Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водомерный узел
aleksey_v
сообщение 25.10.2011, 10:55
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(doberman @ 25.10.2011, 11:42) *
ТУ я так и не увидел, чей ВУ так и не узнал, просто мой заказчик, он же подрядчик у Заказчика, гарантирует...

Тогда вы работаете по ТЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doberman
сообщение 25.10.2011, 12:41
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94738



Да, по ТЗ, которое заключает в себе планы, таблицу расходов из стадии П и словесный гарантированный напор).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 25.1.2012, 10:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Подниму тему, прошу помощи.

Ситуация такая - имеется очень длинное (порядка 300м) здание, офисный центр. Водомерный узел и насосная АПТ в разных его углах (почему так не спрашивайте, но уже ничего не изменить было когда я это все увидел). Длина трубопроводов от ВУ до насосной АПТ - 270 метров, 2ду200. Объем в этом трубопроводе соответственно выходит порядка 17кубов.
Меня мучают сомнения - хватит ли одного унитаза как водозабор черед буферный водосчетчик, чтобы с таким объемом воды не случилось ничего? Если вода там протухнет, то есть шанс на то, что она попадет в х/п систему водоснабжения (обратных клапанов между ВУ и насосной нет).

Делать больший водозабор не получится - внутрянка вся уже согласована, осмечена, корректировать не будут. Да и проектировщики АПТ говорят что может не хватить давления на уже подобраные насосы при увеличении водозабора через буфер.

У меня идея только одна - поставить обратные клапаны в помещении водомерного узла, сразу после задвижек отделяющих х/п водопровод от противопожарного. Допускается ли такое, и насколько это будет работать со временем, и как к этому относятся водоканалы при согласовании?

Спасибо.

P.S. И еще вопрос. Применима ли к противопожарному водопроводу норма о полной циркуляции воды в течении 2 суток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 26.1.2012, 12:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Проконсультировался с проектировщиками АТП, предложили еще один вариант - задвижки на АПТ, стоящие в помещении водомерного узла сделать с электроприводом, дабы они открывались только при падении давления в системе противопожарного водопровода. Таким образом можно обойтись без обратных клапанов (имхо как-то надежнее выглядит система), но добавляется автоматизация.
Как к этому относится Мосводоканал, согласовывался кто-нибудь с таким вариантом?

Все еще очень жду совета и помощи, большое спасибо =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.1.2012, 14:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



ОК на отводах в сторону АПТ мы давно закладываем по когдатошной просьбе-рекомендации водоканала (хотя не везде - раз на раз). Но это не 'спасает' от необходимости ставить буфер перед АПТ. Закрывать задвижку перед АПТ - не знаю.
Норма на оборот в пожарном... Тогда надо его как-то полностью оторвать от хозпита? Кроме того, это один из пунктов ТУ.
Одного унитаза, конечно, не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 26.1.2012, 16:37
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Спасибо за отзыв!

ОК я хочу поставить не вместо буфера, а вдобавок к нему.
Просто если пускать через буфер расход, необходимый для полной циркуляции воды в трубопроводе АПТ за двое суток, то он получится равным 30% от общего расхода здания, что будет выглядеть довольно странно.

Придется наверное нести в МВК с ОК и буфером на один унитаз, а дальше смотреть что напишут в рекомендациях, может подскажут что-нибудь, хотя надежды на это мало =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 29.1.2012, 15:03
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



aleksey_v еще вопрос. Какие ОК Вы закладываете в проект?
Или как ЗРА - "Согласно требованиям МВК..."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 29.1.2012, 16:55
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Водоприборовские; обозначение сейчас не вспомню, какое пишем, - пока не цеплялись. Не смотрят на них щепетильно, видимо, - есть и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 29.1.2012, 17:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Спасибо, я их же применяю после ВУ. Думал может какие-нибудь другие требуют на трубах к насосной АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 1:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных