MAverick
Ни где не могу найти, можно ли подключать к одному стояку пожарного водопровода два крана для пожаротушения(про разные этажи понятно), а можно ли на 1 этаже к трубе 2 ПК приварить? Будут ли они адекватна функционировать, ведь при включении 2х струй на один стояк они обе должны опасть, так как будет не хватать давления, или я что-то путаю???
Sindarkon
СП10 п.4.1.12.
Young
Цитата(MAverick @ 17.10.2011, 17:39) *
ведь при включении 2х струй на один стояк они обе должны опасть, так как будет не хватать давления, или я что-то путаю???

какой ужас...
BTS
Цитата(MAverick @ 17.10.2011, 17:39) *
ведь при включении 2х струй на один стояк они обе должны опасть, так как будет не хватать давления, или я что-то путаю???

Cамое верное средство от "опадания" -гидравлический расчет smile.gif
MAverick
Гидр. расчет должен быть в ПЗ проекта, а в рабочке её нет, как понять не имея ПЗ, правильность выбора такого решения?
BTS
Цитата(MAverick @ 18.10.2011, 12:43) *
Гидр. расчет должен быть в ПЗ проекта, а в рабочке её нет, как понять не имея ПЗ, правильность выбора такого решения?

Хотя бы для себя посчитайте. cool.gif
Fisher_dm
Где можно ставить спаренные ПК вам уже ответил Sindarkon.

Стояк диаметром 50 мм по максимуму может дать вам 5,2 л/с расхода.
Стояк диаметром 65 мм по максимуму может дать вам 7,5 л/с расхода.

И вот еще из старого доброго СнИПа:

п.п. 6.8, примечание 2.

Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 мм, для получения пожарных струй большей производительности - диаметром 65 мм. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм, производительностью свыше 4 л/с.