Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Цветовая маркировка проводов
Botva
сообщение 27.10.2011, 4:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый день всем спецам, интересует следующий вопрос: необходимо выполнить распределительные сети проводом ПВ1, 35мм2. Весь провод одного цвета (черный или белый). Вот и интересует, допускается ли по нормативам пробросить все 5 жил, включая N и PE проводники проводами одного цвета, а в местах подключения промаркировать соответственно желтой, зеленой, красно, синей и желто-зеленой изолентой или термоусадкой. В принципе раньше такие решения без проблем проходили проверки. Но вчера познакомился с представителем технадзора по новому объекту и стало боязно. Заранее всем спасиба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 27.10.2011, 7:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Когда прокладка кабеля скрытая, то обычно ограничиваются маркировкой на концах. Но если следовать букве закона, то руководствуясь ПУЭ3.2.1.31 Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам .
т.е. цветовая маркировка должна быть по всей длине. Разок попал на одного из технадзора, который ткнул мне пальцем в этот пункт.Пришлось запастись изолентой разных цветов и через каждые пол-метра на прямых участках и на каждых переходах маркировать провода по всей длине, благо участок был не особо большой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2011, 7:32
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



самое простое и надежное - разноцветная термоусадка. там есть все цвета, какие хошь. хоть через метр, хоть через полметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 27.10.2011, 8:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(LordN @ 27.10.2011, 8:32) *
самое простое и надежное - разноцветная термоусадка. там есть все цвета, какие хошь. хоть через метр, хоть через полметра.

Ага, особенно когда кабель уже протянут а тебе носом тыкают в ПУЭ. Лучше конечно сразу "правильные" провода тянуть, но если уже закуплены бухты, но еще не протянуты, то конечно термоусадка в самый раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8