> Кратность воздухообмена производственного помещения, нужны нормы по воздухообмену
castillian
сообщение 12.10.2011, 14:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 87744



Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую кратность воздухообмена брать для производственного помещения, где происходит подготовка автомобиля к покраске. В этом помещении шкурят старую краску, убирают ржавчину и подготавливают поверхность автомобиля к покраске. Но покраска осуществляется уже в другом помещении....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.10.2011, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Какое помещение по площади и какая его высота?
Делаете проект для экспертизы или для монтажа "без документов"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
castillian
сообщение 12.10.2011, 15:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 87744



Цитата(Зольников Михаил @ 12.10.2011, 16:12) *
Какое помещение по площади и какая его высота?
Делаете проект для экспертизы или для монтажа "без документов"?

высота 4м
площадь 120 м кв
проект для монтажа,
но интересно какие нормы соблюдать для экспертизы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.10.2011, 16:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если надо как для экспертизы - просите задание у технолога rolleyes.gif
По хорошему, надо гибкий местный отсос Совплим, в месте образования вредностей.
Если нет - вытяжку от места удаления вредностей в размере... я бы взял 10 крат - то есть, 4800 кубов в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
castillian
сообщение 12.10.2011, 16:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 87744



Спасибо за рекомендации))) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных