> Старая дымовая труба, Можно ли использовать при переходе котельной с мазута на газ
Kult_Ra
сообщение 27.12.2013, 12:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Лыткин @ 26.12.2013, 8:42) *
Скорость газов в трубе при естественной тяге 1,5-7,0 м/с. При малой скорости газы остывают до температуры "точки росы" (55-60 С).
Нету "норм" на скорость - есть расчёт выброса с содержанием "вредностей" и расчёт "точки росы" на внутренней поверхности трубы и эта "точка" не должна бы быть внутри трубы.

Скорость вычисленная - она ж средняя по сечению. У стенок минимум, по оси дымовой трубы максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 27.12.2013, 12:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Однозначно проверка расчетом на газодинамику и точку росы. Никакие футляры не спасут трубу от конденсата. Даже при переводе котлов с мазута на газ кирпичные и ж/б трубы начинают разрушаться (если труба проектировалась под мазут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.12.2013, 13:01
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 27.12.2013, 13:05) *
"Аэродинамический расчёт котельных установок" (нормативный метод), издание третье, под редакцией С.И. Мочана

"Скорость газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6 м/с для предупреждения значительного задувания при пониженных нагрузках"

Прикрепленный файл  skorost_uhod.gazov.GIF ( 14,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 27.12.2013, 15:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(tiptop @ 27.12.2013, 14:01) *
"Скорость газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6 м/с для предупреждения значительного задувания при пониженных нагрузках"
Против задувания. Ветер ветер, ты могуч. Для повышения скорости выхода дыма из трубы также иногда может пригодится "факельный выброс", но его расчёт, подбор с учетом самотяги в трубе в переходной период (осень/весна - при пониженных нагрузках).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274