SANTEXNIK
сообщение 18.11.2011, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Здравствуйте, коллеги! Имеется парковка на 62места, подземная 1этаж, не отапливаемая. Гарантированный напор на входе по ТУ 50м.
Если мне хватает напора, то помещение с узлом управления не рассматриваем как насосную?
Выход на лестницу или наружу не делаем?
Делаем 1 ввод воды в здание парковки, если насосной станции там не будет?
Как подключить внутренние пож. краны, мы же на сухотруб их не можем поставить согласно СП 10:
4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
4.1.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 18.11.2011, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(SANTEXNIK @ 18.11.2011, 9:59) *
Как подключить внутренние пож. краны, мы же на сухотруб их не можем поставить согласно СП 10:

Отдельной сетью, сухотрубом с электрозадвижкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 18.11.2011, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Цитата(sol @ 18.11.2011, 14:13) *
Отдельной сетью, сухотрубом с электрозадвижкой


а перерасход трубы меня не должен беспокоить? Может все таки их подключить на воздушную сеть АУПТ и не заморачиваться? Только вот клапаны пожарных кранов плохо держат давление воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 18.11.2011, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Краны только отдельной сетью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 18.11.2011, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(SANTEXNIK @ 18.11.2011, 13:05) *
а перерасход трубы меня не должен беспокоить? Может все таки их подключить на воздушную сеть АУПТ и не заморачиваться? Только вот клапаны пожарных кранов плохо держат давление воздуха


эта тема уже обсуждалась и привела к холивару.
совмещайте, если ваша религия позволяет вам это. пожарные краны поставьте понадежнее, чтобы держали давление воздуха лучше.
было дело, я совмещал.

Сообщение отредактировал it_fila - 18.11.2011, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 18.11.2011, 11:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Цитата(Alex_nightmare @ 18.11.2011, 15:32) *
Краны только отдельной сетью.


объясните почему, может сошлетесь на пункт СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.11.2011, 16:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Вопрос обсуждался в 2010г. в ветке "Размышления о воздушных АУПТ и ВПВ, Как бы их грамотно "подружить"?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 22.11.2011, 7:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



спасибо всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных