Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кратность воздухообмена производственного помещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
castillian
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую кратность воздухообмена брать для производственного помещения, где происходит подготовка автомобиля к покраске. В этом помещении шкурят старую краску, убирают ржавчину и подготавливают поверхность автомобиля к покраске. Но покраска осуществляется уже в другом помещении....
Зольников Михаил
Какое помещение по площади и какая его высота?
Делаете проект для экспертизы или для монтажа "без документов"?
castillian
Цитата(Зольников Михаил @ 12.10.2011, 16:12) *
Какое помещение по площади и какая его высота?
Делаете проект для экспертизы или для монтажа "без документов"?

высота 4м
площадь 120 м кв
проект для монтажа,
но интересно какие нормы соблюдать для экспертизы
Зольников Михаил
Если надо как для экспертизы - просите задание у технолога rolleyes.gif
По хорошему, надо гибкий местный отсос Совплим, в месте образования вредностей.
Если нет - вытяжку от места удаления вредностей в размере... я бы взял 10 крат - то есть, 4800 кубов в час.
castillian
Спасибо за рекомендации))) smile.gif