Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спецификация по разделу ОВ
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
elena@elena
Здравствуйте! Здесь проект отопления больницы. Я составила спецификацию теплового узла по смете. Сразу хочу сказать - САМ ПРОЕКТ ДЕЛАЛА НЕ Я, знаю, что в нем много недочетов. Прошу проверить спецификацию - наверняка я там сильно накосячила unsure.gif , так как сама еще толком ничего не умею...Заранее спасибо)
Хитрый Лис
Мне вот делать немножко нечего. Так что посмотрел спецуху.
1. Радиаторы разбить посекционно. по типу 8 секц. - ?шт, 9 секц. - ?шт. и т.д. Плюс можно через дробь написать мощность в кВт.
2. Балансовый вентиль (поз.6). Это так по каталогу называется? Если нет то лучше написать балансровочный.
3. Труба стальная записана не по ГОСТ. не указана толщина стенки.
4. Нет материалов для крепления.
5. Ну и так. порядок следования записей не по ГОСТ. (хотя это мало кто соблюдает)
Studentik
1 Поз. 20 что-то многовато получается.
2 Для насосов указать расход, напор, параметры эл. двигателя.
elena@elena
Спасибо за ответы. А по какому ГОСТу смотреть порядок?
Хитрый Лис
О как. Так с этого ГОСТа то и надо начинать работу. ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления......."
elena@elena
так у меня ж вся работа на примерах строится...поэтому нормативку открываю только случае возникновения вопросов...а по оформленю у меня вопросов не возникало... rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.