Разделять или нет стоки К3 (прачечная и ресторан)??? |
|
|
|
3.10.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
Всем добрый день! Не могу обойтись своими силами, поэтому прошу помощи на форуме:
Объект ГОСТИННИЦА. Выше отм 0,000 - гостинничные номера, конференц зал, ресторан Ниже отм. 0,000 - производственные помещения ресторана, прачечная, с/у и душевые персонала, паркинг (уточняю, отм. пола нижнего этажа -11,00 м).
Буду отводить стоки с помещений выше отм. 0,000 - самотеком, Стоки с подземных этажей - с помощью КНС. Отсюда вопрос: стоки из ресторана (200 мест) и прачечной (665 кг белья/сут) - можно сливать в одну КНС и поднимать до нужного уровня или нет, я так понимаю и то и то - это К3? Также можно ли в эту же КНС сливать стоки К1 с подземных этажей? И ещё по поводу очистки стоков: стоки ресторана надо пропустить через жироуловитель, а потом в КНС, сразу вопрос - можно ли жироуловитель предусмотреть в помещении? И стоки с прачечной - тоже надо очистить от СПАВ? - а потом пускать в КНС? Или для прачечной целесообразно предусматривать оборотное водоснабжение? И главное - можно ли эту КНС установить в помещении???
Сообщение отредактировал MarinaKS - 3.10.2011, 15:34
|
|
|
|
|
3.10.2011, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
Господа проектировщики, пожалуйста уделите внимание теме...или всё настолько очевидно?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 6:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25)  Отсюда вопрос: стоки из ресторана (200 мест) и прачечной (665 кг белья/сут) - можно сливать в одну КНС и поднимать до нужного уровня или нет, я так понимаю и то и то - это К3? Я бы не стал, т.к. я думаю все таки оборудование для очистки там должно быть разным и невсегда оборудование для очистки стоков от одного учреждения вынесет состав стоков от другого. Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25)  Также можно ли в эту же КНС сливать стоки К1 с подземных этажей? Нет. Жироуловители не переваривают стоки от К1. Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25)  И ещё по поводу очистки стоков: стоки ресторана надо пропустить через жироуловитель, а потом в КНС, сразу вопрос - можно ли жироуловитель предусмотреть в помещении? Нет. СНиП 2.04.01-85 гласит Цитата( date=, 18:25)  19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Цитата(MarinaKS @ 3.10.2011, 18:25)  И главное - можно ли эту КНС установить в помещении??? думаю можно, только в данном случае КНСка должна быть перед жироуловителем и стоки в жироуловитель должны приходить в безнапорном режиме.(либо ставите на наружных сетях до жироуловителя колодец, либо другими методами обеспечиваете разрыв струи, либо на краайний случай-подбираете насосы с таким напором который достаточен только для подъема стоков на нужную отметку, а дальше-режим близкий к самотёку)
|
|
|
|
|
4.10.2011, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
в качестве вознаграждения за ответы а так же за будущую возможность консультации прошу сюда
|
|
|
|
|
4.10.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Александр Вас ввел в курс дела! проектировали гостиницу, стоки разделяли, для подъема стоков ниже 0,000 использовали установки перекачки сточных вод и на улице ставили жироуловитель...
|
|
|
|
|
4.10.2011, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
Благодарю за ответы! Малинник посетила, так что задаю вопросы дальше)) Я предполагала немного другую схему...вот прилагаю - скажите - она работоспособная?...не могу корректно загрузить файл(
Сообщение отредактировал MarinaKS - 4.10.2011, 10:40
|
|
|
|
|
4.10.2011, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 13:28)  Я предполагала немного другую схему...вот прилагаю - скажите - она работоспособная? От ресторана я бы сделал отдельный выпуск со своим насосом и жироуловителем на наружных сетях. Так же отдельный выпуск сделал бы от К1 со своим насосом. Про прачечную подсказать не могу-не сталкивался ни разу. Хотя по логике там думаю тоже нужна СВОЯ очистка, не зависящая ни от ресторана ни от хоз-быта -так что и тут наверное отдельный выпуск со своим насосом и очисткой. Жироуловитель внутри здания ставить ну никак нельзя.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.10.2011, 10:46
|
|
|
|
|
4.10.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Марина, а куда дальше стоки должны отводится?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
Получается 3 полностью отдельных выпуска делать, и то есть - 3 КНС ставить?? А ничего если в КНС будут попадать жирные стоки, раз ЖУ на улице ставить?
Стоки дальше будут отводиться в городские сети.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:08)  Получается 3 полностью отдельных выпуска делать, и то есть - 3 КНС ставить?? А ничего если в КНС будут попадать жирные стоки, раз ЖУ на улице ставить?
Стоки дальше будут отводиться в городские сети. плохо кончно Но помоему это лучше чем жироуловитель в здании (против этого СЭС будет сильно возникать). Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:08)  Получается 3 полностью отдельных выпуска делать, и то есть - 3 КНС ставить?? Да
|
|
|
|
|
4.10.2011, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 11:08)  Стоки дальше будут отводиться в городские сети. ТУ есть чтобы ставить жироловку?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
ТУ пока жду, (есть только старые, которые уже негодны и в них про ЖУ ни слова)...у меня задание предварительно концепцию рзработать: что куда и как. Дима, а не подскажите украинские нормативы на предприятия обществ. питания?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я бы делал выпуски конешно отдельные, но КНС общую на улице если не требуется предвратительной очистки стоков от ресторана.
ДБН В.2.2-25:2009 Ресторани ДБН В.2.2-20:2008 Готелі СНиП 2.04.01-85 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (СанПин 42-123-5777-91) ( С изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача N 2 от 23.01.2006 )
|
|
|
|
|
4.10.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
Почитала ДБН Рестораны. Там написано, что если ресторан от 200 мест - то ЖУ надо ставить на улице. У меня появился вопрос - а если ресторан на 190 мест - то можно ЖУ ставить внутри помещения?? (Можно договориться с архитекторами и уменьшить количество пос. мест), тогда ЖУ ставлю в помещении, очистку стоков с прачечной - тоже в помещении - и всё свожу в КНС - которая находится тоже в помещении - К1 могу отдельной небольшой КНС выпустить. Так можно?? У меня в чем проблема - возле здания катастрофически мало места, и очень насыщено существующими сетями. Поэтому минимальное количество оборудования хотелось бы выносить наружу.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:43)  Почитала ДБН Рестораны. Там написано, что если ресторан от 200 мест - то ЖУ надо ставить на улице. У меня появился вопрос - а если ресторан на 190 мест - то можно ЖУ ставить внутри помещения?? Не знаю как ДБН но Российские нормы вообще запрещают ставить жироуловители в здании не зависимо ни от чего. Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:43)  тогда ЖУ ставлю в помещении, очистку стоков с прачечной - тоже в помещении - и всё свожу в КНС - которая находится тоже в помещении - К1 могу отдельной небольшой КНС выпустить. Так можно?? У меня в чем проблема - возле здания катастрофически мало места, и очень насыщено существующими сетями. Поэтому минимальное количество оборудования хотелось бы выносить наружу. Я думаю отсутствие места-это не повод пренебрегать различными нормами и просто безопасностью людей, которые будут жить в гостинице и ходить в ресторан. Поговорите с ГИПами и генпланистами- очистка внутри здания это рассадник всякой заразы которой могут заразиться как проживающие и посетители ресторана, так и обслуживающий персонал.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:43)  Почитала ДБН Рестораны. Там написано, что если ресторан от 200 мест - то ЖУ надо ставить на улице. Без обид-я думаю что в данном случае ДБН переписан со СНиП 2.08.02-89-в коем говорится что жироуловитель ставится для предприятий общественного питания работающих на полуфабрикатах при 500 и более посадочных мест, а при полном цикле-200 и более посадочных мест. Тогда по логике надо следовать и требованиям СНиП 2.04.01-85* который запрещает установку жироуловителей в здании (цитату я полностью выше приводил) Возможно эту же цитату можно отнести и к очистке стоков от прачечной.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
слушайте...от куда вы взяли, что это все надо чистить?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 4.10.2011, 16:15)  слушайте...от куда вы взяли, что это все надо чистить? это к кому вопрос?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Развели демогогию=) Для начала нужно определиться с жироуловителем. Если таковой потребуется, то он будет стоять снаружи. Соответственно КНС будет тоже после жироуловителя. Для прачки перед КНС отдельная очистка не потребуется, поэтому просто отдельным выпуском - в КНС.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
сначала автор заикнулася про очистку стоков от ресторана и прпчечной, потом вы про очистку стоков с прачечной вспомнили.... ТУ еще нету, сети городские, может без очистки скорей всего можна обойтись.
на счет жироуловителя в помещении...это скорее всего с СЭС надо решать. Был на обьекте (гостинница) так ЖУ стоял в отдельном помещении выгороженым капитальными стенами с выходом наружу, вентиляцией и возможностю подезда АСМ для выкачивания с ЖУ (это еще все было сделано за союза, за саблюдением норм сами судите)
|
|
|
|
|
4.10.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 4.10.2011, 16:40)  сначала автор заикнулася про очистку стоков от ресторана и прпчечной, потом вы про очистку стоков с прачечной вспомнили.... ТУ еще нету, сети городские, может без очистки скорей всего можна обойтись. Возможно автор уже знаком с технологией. Очистка от этого зависит Цитата(Dima_UA @ 4.10.2011, 16:40)  на счет жироуловителя в помещении...это скорее всего с СЭС надо решать. Был на обьекте (гостинница) так ЖУ стоял в отдельном помещении выгороженым капитальными стенами с выходом наружу, вентиляцией и возможностю подезда АСМ для выкачивания с ЖУ (это еще все было сделано за союза, за саблюдением норм сами судите) у нас тоже фактически ставятся жироуловители в зданиях, но это все делают монтажные организации на свой страх и риск (сам работал в монтажной организации) а нормами это категорически запрещено.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Reflex @ 4.10.2011, 16:40)  Развели демогогию=) Для начала нужно определиться с жироуловителем. Если таковой потребуется, то он будет стоять снаружи. Соответственно КНС будет тоже после жироуловителя. Для прачки перед КНС отдельная очистка не потребуется, поэтому просто отдельным выпуском - в КНС. Надо знать ещё на какой глубине выходит канализация из здания и допустима ли эта глубина для установки жироуловителя. В технической документации на жироуловители встречал ограничения по глубине заложения.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
Да, в ДБН именно так и написано "7.1.6 Для очистки производственных сточных вод следует проектировать на выпусках вне здания: уловители жира - для предприятий питания (заведения РГ) на полуфабрикатах с количеством мест 500 мест и более и для предприятий питания (заведения РГ) на сырье с количеством мест 200 мест и более;..." - то есть если мест меньше, то можно и внутри...
почему вообще надо чистить - т. к. пос. мест более 50 - устанавливается ЖУ (норму не помню...наверное в предприятиях общ. питания): почему надо очищать стоки из прачечной: считала концентрацию СПАВ в общих стоках из гостинницы - получилось 70,4 мг/л. Должно быть не более 20 мг/л - получается надо чистить.
Я могу КНС и ЖУ и очистку от СПАВ ставить в обособленных помещениях, неподалеку от наружных стен, граничить они будут с помещениями, где не предусмотрено пребывание людей, до самого ресторана и гостинничных номеров далеко. У меня на двух подземных этажах напополам паркинг и прачечная, пом. д. хранения белья, гардероб и душ персонала и т. п...от кухни будут далеко.
...по глубине заложения нар. сетей пока информации нету - предварительно там есть коллектор как раз глубокого заложения - это плохо для ЖУ?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33)  то есть если мест меньше, то не надо ставить вообще Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33)  почему надо очищать стоки из прачечной: считала концентрацию СПАВ в общих стоках из гостинницы - получилось 70,4 мг/л. Должно быть не более 20 мг/л - получается надо чистить. Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33)  Я могу КНС и ЖУ и очистку от СПАВ ставить в обособленных помещениях, неподалеку от наружных стен, граничить они будут с помещениями, где не предусмотрено пребывание людей, до самого ресторана и гостинничных номеров далеко. У меня на двух подземных этажах напополам паркинг и прачечная, пом. д. хранения белья, гардероб и душ персонала и т. п...от кухни будут далеко. ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ДБН В.2.2-24:2009 5.41 При встановленні у підвальних приміщеннях висотного будинку санітарно-технічних приладів на відмітках, які не дозволяють виконувати випуски каналізації самопливом, необхідно встановлювати гермети-чні насосні установки, які працюють в автоматичному режимі. уже в принцыпе разрешают установку канализационных насосных установок. но эти вопросы надо решать с СЭС ГИПу или ГАПу Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 14:33)  ...по глубине заложения нар. сетей пока информации нету - предварительно там есть коллектор как раз глубокого заложения - это плохо для ЖУ? тогда зачем КНС?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
про ЖУ поняла - попробую поработать над уменьшением пос. мест в гостиннице.
Скажите к чему смайлик с выпучеными глазами?? Я что-то не так посчитала?? (отталкивалась от 40 г СПАВ на 3 кг белья)
Про установку КНС в здании поняла.
Жду глубину заложения канализационного коллектора.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:34)  про ЖУ поняла - попробую поработать над уменьшением пос. мест в гостиннице. не в гостинницы, а ресторана Цитата(MarinaKS @ 4.10.2011, 15:34)  Скажите к чему смайлик с выпучеными глазами?? Я что-то не так посчитала?? (отталкивалась от 40 г СПАВ на 3 кг белья) от куда вы взяли такие концентрации?
|
|
|
|
|
4.10.2011, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
извиняюсь, да-да - ресторана;
концентрации "40 г СПАВ на 3 кг белья" здесь на форуме нашла....читаю "ДБН В.2.2-11-2002 4. Предприятия стирки белья и химической чистки одежды" - вообще ни слова про СПАВ и очистку стоков...ещё нашла требования местного водоканала к концентрации СПАВ в стоках (там не более 20 мг/л)
|
|
|
|
|
6.10.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977

|
Ув. форумчане - остался вопрос очистки стоков с прачечной при гостиннице. Их надо чистить или нет?
СНиП 2.04.03-85 Гласит: "3.10. ...При большом количестве банно-прачечных сточных вод следует предусматривать их обработку для обеспечения допустимой концентрации СПАВ. " -
а 50 м3/сутки стоков - это большое количество?? То есть мне нужна очистка от СПАВ или нет??
|
|
|
|
|
6.10.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
СНиП 2.04.03-85 СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ДО 5000 ЧЕЛ.) И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЙ 3.10. Обработку сточных вод прачечных, загрязненных синтетическими поверхностно-активными веществами (СПАВ), допускается производить совместно с бытовыми сточными водами при отношении их количеств 1 : 9. Для банно-прачечных сточных вод это отношение следует принимать 1 : 4, для банных – 1 : 1. При обосновании допускается применение регулирующих резервуаров. При большом количестве банно-прачечных сточных вод следует предусматривать их обработку для обеспечения допустимой концентрации СПАВ.
у вас что малый населенный пункт? или отдельно стоящие здание? у вас уже есть ТУ на водоотведение?
|
|
|
|
|
6.10.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MarinaKS @ 6.10.2011, 15:46)  СНиП 2.04.03-85 Гласит: В вашем случае он ничего не может гласить... Здесь работают нормы на внутренние сети плюс требования местного водоканала или СЭС.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|