Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка геоконтура
sergeba
сообщение 15.4.2012, 23:01
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8684



Сегодня продолжил изыскания... Утром начало цикла опять завалилось до +0,7. Полез в колодец - наигрался с кранами, замёрз (хорошая идея - можно летом как морозилку использовать), долил ещё около 10литров в систему (выходил воздух). После этого начался рост температуры. Сразу начало цикла скакнуло до +3град. и потом в течении 4 часов температура росла. В 18-00 уже начало цикла +3,7град.

Циркуляционник работает на 100% скорости - дельта во время работы 4 градуса. За время цикла температура опускается не больше чем на 1 град, в паузах быстро набирает до 3,7град. Позже не смотрел - уехал - завтра утром гляну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.4.2012, 23:46
Сообщение #62


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Поздравляю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeba
сообщение 16.4.2012, 23:09
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8684



Сегодня утром. Ночью было прохладнее - нагрузка увеличилась - начало цикла +3, конец цикла +2,1. Наблюдаю непонятное явление - вчера в уровнительном сосуде, перед моим отъездом, антифриза было примерно половина, сегодня утром уже 3/4. К чему бы это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.4.2012, 23:20
Сообщение #64


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Теплеет, снижается нагрузка, поднимается температура грунта в непосредственной близости от зондов, антифриз нагревается и расширяется. Максимальный объем будет через месяц после полной остановки ТН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:54