Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водомерный узел
doberman
сообщение 18.10.2011, 22:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



Уважаемые знатоки-инженеры, очень важно Ваше мнение. Проектирую (первый раз) систему внутреннего ВК. Административное здание с АПТ, пожарные краны завязаны на спринклер. Имеется технология и санузлы. Расходы посчитаны, счётчик подобран, но конструктив водомерного узла вызывает подозрения в части обводной линии, которую предусматриваю только на случай ремонта вставки. Развейте, пожалуйста, сомнения или укажите оптимальное инженерное решение. Да, контрольно-измерительную арматуру пока не начертил..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 170,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.10.2011, 23:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



1) Ввод из труб какого материала?
2) Почему на х-п насосы одна труба?
3) Как вы будете обслуживать нижние фланцы на вводе? 172 - некрасивое число.
4) 9 убирайте, обозначайте как вставку.
5) Что такое "контрольно-измерительная арматура"?
6) Переходы 100-50 есть из чуг., раз уж вы взялись делать в/у на чугуне.
8) Анкеры на опорах лучше убрать - излишняя детализация, тем паче на опоры по-хорошему должен быть конструктив с их учетом. оп-2 слева и справа от счетчика какие-то разные.
9) всх, афаик, сняли с про-ва. Загляните на офсайт водоприбора.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 18.10.2011, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doberman
сообщение 18.10.2011, 23:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



1) Ввод выполнен из стальной трубы Ду100. Причём, пока один ввод,но в перспективе ожидается второй.
2) Читаю СНиП:"9.3. При необходимости установки в здании насосов для повышения давления во внутренней сети водопровода вводы должны быть объединены перед насосами с установкой задвижки на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода"- объединение вводов имеется (перемычка с задвижкой перед вставкой), возможность подачи воды к насосам из каждого из вводов присутствует, но судя по Вашему замечанию, всё-таки что-то не так... Не поясните что именно?)
3) В сумме (1+7+2) получается 10, симпатичненько)) А если серьёзно, то фланец ввода выступает над поверхностью пола на 5-10 мм.
4) Т.е. ремонтной вставки в виде позиции "9" не будет?
5) Пару манометров поставлю до вставки
6) Раз уж мы упраздняем позицию"9" переходы тоже в небытие? Или я не правильно понял фразу "9 убирайте, обозначайте как вставку"?
8) ОК
9) ОК

Спасибо за замечания!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 0:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



1) кстати, вы уверены, что у вас 'верхний' ввод обойдется без патрубка между двумя коленами? 0,4 м между осями соток на вводе выходит.
2) был у нас объект - больничка. От объединенного двойного ввода к х-п насосам шла одна труба; в/у надо было заменить. Уж не знаю, как выкрутились без отключения (что вряд ли) при условии, что отключения не допускаются по идее, но, согласитесь, с одной трубой - это нереал. Пусть внутрянка потом объединит, если надо, - мы выдаем им 2 трубы к насосам.
3) как будете болты крутить, если там 5-10 мм? Про 172 - место же есть, можно поставить стандартные или покруглее по длине патрубки.
4, 6) ремвставка, имхо, не ваша забота (тем более зачем на ней переходы?), и вы должны не её туда ставить, а вставку со счетчиком.
5) ок, но наверное, во вставку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
2) Почему на х-п насосы одна труба?

А почему их должно быть больше?
Цитата
3) Как вы будете обслуживать нижние фланцы на вводе?

вряд ли он вообще к ним будет прикасаться...
Цитата
был у нас объект - больничка. От объединенного двойного ввода к х-п насосам шла одна труба; в/у надо было заменить. Уж не знаю, как выкрутились без отключения (что вряд ли) при условии, что отключения не допускаются по идее, но, согласитесь, с одной трубой - это нереал.

по какой такой идее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doberman
сообщение 19.10.2011, 10:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



Так всё же одна или две трубы должны питать насосы?!)) Я уже на две переделал, а, уважаемый Reflex снова забил мне колышек в темечко))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 19.10.2011, 11:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



одна или две от одного ввода, это вам самому решать.
то что к фланцам не будут прикасаться, не значит что и к болтам и гайкам их соединяющим тож прикасаться не будут.
по какой идее? да хоть по требованиям технологическим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 14:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Поясняю...
Схема водомерного узла, представленная на прикрепленном файле, не корректна. Имеется дублирующая арматура.
Никогда не проектировал АПТ поэтому, если я не прав, поправьте. Судя по вашей схеме, система АПТ всегда находится "под заливом", другими словами - в ней всегда присутствует вода. В этом случае, при возникновении пожара, попросту открывается вентиль и осуществляется тушение пожара. Поэтому электро задвижек нет, соответственно как и кнопок у пожарных кранов.
Вы должны объединить вводы сразу же при входе трубопроводов в здание, тем самым обеспечив их сообщение для нужд АПТ и хоз. питья. Далее - у вас пойдут ответвления на нужды АПТ от каждого из вводов с установкой задвижки, после чего, вы объединяете вводы в одну линию и устраиваете на ней водомерный узел, с обводно линией - на случай демонтажа водомера, скажем - на поверку.
В первом посте вы ни словом не обмолвились о наличии насосной на хоз.питьевые нужды, даже если таковая имеет место, то подачу воды вы осуществляете к нососной в две линии только в том случае, если на технологические нужды вам требуется бесперебойная подача воды, по заданию технолога, что повлечет за собой, как следствие - устройство кольцевой сети хоз.питьевого водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 14:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Еще один момент...
по чертежу не понятно откуда питаются эти два ввода (подключены ли они к разным участкам наружной кольцевой сети или к одному). Если к разным - то необходимо установить на каждый ввод обратные клапаны.

Цитата
то что к фланцам не будут прикасаться, не значит что и к болтам и гайкам их соединяющим тож прикасаться не будут.
вы не поняли иронии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 19.10.2011, 14:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



да, вероятно не понял ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 14:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Поясняю..... biggrin.gif
Цитата
Как вы будете обслуживать нижние фланцы на вводе?

Конкретно сам проектировщик ни к болтам, ни к гайкам, ни к фланцам прикасаться не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doberman
сообщение 19.10.2011, 14:55
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



Попробовал подправить..Если не трудно оцените)). Мне важно понять принцип.
Ввод пока один, где появится второй и откуда будет запитан - пока загадка. Как и то, что существующий фланец ввода с его болтами несчастными покоится ниже уровня чистого пола)).
Задания на кольцевание сети от технологов не было, соответственно - на насосы ХП достаточно одной трубы (как я понял)?

Сообщение отредактировал doberman - 19.10.2011, 14:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 198,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 15:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Для какого региона проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doberman
сообщение 19.10.2011, 15:10
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



Москва
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 15:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Тогда не читайте рефлекса.
На вводе теперь у вас стало два объединения (причем при новом - в случае аварии - вы вводы не перекроете) - вентире старый вариант. На отводах к АПТ могут попросить обратные клапаны. Еще нужно дать буферный счетчик перед АПТ. Переходы 100-50 и всё прочее, что только можно, 100% из чугуна. Без *метрии всё-таки некузяво. Подпишите материал труб ввода и что он существующий. Хотя... вы же пишете, что "будет второй ввод". Значит, новый? Из стали? В Москве? Нереал. Нужны пояснения. В/у не водоканаловский, значит?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 16:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



опять не правильно=))
У Вас 2 ввода по нормам АПТ? Или в здании более 12 пожарных кранов?

между патрубками с поз.4 объединяйте вводы и ставьте между ними задвижку.
Убирайте задвижку объединяющую две линии после ответвлений на АПТ.


Цитата
Тогда не читайте рефлекса.

Обоснуйте

Сообщение отредактировал Reflex - 19.10.2011, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 16:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Даже не так, просто объедините вводы с установкой между ними задвижки перед ответвлениями на АПТ. (к 1-му варианту), т.е. перенесите объединение.

Сообщение отредактировал Reflex - 19.10.2011, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 16:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Потому что - местная специфика. Москвичам бесполезно делать свои водомеры для Питера, питерским - для столицы, и т.д.
Reflex, ну посмотрите уже схему для в/у с апт в моспроектовском альбоме.
Зачем вводы объединять ДО отводов на апт? - вода и так добежит.
И да: если есть апт - требуется 2 ввода, пусть хоть пк нет и впомине и хп-водопровод не кольцевой.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 17:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
Зачем вводы объединять ДО отводов на апт? - вода и так добежит.

Затем, чтоб при закрытой задвижке на одном из вводов (самой первой), вода поступала в вторую ветку для АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 17:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



aleksey_v, поясните, если не сложно...
Цитата
при условии, что отключения не допускаются по идее

По какой идее.
Вы хотите сказать, что в любой больнице, даже если там вообще не требуется пожаротушения необходимо предусматривать по нормам устройство 2-х вводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 17:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Не хочу. Нужно почитать требования к таким объектам. На нашем - не допускалось.
Погуглил.

Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 18:02) *
Затем, чтоб при закрытой задвижке на одном из вводов (самой первой), вода поступала в вторую ветку для АПТ.

Она и так будет поступать:
[attachment=55277:_457__Model.jpg]

Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 18:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Насчет ввода, согласен, тупанул.
А насчет ссылки - я оказался прав, поскольку для бесперебойной подачи воды, при обосновании (по технологии) на нужды хоз.питья и устройства кольца, водомерный узел выглядел бы иначе, требовалось бы 2 счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 18:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 19:11) *
водомерный узел выглядел бы иначе, требовалось бы 2 счетчика.

Нет.
Зачем 2 счетчика при парном вводе? Короче, в Москве это не то что не нужно, а не прокатит. Почему катит, хотя и не нужно, в других селениях, не понимэ.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 19.10.2011, 20:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



За "селение" отдельное "спасибо".
А любое "нет" необходимо подтвердить. Можете приложить схему водомерного узла при двойном постоянно действующем вводе (по технологии для бесперебойной подачи воды), без пожаротушения, без опломбированных участков. Как в МОСКВЕ требуют. При условии, что нет своей скважины.
Чтобы не только Вы "понимэ"... а до всех остальных особо одарённых "поселенцев" тоже дошло.

Сообщение отредактировал Reflex - 19.10.2011, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.10.2011, 22:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Я вас уже отправлял посмотреть типовые моспроекта - а вы все не идете. Двойной ввод не отменяет 'обводной', где будет стоять пломба.
Вы объяснились бы про два счетчика на парном вводе.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.10.2011, 23:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.10.2011, 8:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(aleksey_v @ 19.10.2011, 23:57) *
Вы объяснились бы про два счетчика на парном вводе.

Его питерцы покусали, теперь он болен ЦИРВой wink.gif

Reflex
, прав aleksey_v, мосводоканал не пропустит описанное вами решение

Сообщение отредактировал Young - 20.10.2011, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.10.2011, 9:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(doberman @ 19.10.2011, 16:10) *
Москва

Тогда какой такой еще стальной трубой у вас ввод сделан??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doberman
сообщение 20.10.2011, 9:55
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



Насчёт стального ввода - не проверял, передаю слова гл.инж.
Учитывая советы вернул схему с перемычкой после врезки АПТ (как по альбому типовых решений, узел №11). Технологической закольцовки не требуется, значит на насосы одна труба. Но что такое "буферный счетчик перед АПТ"?!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___2.dwg ( 181,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.10.2011, 11:44
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(doberman @ 20.10.2011, 10:55) *
что такое "буферный счетчик перед АПТ"?!

Вы ж так и не сказали: чей водомер, есть ли ТУ МВК. Если всё на заказчике - почти пофиг на буфер (поищите-ка по абоку), хотя было бы целесообразно; сталь на вводе, если сеть зака - за милое дело опять же, тут даже мгсн побоку.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.10.2011, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doberman
сообщение 25.10.2011, 10:42
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



ТУ я так и не увидел, чей ВУ так и не узнал, просто мой заказчик, он же подрядчик у Заказчика, гарантирует гарантированный напор 10 м.в.с. и всё!.. Ну да ладно, зато, благодаря Вам, я узнал что такое буферный счётчик, альбомы на вставки, ВУ, крепления и т.п. За что большущее СПАСИБО, все откликнувшимся!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 20:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных