> Количество пожарнных кранов на стояке пожаротушения
MAverick
сообщение 17.10.2011, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Ни где не могу найти, можно ли подключать к одному стояку пожарного водопровода два крана для пожаротушения(про разные этажи понятно), а можно ли на 1 этаже к трубе 2 ПК приварить? Будут ли они адекватна функционировать, ведь при включении 2х струй на один стояк они обе должны опасть, так как будет не хватать давления, или я что-то путаю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.10.2011, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП10 п.4.1.12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.10.2011, 19:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MAverick @ 17.10.2011, 17:39) *
ведь при включении 2х струй на один стояк они обе должны опасть, так как будет не хватать давления, или я что-то путаю???

какой ужас...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.10.2011, 20:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MAverick @ 17.10.2011, 17:39) *
ведь при включении 2х струй на один стояк они обе должны опасть, так как будет не хватать давления, или я что-то путаю???

Cамое верное средство от "опадания" -гидравлический расчет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 18.10.2011, 11:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Гидр. расчет должен быть в ПЗ проекта, а в рабочке её нет, как понять не имея ПЗ, правильность выбора такого решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.10.2011, 12:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(MAverick @ 18.10.2011, 12:43) *
Гидр. расчет должен быть в ПЗ проекта, а в рабочке её нет, как понять не имея ПЗ, правильность выбора такого решения?

Хотя бы для себя посчитайте. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 18.10.2011, 13:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Где можно ставить спаренные ПК вам уже ответил Sindarkon.

Стояк диаметром 50 мм по максимуму может дать вам 5,2 л/с расхода.
Стояк диаметром 65 мм по максимуму может дать вам 7,5 л/с расхода.

И вот еще из старого доброго СнИПа:

п.п. 6.8, примечание 2.

Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 мм, для получения пожарных струй большей производительности - диаметром 65 мм. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм, производительностью свыше 4 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных