> Спецификация по разделу ОВ, прошу проверки
elena@elena
сообщение 17.11.2011, 10:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.11.2011
Из: Томск
Пользователь №: 129300



Здравствуйте! Здесь проект отопления больницы. Я составила спецификацию теплового узла по смете. Сразу хочу сказать - САМ ПРОЕКТ ДЕЛАЛА НЕ Я, знаю, что в нем много недочетов. Прошу проверить спецификацию - наверняка я там сильно накосячила unsure.gif , так как сама еще толком ничего не умею...Заранее спасибо)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.rar ( 643,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 18.11.2011, 6:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Мне вот делать немножко нечего. Так что посмотрел спецуху.
1. Радиаторы разбить посекционно. по типу 8 секц. - ?шт, 9 секц. - ?шт. и т.д. Плюс можно через дробь написать мощность в кВт.
2. Балансовый вентиль (поз.6). Это так по каталогу называется? Если нет то лучше написать балансровочный.
3. Труба стальная записана не по ГОСТ. не указана толщина стенки.
4. Нет материалов для крепления.
5. Ну и так. порядок следования записей не по ГОСТ. (хотя это мало кто соблюдает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 18.11.2011, 6:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



1 Поз. 20 что-то многовато получается.
2 Для насосов указать расход, напор, параметры эл. двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena@elena
сообщение 18.11.2011, 7:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.11.2011
Из: Томск
Пользователь №: 129300



Спасибо за ответы. А по какому ГОСТу смотреть порядок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 18.11.2011, 8:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



О как. Так с этого ГОСТа то и надо начинать работу. ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления......."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena@elena
сообщение 18.11.2011, 9:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 15.11.2011
Из: Томск
Пользователь №: 129300



так у меня ж вся работа на примерах строится...поэтому нормативку открываю только случае возникновения вопросов...а по оформленю у меня вопросов не возникало... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных