Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Организация тамбур-шлюза и подпор в него, вопросы
WasserWolf
сообщение 31.10.2011, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



В соответствии с предписанием пож. инспектора необходимо огородить противопожарными перегородками 1-го типа лестницу из подвального помещения (являющуюся путём эвакуации), в котором хранятся горючие материалы с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

Есть некоторые непонятки:

1. Лестницу я огородил, тамбур-шлюз организовал. Сомнения возникли из-за того, что в тамбур-шлюз выходит дверь из кассы (называется так, но более походит на склад бумаги, никаких там окошек для передачи денег нет). Можно ли организовать тамбур-шлюз с тремя дверями огнестойкостью EI 60 или нужно заложить дверной проём в кассу и сделать дверь в кассу из коридора?
2. Вентилятор вынес на улицу, огородив его защитным ограждением, т.к. в венткамере (единственное помещение, где можно разместить вентилятор) уже имеется вентсистема (правда неработающая), а ставить на воздуховоды этой системы противопожарные клапаны нежелательно по финансовым соображениям, кроме того, там хотят в будущем создать склад бумаги.
Правильно ли я понимаю, что при прокладке воздуховода подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, как в моём случае, нужно обеспечить его огнестойкость EI 60?
Поскольку системой противодымного подпора обслуживаются сразу два пожарных отсека, то щит управления вентилятором можно расположить и в венткамере подвала использовав обычные непожаростойкий щит? Вообще, можно ли разместить этот щит прямо в тамбур-шлюзе?
3. Предусмотрел обратный клапан ВЕЗА ТЮЛЬПАН имеющий наименьшее сопротивление из того, что я нашёл, но можно ли использовать такие обратные в системах противодымного подпора?
И ещё, в СП 7.13130.2009 сказано, что нужно предусмотреть установку обратного клапана у вентилятора, у меня он находится на некотором расстоянии от вентилятора. Не наружил ли я требования СП 7.13130.2009?
4. Есть ли какие требования по организации защитного ограждения вокруг вентилятора?

Чертежи вложил.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.dwg ( 108,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 2.11.2011, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



На вопросы 1, 2 нашёл ответы. Ответ архитектора с другого форума по поводу расположения тамбур-шлюза:
"В нормативах чётко не прописано, где должен устраиваться этот тамбур-шлюз - в подвале или на 1 этаже. По итогам консультаций с различными пожарными экспертами (и в экспертизе, и в пожнадзоре), все единогласно отвечают, что он должен быть в подвале.
Объясняется этот тем, что дым при возгарании в подвале будет подниматься вверх, и соответственно его надо отсечь ещё в подвале, чтобы он не скапливался в лестничной клетке, и не мешал работе пожарных во время пожара - спасать людей и тушить пожар."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.11.2011, 10:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



По 3. там же не написано где и на каком расстоянии его ставить этот обратный клапан и требований вроде не прописано по ним нигде. Все оборудование в обычном исполнении как я понимаю.
Я вообще поставил вентиляторы подпора прямо в тамбуры под потолок, не знаю насколько это правильно. Да и вентиляторы там получились маленькие-канальники.
Может я не прав - поправьте.
Требования по защитным ограждениям я думаю пять линий защитного ограждения под током, две вышки со снайперами, ну и парочку сторожевых собак не помешает blink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 2.11.2011, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(Norb @ 2.11.2011, 11:08) *
...Я вообще поставил вентиляторы подпора прямо в тамбуры под потолок, не знаю насколько это правильно. Да и вентиляторы там получились маленькие-канальники...

Где бы ещё найти маленький канальный вентилятор на 8100м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.11.2011, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



А расход по какой формуле посчитан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.11.2011, 12:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Все понял. А то сижу и думаю "что так много?" просто считал недавно ТШ с дымогазонепроницаемыми дверями. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 2.11.2011, 13:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Расчёт делал для обеспечения скорости 1,3м/с через одну открытую дверь тамбур-шлюза.

Но возникли проблемы с подбором вентилятора.

Расчёт делаем для зимнего периода.

Массовый расход воздуха находим при температуре, равной полусумме температуры наружного воздуха в зимний период и температуры в помещении.
Объёмный получаем разделив полученный массовый расход на плотность наружного воздуха в зимний период (параметры Б).

Рассчитываем сеть при параметрах приточного воздуха равным уличной температуре в зимний период и при полученном объёмном расходе.

Но в каталогах вентиляторов их характеристика указана для плотности воздуха 1,2 кг/м3. Но у нас сеть рассчитывалась при плотности воздуха 1,428кг/м3 (Санкт-Петербург).

Как же подобрать вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 2.11.2011, 14:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Ответ нашёл в расчётном определении основных параметров противодымной вентиляции зданий.

Производительность вентилятора определяется отношением массового расхода Gn (полученного при плотности воздуха при температуре, равной полусумме температуры наружного воздуха в зимний период и температуры в помещении) и плотностью наружного воздуха в зимний период (параметры Б) рa:
Lv = 3600 Gn / рa
Приведенное к стандартным условиям статическое давление вентилятора (т.е. к плотности воздуха р=1,2кг/м3) Psv
определяется по формуле: Psv = (20 = Pdq)1,2 / ρa
где Pdq - сопротивление сети с учётом гравитационного перепада давлений.

Но не понял того, что в скобках. Там случай не не плюс должен стоять вместо знака равно?

Сообщение отредактировал WasserWolf - 2.11.2011, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.11.2011, 15:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да вероятно + .
Кто знает как посчитать количество снайперов? blink.gif

Сообщение отредактировал Norb - 2.11.2011, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 7.6.2012, 9:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



раздача воздуха в тамбур шлюз должна поступать через поэтажные клапаны, я правильно поинмаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных