Уважаемый Вако! В настоящее время в Европе раздача воздуха с помощью лестничных диффузоров считается наиболее эффективной, т.к. относится к перемещивающему принципу раздачи воздуха (примерно на 20 % эффективнее системы с перемещиванием). В Москве есть несколько объектов, где она была реализована - музыкальный театр Станиславского (2005 г), зал Чайковского (2003 г.), театр Музыки, цирк на Цветном и т.д. Дороговизна связана с тем, что количество рещеток должно быть равно числу посадочных мест. Основная трудность - балансировка большого числа решеток. Обойтись без балансировки - делать камеру статического давления. Заказчик редко соглашается отдать под камеру пространство под сиденьями. В сейчас в работе несколько объектов с подобным решением.
|