Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет, гидравлика
Гость_buvettt_*
сообщение 14.11.2011, 20:25
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, Уважаемые Специалисты!!! В системах водоснабжения я не специалист, поэтому прошу вашей помощи.
Дана схема (прилагаю ниже). Схема – тупиковая. От насосной станции к противопожарному водопроводу подведено 2 ввода. Насосная станция подает 80 л/с.
На противопожарном водопроводе присутствует 2 сосредоточенных расхода.
Один имеет постоянный расход – 40 л/с, второй переменный – либо 20 л/с, либо 40 л/с в зависимости от ситуации.
При одновременной работе 2-ух по 40 л/с все понятно. А при работе одного 40 л/с, а второго 20 л/с возникают следующие вопросы:
- как произойдет распределение расходов
А точнее какой расход будет на участке 3-4 и соответственно 4-5;
- куда будет деваться «избыточный» расход 20л/с

*возможно, вопросы и простые, но я в небольшом тупике blink.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.11.2011, 10:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Характеристика насоса (зависимость Q-H [расход-напор]) имеет, чаще всего, вид ниспадающей кривой. При уменьшении расхода растёт напор. Если в точке 5 уменьшится расход, то в системе увеличится напор, что повлечёт за собой рост расхода в точке 1.

Конкретные значения вычисляются, исходя из характеристик установленных насосов и гидравлического расчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 15.11.2011, 13:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Полностью согласен с Sindarkon. Хочу добавить только один нюанс- расход 40л/с это величина условная. Определенно можно сказать какой будет расход только когда знаешь диаметр выходного отверстия, напор перед ним и форму отверстия. Посему в первом приближении при уменьшении расхода в правой части схемы до 20 л/с должен возрасти расход в левой части (стать не 40 а 42-45 л/с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buvettt_*
сообщение 15.11.2011, 19:54
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо! Многое прояснилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 23.1.2012, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Нужно ваше мнение- при такой схеме все кольца должны быть одинакового диаметра или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 24,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.1.2012, 12:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Душевное кольцевание. smile.gif
А если ещё и половину поперечных питающих трубопроводов убрать, можно будет на материалах с работами сэкономить. wink.gif

Цитата
при такой схеме все кольца должны быть одинакового диаметра или нет?

При любой схеме нужно считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.1.2012, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



После удаления ненужной для просмотра информации и чистки файл имеет объём 670 кбт.
Не понятно, почему все участки рядка выполнены одним диаметром Ду40? Интересно, как выглядит продольный разрез здания.

Сообщение отредактировал BTS - 23.1.2012, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 23.1.2012, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



схему придумал Заказчик и для удобства монтажа, чтоб было поменьше сварки решил делать ветви одним диаметром. еще хочет что бы по периметру трубопровод был 100, а вертикальный трубопровод,на кот.висит распред. трубопровод- не больше 80. при расчетах, даже с соткой напор получился 55 м, че тогда будет с трубой d80?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.1.2012, 13:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Объясните заказчику, что если рядки врезать в перемычки с двух сторон, суммарный расход и потери напора не увеличатся. Если расчётный расход 30л/с, то при диаметре перемычек Д80 вместо Д100 суммарные потери возрастут не более чем на 10м.(всё нужно считать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.1.2012, 13:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
еще хочет что бы по периметру трубопровод был 100, а вертикальный трубопровод,на кот.висит распред. трубопровод- не больше 80

Сделайте рядки сплошной сеткой, и будет Вам 80 диаметр. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 23.1.2012, 13:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



здание в разрезе (че-т типа такого)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 33,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.1.2012, 13:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
если рядки врезать в перемычки с двух сторон, суммарный расход и потери напора не увеличатся

Не соглашусь: если задействовать два участка в данной ситуации, каждая перемычка будет работать отдельно, а если сделать двустороннюю врезку, на перемычку придётся двойной расход от ранее рассчитанного, что приведёт к росту потерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 23.1.2012, 13:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Цитата(Sindarkon @ 23.1.2012, 16:35) *
Сделайте рядки сплошной сеткой, и будет Вам 80 диаметр. smile.gif


сплошной сеткой тож нельзя, Зак просит именно такой конструктив ))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.1.2012, 14:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(гидрант @ 23.1.2012, 14:56) *
сплошной сеткой тож нельзя, Зак просит именно такой конструктив ))

Постарайтесь объяснить заказчику, что в зданиях такого типа предлагаемая им раскладка не рациональна. Обычно делают двусторонние рядки параллельно уклону покрытия. Металлоёмкость системы будет меньше.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1_.dwg ( 328,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 23.1.2012, 16:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Цитата(BTS @ 23.1.2012, 17:19) *
Постарайтесь объяснить заказчику, что в зданиях такого типа предлагаемая им раскладка не рациональна. Обычно делают двусторонние рядки параллельно уклону покрытия. Металлоёмкость системы будет меньше.


увы, заказчик к нам пришел уже с твердым намерением держаться своей схемы-в голове, и смонтированными закладными под его схему -на объекте.говорит-я бы сам всё смонтировал,без вашего проекта, но вот гидравлику просчитать боюсь не смогу biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.1.2012, 9:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
увы, заказчик к нам пришел уже с твердым намерением держаться своей схемы-в голове

Так от нас-то Вы что хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 24.1.2012, 13:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 12:38) *
Так от нас-то Вы что хотите?


при моем варианте,когда все кольца диаметром 100мм, напор получился 50м, заказчик же хочет что бы кольцо по периметру здания оставалось 100мм(т.к. уже смонтировано), а "перемычки" были 80мм и утверждает что напор не поменяется, у меня же при его варианте получился напор 65м.
вот я и начала уже сомневаться кто прав, а вообще- мне кажется в моём случае,раз сплошные кольца, то неизвестно как пойдет вода и лучше принять один диаметр или это не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.1.2012, 13:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
вот я и начала уже сомневаться кто прав

Я, конечно, извиняюсь, но это бред какой-то. Проектировщик - вы или заказчик? Заказчик проводил расчёты? Почему он вообще что-то утверждает, если этот проект Вы делаете? Уменьшение диаметра при сохранении расхода в любом случае приведёт к возрастанию потерь давления, в чём тут сомневаться?

Цитата
раз сплошные кольца, то неизвестно как пойдет вода и лучше принять один диаметр или это не так?

Как пойдёт вода выясняется увязкой колец. Вас должно интересовать только кольцо на диктующем участке, а не вся цеховая разводка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.1.2012, 13:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 23.1.2012, 14:40) *
Не соглашусь: если задействовать два участка в данной ситуации, каждая перемычка будет работать отдельно, а если сделать двустороннюю врезку, на перемычку придётся двойной расход от ранее рассчитанного, что приведёт к росту потерь.

Вообще-то и при представленной схеме нужно предполагать, что работают только спринклеры, подключённые к одной перемычке, т.к. СП5 не определяет конфигурацию очага пожара.

Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 14:47) *
Как пойдёт вода выясняется увязкой колец. Вас должно интересовать только кольцо на диктующем участке, а не вся цеховая разводка.

Если считать гидравлически корректно, нужно увязывать все кольца системы. Поэтому чем больше контуров, тем сложнее рассчёт.

Сообщение отредактировал BTS - 24.1.2012, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.1.2012, 14:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
нужно предполагать, что работают только спринклеры, подключённые к одной перемычке

Согласен. Протупил. Это действительно будет наихудший вариант с точки зрения гидравлики.

Тогда всё ещё проще. Считается два варианта: 1) общецеховое кольцо с оросителями у противоположной относительно УУ стены; 2) оросители на самой отдалённой 80-ой перемычке. Где потери больше, там и будет диктующий участок.

Цитата
Если считать гидравлически корректно, нужно увязывать все кольца системы.

Ненужная работа. Существенных изменений в результат промежуточные перемычки не привнесут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 25.1.2012, 6:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 16:47) *
Я, конечно, извиняюсь, но это бред какой-то. Проектировщик - вы или заказчик? Заказчик проводил расчёты? Почему он вообще что-то утверждает, если этот проект Вы делаете?

вот и я уже думаю его фамилию в исполнители проекта вписать), некоторые дискуссии с ним вообще поражают bang.gif .

Цитата(Sindarkon @ 24.1.2012, 17:01) *
Тогда всё ещё проще. Считается два варианта: 1) общецеховое кольцо с оросителями у противоположной относительно УУ стены; 2) оросители на самой отдалённой 80-ой перемычке. Где потери больше, там и будет диктующий участок.

так и считала). всем спасибо, будем воевать дальше)

Сообщение отредактировал гидрант - 25.1.2012, 6:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных