Установили 6 четырёхтрубных зондов ПНД32 общей длиной 250м. Бурили из одного колодца - кустом. Сделан ввод в дом из этого колодца трубами ПНД40. Задача соединить всё это хозяйство. Что порекомендуете? Есть ли спецы, кто за оплату всё это сделает? Желательно электромуфтовой сваркой. Моя почта /////////////////////
Сообщение отредактировал EJIEHA - 18.10.2011, 6:36
Причина редактирования: Контакты в профиль
|
|
|
|
17.10.2011, 23:42
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Это же труба для электропроводки....
|
|
|
|
24.2.2012, 14:20
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 134200 |
Для этого существую специальные распределительные колодцы!
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
24.2.2012, 17:38
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
думаю желающих на такой колодец не найдется, Вы сами-то в реале видели это чудо? Ставили?
|
|
|
|
26.2.2012, 23:31
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Вариант обвязки 12-ти скважин с балансировкой.
|
|
|
|
29.2.2012, 13:34
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 134200 |
Видели и ставили, внутри он выглядит вот так вот:
Что касается варианта с железобетонными кольцами, такой распределительный колодец никогда не сделаешь герметичным!!! А те колодцы которые использует наша монтажная компания полностью герметичны и удобны в монтаже. Они бывают разные, в одном колодце можно собрать от 2 до 26 контуров. Сообщение отредактировал swess - 29.2.2012, 13:37
Прикрепленные файлы
phoca_thumb_l_studnia_20z_20kolektorem_205_20Spider.jpg ( 51,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
phoca_thumb_l_10.jpg ( 37,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
phoca_thumb_l_12.jpg ( 49,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
phoca_thumb_l_studnia_20z_20kolektorem_206.jpg ( 74,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
phoca_thumb_l__DSC6027.jpg ( 85,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21 |
|
|
|
29.2.2012, 15:52
Сообщение
#7
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
ИМХО, лучше все заводить в дом и в подвале ставить коллектор. Речь прежде всего об обслуживании (и о стоимости тоже). Длину контуров (от коллектора до наконечника) делать одинаковой, просто дальние скважины бурить на меньшую глубину. Не надо ни колодцев, ни балансиров. Все равно идеально петли не отбалансировать, а неидеально - это как раз без клапанов. Понятно, бывают исключения. Еще лучше - бурить прямо под будущим фундаментом, но не всегда получается...
|
|
|
|
29.2.2012, 16:14
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 134200 |
Для этого и устанавливают балансиры на каждом контуре!!!!
|
|
|
|
29.2.2012, 19:55
Сообщение
#9
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Сколько стоят эти замечательные колодцы из пластика?
|
|
|
|
29.2.2012, 23:16
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Обвязку в ж/б кольце практикуем, только из лени, не любим копать траншеи по всему участку.
Поэтому и бурим через кольцо, потенциально можно с одного 1.5 кольца 600метров скважин. А цену колец, с доставкой и установкой, можно узнать на ближайшем строительном рынке. |
|
|
|
2.3.2012, 16:34
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 134200 |
|
|
|
|
2.3.2012, 17:22
Сообщение
#12
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Судя по муфтам, Ваши цены надо разделить на 2,88 (муфта 32мм в мск стоит 100руб)) |
|
|
|
2.3.2012, 19:55
Сообщение
#13
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Может это кому то может. Что сказать? Вложения в систему на основе теплового насоса, по нашим расчетам, начинают приносить экономию через 7 лет по сравнению с прямым электрообогревом. Установка такого колодца удлиняет этот срок еще на год. Хотя сама по себе штуковина очень технологична. |
|
|
|
14.3.2012, 11:08
Сообщение
#14
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 134200 |
Судя по муфтам, Ваши цены надо разделить на 2,88 (муфта 32мм в мск стоит 100руб)) Извините, это ошибка. Вот исправленный вариант. http://www.pea.ru/docs/equipment/heating/geoterm/zond/ |
|
|
|
15.3.2012, 7:12
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Что сказать? Установка такого колодца удлиняет этот срок еще на год. Хотя сама по себе штуковина очень технологична. Точно такие же колодцы (из ПЭНД) можно было бы производить в России. Вы опытный практик. Какой конкретно колодец был бы наиболее ходовым и по какой максимальной цене? (Прежде, чем искать потенциального производителя). |
|
|
|
15.3.2012, 8:35
Сообщение
#16
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
На 10 пар выводов (лишние можно заглушить) за 25000р. Цена более чем реальная (ориентируюсь на цену отечественных пластиковых колодцев без выводов)
|
|
|
|
21.3.2012, 12:35
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 134200 |
На 10 пар выводов (лишние можно заглушить) за 25000р. Цена более чем реальная (ориентируюсь на цену отечественных пластиковых колодцев без выводов) Интересный ориентир у Вас! А как быть с гидравликой и герметичностью в отечественных колодцах? Мы обращались на заводы которые делают канализационные колодцы, они не хотят браться за распределительные колодцы для геотермального оборудования. Отечественные производители еще не созрели для этого... |
|
|
|
21.3.2012, 21:59
Сообщение
#18
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
22.3.2012, 12:10
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 134200 |
Такое впечатление что не скоро появится...
|
|
|
|
22.3.2012, 17:49
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Появится, обязательно появится! Сразу после окончания нефти и газа... А то мы ж экономику страны подорвем, объем продаж отечественных производителей упадет!
Сообщение отредактировал v-david - 22.3.2012, 17:50 |
|
|
|
28.3.2012, 23:38
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 23.5.2007 Пользователь №: 8684 |
"Спецы" обвязали мои зонды таким образом, что "задрали" коллекторы выше вводных труб в дом, т.е. получилось что в коллекторе остался воздух, при этом "сбросников" не установили. Теперь получилось что из 6 зондов работает от силы 2-3. Что можно сделать? Как выгнать воздух?
Коллекторы собирались из сварных тройников. На двух коротких зондах стоят шаровые краны. Есть мысль в коллекторе тончайшим сверлом сделать отверстие, спустить воздух, потом зажать отверстие хомутом с резиновой прокладкой. Есть ли ещё варианты безвандального спуска воздуха? |
|
|
|
29.3.2012, 7:45
Сообщение
#22
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Фото или чертежи (эскизы) выкладывайте, со слов не очень понятно.
|
|
|
|
29.3.2012, 8:23
Сообщение
#23
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 23.5.2007 Пользователь №: 8684 |
Ввод в дом 15м ПНД40, в колодце коллектор диаметр 63мм, от него вниз уходят трубки четырёхтрубных зондов ПНД32, на двух из них стоят шаровые краны т.к. эти зонды короче остальных. Моё мнение - в коллекторе воздушная пробка и поэтому работает 2-3 зонда из шести. На эскизе нарисовал один коллектор, второй подключен так же и расположен параллельно первому.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
29.3.2012, 10:00
Сообщение
#24
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Должна быть возможность ввариться в коллектор с торца и установить воздухоотводчики. Или приобрести "седелку" под сварку или под хомуты. Шаровые краны обязательно поменять на вентиля (балансировочные)
|
|
|
|
29.3.2012, 21:58
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 23.5.2007 Пользователь №: 8684 |
Сбоку ввариться не получится - длина коллектора = хорде колодца в месте установки. Коллектор состоит из сварных тройников - т.е. седёлку не приткнуть... Моя идея нестандартная - сделать тонкое отверстие, выпустить воздух, взять резиновую прокладку и зажать на месте отверстия хомутом.
Понимаю, что шаровым краном поток сложно регулировать, но можно попробовать. Переваривать не хочется т.к. система уже заряжена антифризом. |
|
|
|
30.3.2012, 8:03
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 23.5.2007 Пользователь №: 8684 |
Ещё вопрос. У меня "криво" установлены два коллектора - подающий и обратный. Достаточно ли спустить воздух из подающего коллектора для нормальной работы или необходимо спускать воздух в обоих коллекторах?
|
|
|
|
30.3.2012, 11:39
Сообщение
#27
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Лучше всего в обоих.
|
|
|
|
1.4.2012, 19:05
Сообщение
#28
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 23.5.2007 Пользователь №: 8684 |
Все выходные провёл с ТН. Ещё раз что сделано:
В колодце, с помощю бурильной установки горизонтального бурения сделаны 6 скажин под углом 30-60 градусов "кустом" 4х50м 1х42м, 1х17м. Установлены 4-трубные зонды ПНД32. В доме установлен ТН Nibe F1145-10, отопление в доме только тёплые полы. Подключение: в колодце, где входят концы зондов установлены два коллектора, изготовлены из сварных тройников ПНД63. Ввод в дом сделан трубой ПНД40 - 15 метров. При обвязки была допущена ошибка - коллекторы установлены выше вводных труб из дома без воздушных сбросников. На короткие зонды установлены шаровые ПНД-краны. При первом включении на 1/3 нагрузки ТН насос начинает с 6 градусов на подаче, работает 2-3 часа и останавливается по ошибке давления - вымораживает контур до минусовых температур. Вчера сделал отверстия в коллекторах сверлом 0,9мм, выпустил воздух, сверху поставил хомуты с резинками и зажал отверстия, при этом пришлось докачать ещё около 5 литров антифриза. Давление в системе держу около 2 атм. Сейчас подключено 2/3 нагрузки, ТН работает вторые сутки не выключаясь. Компрессор стартует при температуре 1,5-1,8 град, в конце цикла температура проседает до 0,3 град. Прогрел тепловой пушкой выходы зондов в колодце и заметил что из шести зондов работают только четыре, т. е. не работает один на 50м и один на 42м - трубы тёплые и не остывают. Воздуха в коллекторах нет. Думаю либо при обвязки допустили ошибки подключения, либо воздух внизу зондов... Что можно сделать? |
|
|
|
2.4.2012, 8:41
Сообщение
#29
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
sergeba: можно сделать?
Попробуйте перекрыть работающие ветки. |
|
|
|
2.4.2012, 21:48
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 57 Регистрация: 23.5.2007 Пользователь №: 8684 |
Было бы чем перекрыть... у меня вентили только на двух коротких зондах.
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|