ЖУ и очистку от СПАВ ставить в обособленных помещениях, неподалеку от наружных стен, граничить они будут с помещениями, где не предусмотрено пребывание людей, до самого ресторана и гостинничных номеров далеко. У меня на двух подземных этажах напополам паркинг и прачечная, пом. д. хранения белья, гардероб и душ персонала и т. п...от кухни будут далеко.

ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ
ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ
ДБН В.2.2-24:2009
5.41 При встановленні у підвальних приміщеннях висотного будинку санітарно-технічних приладів на відмітках, які не дозволяють виконувати випуски каналізації самопливом, необхідно встановлювати гермети-чні насосні установки, які працюють в автоматичному режимі.

уже в принцыпе разрешают установку канализационных насосных установок.
но эти вопросы надо решать с СЭС ГИПу или ГАПу

Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33) *
...по глубине заложения нар. сетей пока информации нету - предварительно там есть коллектор как раз глубокого заложения - это плохо для ЖУ?
тогда зачем КНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 15:34
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



про ЖУ поняла - попробую поработать над уменьшением пос. мест в гостиннице.

Скажите к чему смайлик с выпучеными глазами?? Я что-то не так посчитала?? (отталкивалась от 40 г СПАВ на 3 кг белья)

Про установку КНС в здании поняла.

Жду глубину заложения канализационного коллектора.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.10.2011, 15:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:34) *
про ЖУ поняла - попробую поработать над уменьшением пос. мест в гостиннице.

не в гостинницы, а ресторана
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:34) *
Скажите к чему смайлик с выпучеными глазами?? Я что-то не так посчитала?? (отталкивалась от 40 г СПАВ на 3 кг белья)

от куда вы взяли такие концентрации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 4.10.2011, 16:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



извиняюсь, да-да - ресторана;

концентрации "40 г СПАВ на 3 кг белья" здесь на форуме нашла....читаю "ДБН В.2.2-11-2002 4. Предприятия стирки белья и химической чистки одежды" - вообще ни слова про СПАВ и очистку стоков...ещё нашла требования местного водоканала к концентрации СПАВ в стоках (там не более 20 мг/л)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 6.10.2011, 12:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Ув. форумчане - остался вопрос очистки стоков с прачечной при гостиннице. Их надо чистить или нет?

СНиП 2.04.03-85 Гласит:
"3.10. ...При большом количестве банно-прачечных сточных вод следует предусматривать их обработку для обеспечения допустимой концентрации СПАВ. " -

а 50 м3/сутки стоков - это большое количество??
То есть мне нужна очистка от СПАВ или нет??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.10.2011, 13:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



СНиП 2.04.03-85
СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ДО 5000 ЧЕЛ.)
И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЙ
3.10. Обработку сточных вод прачечных, загрязненных синтетическими поверхностно-активными веществами (СПАВ), допускается производить совместно с бытовыми сточными водами при отношении их количеств 1 : 9. Для банно-прачечных сточных вод это отношение следует принимать 1 : 4, для банных – 1 : 1. При обосновании допускается применение регулирующих резервуаров.
При большом количестве банно-прачечных сточных вод следует предусматривать их обработку для обеспечения допустимой концентрации СПАВ.

у вас что малый населенный пункт? или отдельно стоящие здание? у вас уже есть ТУ на водоотведение?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.10.2011, 14:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MarinaKS @ 6.10.2011, 15:46) *
СНиП 2.04.03-85 Гласит:

В вашем случае он ничего не может гласить... Здесь работают нормы на внутренние сети плюс требования местного водоканала или СЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных