Водомерный узел |
|
|
|
18.10.2011, 22:09
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738

|
Уважаемые знатоки-инженеры, очень важно Ваше мнение. Проектирую (первый раз) систему внутреннего ВК. Административное здание с АПТ, пожарные краны завязаны на спринклер. Имеется технология и санузлы. Расходы посчитаны, счётчик подобран, но конструктив водомерного узла вызывает подозрения в части обводной линии, которую предусматриваю только на случай ремонта вставки. Развейте, пожалуйста, сомнения или укажите оптимальное инженерное решение. Да, контрольно-измерительную арматуру пока не начертил..
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 170,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 376
|
|
|
|
|
18.10.2011, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
1) Ввод из труб какого материала? 2) Почему на х-п насосы одна труба? 3) Как вы будете обслуживать нижние фланцы на вводе? 172 - некрасивое число. 4) 9 убирайте, обозначайте как вставку. 5) Что такое "контрольно-измерительная арматура"? 6) Переходы 100-50 есть из чуг., раз уж вы взялись делать в/у на чугуне. 8) Анкеры на опорах лучше убрать - излишняя детализация, тем паче на опоры по-хорошему должен быть конструктив с их учетом. оп-2 слева и справа от счетчика какие-то разные. 9) всх, афаик, сняли с про-ва. Загляните на офсайт водоприбора.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 18.10.2011, 23:14
|
|
|
|
|
18.10.2011, 23:43
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738

|
1) Ввод выполнен из стальной трубы Ду100. Причём, пока один ввод,но в перспективе ожидается второй. 2) Читаю СНиП:"9.3. При необходимости установки в здании насосов для повышения давления во внутренней сети водопровода вводы должны быть объединены перед насосами с установкой задвижки на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода"- объединение вводов имеется (перемычка с задвижкой перед вставкой), возможность подачи воды к насосам из каждого из вводов присутствует, но судя по Вашему замечанию, всё-таки что-то не так... Не поясните что именно?) 3) В сумме (1+7+2) получается 10, симпатичненько)) А если серьёзно, то фланец ввода выступает над поверхностью пола на 5-10 мм. 4) Т.е. ремонтной вставки в виде позиции "9" не будет? 5) Пару манометров поставлю до вставки 6) Раз уж мы упраздняем позицию"9" переходы тоже в небытие? Или я не правильно понял фразу "9 убирайте, обозначайте как вставку"? 8) ОК 9) ОК
Спасибо за замечания!!
|
|
|
|
|
19.10.2011, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
1) кстати, вы уверены, что у вас 'верхний' ввод обойдется без патрубка между двумя коленами? 0,4 м между осями соток на вводе выходит. 2) был у нас объект - больничка. От объединенного двойного ввода к х-п насосам шла одна труба; в/у надо было заменить. Уж не знаю, как выкрутились без отключения (что вряд ли) при условии, что отключения не допускаются по идее, но, согласитесь, с одной трубой - это нереал. Пусть внутрянка потом объединит, если надо, - мы выдаем им 2 трубы к насосам. 3) как будете болты крутить, если там 5-10 мм? Про 172 - место же есть, можно поставить стандартные или покруглее по длине патрубки. 4, 6) ремвставка, имхо, не ваша забота (тем более зачем на ней переходы?), и вы должны не её туда ставить, а вставку со счетчиком. 5) ок, но наверное, во вставку?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата 2) Почему на х-п насосы одна труба? А почему их должно быть больше? Цитата 3) Как вы будете обслуживать нижние фланцы на вводе? вряд ли он вообще к ним будет прикасаться... Цитата был у нас объект - больничка. От объединенного двойного ввода к х-п насосам шла одна труба; в/у надо было заменить. Уж не знаю, как выкрутились без отключения (что вряд ли) при условии, что отключения не допускаются по идее, но, согласитесь, с одной трубой - это нереал. по какой такой идее?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738

|
Так всё же одна или две трубы должны питать насосы?!)) Я уже на две переделал, а, уважаемый Reflex снова забил мне колышек в темечко))
|
|
|
|
|
19.10.2011, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
одна или две от одного ввода, это вам самому решать. то что к фланцам не будут прикасаться, не значит что и к болтам и гайкам их соединяющим тож прикасаться не будут. по какой идее? да хоть по требованиям технологическим.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Поясняю... Схема водомерного узла, представленная на прикрепленном файле, не корректна. Имеется дублирующая арматура. Никогда не проектировал АПТ поэтому, если я не прав, поправьте. Судя по вашей схеме, система АПТ всегда находится "под заливом", другими словами - в ней всегда присутствует вода. В этом случае, при возникновении пожара, попросту открывается вентиль и осуществляется тушение пожара. Поэтому электро задвижек нет, соответственно как и кнопок у пожарных кранов. Вы должны объединить вводы сразу же при входе трубопроводов в здание, тем самым обеспечив их сообщение для нужд АПТ и хоз. питья. Далее - у вас пойдут ответвления на нужды АПТ от каждого из вводов с установкой задвижки, после чего, вы объединяете вводы в одну линию и устраиваете на ней водомерный узел, с обводно линией - на случай демонтажа водомера, скажем - на поверку. В первом посте вы ни словом не обмолвились о наличии насосной на хоз.питьевые нужды, даже если таковая имеет место, то подачу воды вы осуществляете к нососной в две линии только в том случае, если на технологические нужды вам требуется бесперебойная подача воды, по заданию технолога, что повлечет за собой, как следствие - устройство кольцевой сети хоз.питьевого водопровода.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Еще один момент... по чертежу не понятно откуда питаются эти два ввода (подключены ли они к разным участкам наружной кольцевой сети или к одному). Если к разным - то необходимо установить на каждый ввод обратные клапаны. Цитата то что к фланцам не будут прикасаться, не значит что и к болтам и гайкам их соединяющим тож прикасаться не будут. вы не поняли иронии.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
да, вероятно не понял ))
|
|
|
|
|
19.10.2011, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Поясняю..... Цитата Как вы будете обслуживать нижние фланцы на вводе? Конкретно сам проектировщик ни к болтам, ни к гайкам, ни к фланцам прикасаться не будет.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 14:55
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738

|
Попробовал подправить..Если не трудно оцените)). Мне важно понять принцип. Ввод пока один, где появится второй и откуда будет запитан - пока загадка. Как и то, что существующий фланец ввода с его болтами несчастными покоится ниже уровня чистого пола)). Задания на кольцевание сети от технологов не было, соответственно - на насосы ХП достаточно одной трубы (как я понял)?
Сообщение отредактировал doberman - 19.10.2011, 14:56
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 198,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 139
|
|
|
|
|
19.10.2011, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Для какого региона проектируете?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738

|
Москва
|
|
|
|
|
19.10.2011, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Тогда не читайте рефлекса. На вводе теперь у вас стало два объединения (причем при новом - в случае аварии - вы вводы не перекроете) - вентире старый вариант. На отводах к АПТ могут попросить обратные клапаны. Еще нужно дать буферный счетчик перед АПТ. Переходы 100-50 и всё прочее, что только можно, 100% из чугуна. Без *метрии всё-таки некузяво. Подпишите материал труб ввода и что он существующий. Хотя... вы же пишете, что "будет второй ввод". Значит, новый? Из стали? В Москве? Нереал. Нужны пояснения. В/у не водоканаловский, значит?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 15:43
|
|
|
|
|
19.10.2011, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
опять не правильно=)) У Вас 2 ввода по нормам АПТ? Или в здании более 12 пожарных кранов? между патрубками с поз.4 объединяйте вводы и ставьте между ними задвижку. Убирайте задвижку объединяющую две линии после ответвлений на АПТ. Цитата Тогда не читайте рефлекса. Обоснуйте
Сообщение отредактировал Reflex - 19.10.2011, 16:06
|
|
|
|
|
19.10.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Даже не так, просто объедините вводы с установкой между ними задвижки перед ответвлениями на АПТ. (к 1-му варианту), т.е. перенесите объединение.
Сообщение отредактировал Reflex - 19.10.2011, 16:27
|
|
|
|
|
19.10.2011, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Потому что - местная специфика. Москвичам бесполезно делать свои водомеры для Питера, питерским - для столицы, и т.д. Reflex, ну посмотрите уже схему для в/у с апт в моспроектовском альбоме. Зачем вводы объединять ДО отводов на апт? - вода и так добежит. И да: если есть апт - требуется 2 ввода, пусть хоть пк нет и впомине и хп-водопровод не кольцевой.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 16:56
|
|
|
|
|
19.10.2011, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата Зачем вводы объединять ДО отводов на апт? - вода и так добежит. Затем, чтоб при закрытой задвижке на одном из вводов (самой первой), вода поступала в вторую ветку для АПТ.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
aleksey_v, поясните, если не сложно... Цитата при условии, что отключения не допускаются по идее По какой идее. Вы хотите сказать, что в любой больнице, даже если там вообще не требуется пожаротушения необходимо предусматривать по нормам устройство 2-х вводов?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Не хочу. Нужно почитать требования к таким объектам. На нашем - не допускалось. Погуглил. Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 18:02)  Затем, чтоб при закрытой задвижке на одном из вводов (самой первой), вода поступала в вторую ветку для АПТ. Она и так будет поступать: [attachment=55277:_457__Model.jpg]
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 17:31
|
|
|
|
|
19.10.2011, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Насчет ввода, согласен, тупанул. А насчет ссылки - я оказался прав, поскольку для бесперебойной подачи воды, при обосновании (по технологии) на нужды хоз.питья и устройства кольца, водомерный узел выглядел бы иначе, требовалось бы 2 счетчика.
|
|
|
|
|
19.10.2011, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 19:11)  водомерный узел выглядел бы иначе, требовалось бы 2 счетчика. Нет. Зачем 2 счетчика при парном вводе? Короче, в Москве это не то что не нужно, а не прокатит. Почему катит, хотя и не нужно, в других селениях, не понимэ.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 18:49
|
|
|
|
|
19.10.2011, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
За "селение" отдельное "спасибо". А любое "нет" необходимо подтвердить. Можете приложить схему водомерного узла при двойном постоянно действующем вводе (по технологии для бесперебойной подачи воды), без пожаротушения, без опломбированных участков. Как в МОСКВЕ требуют. При условии, что нет своей скважины. Чтобы не только Вы "понимэ"... а до всех остальных особо одарённых "поселенцев" тоже дошло.
Сообщение отредактировал Reflex - 19.10.2011, 20:48
|
|
|
|
|
19.10.2011, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Я вас уже отправлял посмотреть типовые моспроекта - а вы все не идете. Двойной ввод не отменяет 'обводной', где будет стоять пломба. Вы объяснились бы про два счетчика на парном вводе.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 23:05
|
|
|
|
|
20.10.2011, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(aleksey_v @ 19.10.2011, 23:57)  Вы объяснились бы про два счетчика на парном вводе. Его питерцы покусали, теперь он болен ЦИРВой  Reflex, прав aleksey_v, мосводоканал не пропустит описанное вами решение
Сообщение отредактировал Young - 20.10.2011, 8:42
|
|
|
|
|
20.10.2011, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(doberman @ 19.10.2011, 16:10)  Москва Тогда какой такой еще стальной трубой у вас ввод сделан??????
|
|
|
|
|
20.10.2011, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738

|
Насчёт стального ввода - не проверял, передаю слова гл.инж. Учитывая советы вернул схему с перемычкой после врезки АПТ (как по альбому типовых решений, узел №11). Технологической закольцовки не требуется, значит на насосы одна труба. Но что такое "буферный счетчик перед АПТ"?!
Прикрепленные файлы
___2.dwg ( 181,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
|
|
|
|
|
20.10.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(doberman @ 20.10.2011, 10:55)  что такое "буферный счетчик перед АПТ"?! Вы ж так и не сказали: чей водомер, есть ли ТУ МВК. Если всё на заказчике - почти пофиг на буфер (поищите-ка по абоку), хотя было бы целесообразно; сталь на вводе, если сеть зака - за милое дело опять же, тут даже мгсн побоку.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.10.2011, 11:45
|
|
|
|
|
25.10.2011, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738

|
ТУ я так и не увидел, чей ВУ так и не узнал, просто мой заказчик, он же подрядчик у Заказчика, гарантирует гарантированный напор 10 м.в.с. и всё!.. Ну да ладно, зато, благодаря Вам, я узнал что такое буферный счётчик, альбомы на вставки, ВУ, крепления и т.п. За что большущее СПАСИБО, все откликнувшимся!!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|