сообщение 8.8.2006, 10:50
Сообщение #1





Guest Forum






Господа не подскажите как по вашему правильней осуществить воздухораспределение
на крытои футбольно корте?? не считая HOVAL ..
С УЧЕТОМ центрального кондиционера, как я понимаю.вытяжка однозначно сверху,
а приток чуть выше зрительных мест струями???..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 8.8.2006, 11:07
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



видел проект (правда австрийский), где подача притока осуществляется под сидениями зрителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.8.2006, 11:29
Сообщение #3





Guest Forum






ну в случае с кондиционированием по моему это не лучший ...вариант)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.8.2006, 11:45
Сообщение #4





Guest Forum






ну..для системы центр.кондиционировнаие..это не есть гуд!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helenn
сообщение 11.8.2006, 10:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2965



На самом деле это "есть гуд", только очень дорого. Перепад температур 1,5-2 град. и очень-очень дорогие воздухораспределители. Делали в Сургуте людям, которые не считали деньги. Просто песня!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_вако_*
сообщение 11.8.2006, 11:36
Сообщение #6





Guest Forum






Меня что то гложат сомнения насчет воздухораспределения из под седений)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seeker_*
сообщение 11.8.2006, 14:03
Сообщение #7





Guest Forum






Уважаемый Вако!
В настоящее время в Европе раздача воздуха с помощью лестничных диффузоров считается наиболее эффективной, т.к. относится к перемещивающему принципу раздачи воздуха (примерно на 20 % эффективнее системы с перемещиванием).
В Москве есть несколько объектов, где она была реализована - музыкальный театр Станиславского (2005 г), зал Чайковского (2003 г.), театр Музыки, цирк на Цветном и т.д.
Дороговизна связана с тем, что количество рещеток должно быть равно числу посадочных мест.
Основная трудность - балансировка большого числа решеток. Обойтись без балансировки - делать камеру статического давления. Заказчик редко соглашается отдать под камеру пространство под сиденьями.
В сейчас в работе несколько объектов с подобным решением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_вако_*
сообщение 14.8.2006, 7:14
Сообщение #8





Guest Forum






Правильно в свое время в театре тоже частично приеменил такую схему..
но там совсем другой принцип посадочных мест (я имею ввиду конструктив)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 14.8.2006, 9:45
Сообщение #9





Guest Forum






Самой проектировать не доводилось, но вот в Питере во ДС Юбилейный охлажденный воздух раздают над зрительными местами халтоновскими роторными воздухораспределителями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных