Если вы рабоаете с вентиляцией, то зачем вам это нужно. Во первых вам придется перелопатить все нагрузки, чтобы чтобы расчитать общую мощность вашего объекта ( считается общая нагрузка для ваших примеров по разному). и только после того, как вы определите максимальную нагрузку по объекту вы найдете максимальный ток и сможете оценить потери в кабеле по той формуле. что вам привели выше. Работа эта кропотливая и думаю вам совсем не нужная. Лучше доверьте это электрикам. Причем просто просуммировать мощность всех потребителей нельзя, т.к. далеко не все включаются одновременно и работают постоянно. Да и ваши вентиляторы далеко не всегда работаю на номинальной мощности. Вводится куча попраочных коэффициентов. Но опять таки у вас есть куча участков кабеля от КТП до потребителя (от КТП до ВРУздания,от ВРУ до распределительного щита,от распред.щита до конечного потребителя)ю и на каждом участке нужно посчитать мощность, которая ротекает через кабель и потери напряжения на каждом участке. после чего все эти потери сложить. но вам это и не нужно. если все правильно спроектировано и смонтировано, то допустимые потери регламентированы и больше этого значения быть не могутю В России - СП 31-110-2003 7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%. Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%. С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%. Нормально допустимые и предельно допустимые значения установивщегося отклонения напряжения на выводах приемников эл. энергии равны соответственно +-5 и +-10% от ном. напряжения эл. сети согласно ГОСТ 13109-97.
Сообщение отредактировал Rus75 - 11.10.2011, 10:02
|