Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Цветовая маркировка проводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Botva
Добрый день всем спецам, интересует следующий вопрос: необходимо выполнить распределительные сети проводом ПВ1, 35мм2. Весь провод одного цвета (черный или белый). Вот и интересует, допускается ли по нормативам пробросить все 5 жил, включая N и PE проводники проводами одного цвета, а в местах подключения промаркировать соответственно желтой, зеленой, красно, синей и желто-зеленой изолентой или термоусадкой. В принципе раньше такие решения без проблем проходили проверки. Но вчера познакомился с представителем технадзора по новому объекту и стало боязно. Заранее всем спасиба
Rus75
Когда прокладка кабеля скрытая, то обычно ограничиваются маркировкой на концах. Но если следовать букве закона, то руководствуясь ПУЭ3.2.1.31 Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам .
т.е. цветовая маркировка должна быть по всей длине. Разок попал на одного из технадзора, который ткнул мне пальцем в этот пункт.Пришлось запастись изолентой разных цветов и через каждые пол-метра на прямых участках и на каждых переходах маркировать провода по всей длине, благо участок был не особо большой.
LordN
самое простое и надежное - разноцветная термоусадка. там есть все цвета, какие хошь. хоть через метр, хоть через полметра.
Rus75
Цитата(LordN @ 27.10.2011, 8:32) *
самое простое и надежное - разноцветная термоусадка. там есть все цвета, какие хошь. хоть через метр, хоть через полметра.

Ага, особенно когда кабель уже протянут а тебе носом тыкают в ПУЭ. Лучше конечно сразу "правильные" провода тянуть, но если уже закуплены бухты, но еще не протянуты, то конечно термоусадка в самый раз.