Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет потерь наружних сетей
MAverick
сообщение 10.10.2011, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Народ, подскажите пожалуйста, как посчитать(поверочно, большая точность не нужна) потери в электро сети при передаче её от КТП до потребителя для объектов назначения таких как Офисный центр и Дачный кооператив. Что бы понять объясните отличия.
Сам не бум-бум, сам работаю с Вентиляцией unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 10.10.2011, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Господа, подскажите/дайте ссылки методу расчета потерь в линии 10Кв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 10.10.2011, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вот как раз вопрос в том что не 10кВ, а 220...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 11.10.2011, 3:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



А интересуют потери напряжения или мощности в сети? Если напряжения то дU=(S/(корень из 3 *Uл) )(R*sinф+X*cosф), где ф-угол между векторами напряжения и тока, S - полная мощность, передаваемая по сети, Uл-линейное напряжение, R и Х -активное и реактивное сопротивление проводника. Берется по справочным данным для конкретного кабеля. В справочниках есть данные величины на единицу длины кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 11.10.2011, 9:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Если вы рабоаете с вентиляцией, то зачем вам это нужно. Во первых вам придется перелопатить все нагрузки, чтобы чтобы расчитать общую мощность вашего объекта ( считается общая нагрузка для ваших примеров по разному). и только после того, как вы определите максимальную нагрузку по объекту вы найдете максимальный ток и сможете оценить потери в кабеле по той формуле. что вам привели выше. Работа эта кропотливая и думаю вам совсем не нужная. Лучше доверьте это электрикам.
Причем просто просуммировать мощность всех потребителей нельзя, т.к. далеко не все включаются одновременно и работают постоянно. Да и ваши вентиляторы далеко не всегда работаю на номинальной мощности. Вводится куча попраочных коэффициентов.
Но опять таки у вас есть куча участков кабеля от КТП до потребителя (от КТП до ВРУздания,от ВРУ до распределительного щита,от распред.щита до конечного потребителя)ю и на каждом участке нужно посчитать мощность, которая ротекает через кабель и потери напряжения на каждом участке. после чего все эти потери сложить.
но вам это и не нужно. если все правильно спроектировано и смонтировано, то допустимые потери регламентированы и больше этого значения быть не могутю
В России - СП 31-110-2003
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.

Нормально допустимые и предельно допустимые значения установивщегося отклонения напряжения на выводах приемников эл. энергии равны соответственно +-5 и +-10% от ном. напряжения эл. сети согласно ГОСТ 13109-97.

Сообщение отредактировал Rus75 - 11.10.2011, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.10.2011, 15:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Надо потери не напряжения, а потери кВт/ч точнее как посчитать разницу на счетчике в КТП и у потребителей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 12.10.2011, 7:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(MAverick @ 11.10.2011, 16:31) *
Надо потери не напряжения, а потери кВт/ч точнее как посчитать разницу на счетчике в КТП и у потребителей...

А вы в школе учились? Потерями является мощность, идущая на нагрев проводников а она определяется как произведение квадрата тока на сопротивление проводника. Так что все равно придется считать ток на вчсех участках и сопротивление проводов. Но расчет будет еще сложнее ,т.к. мощность в течении суток очень сильно меняется. Такая задача под силу серьезным аналитикам. По этому используются в основном статистические данные. Например Мосэнерго закладывает на потери 5%. И это понятно.Раз допустимые потери напряжения в установившемся режиме 5% то и потери мощности тоже 5% , т.к.мощность это произведение напряжения на ток. Другое дело что такие потери только в режиме максимальной нагрузки и если тупо брать 5% от общего потребления то потери окажутся завышенными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 13.10.2011, 13:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Дя... А на одном дачном кооперативе как то умудрились насчитать 29% после реконстнрукции эл. сети...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.10.2011, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(MAverick @ 13.10.2011, 14:30) *
Дя... А на одном дачном кооперативе как то умудрились насчитать 29% после реконстнрукции эл. сети...

Тогда расчеты в студию и не мешало бы знать топологию этой сети.
Если мы говорим про сеть 380/220В, то есть ГОСТ 13109—R7, который регламентирует потери в сети и в общем случае это 5%, откуда возьмутся 29%. Значит сеть перегружена или спроектирована с грубыми нарушениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 17.10.2011, 12:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



В Украине действует Методика по определению потерь электроэнергии в трансформаторах и линиях электропередач, утвержденная 18 февраля 1998 года зам министра энергетики Дарчуком. www.uens.com.ua
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных