хотите сказать, что в жилье на первом этаже тоже ставить,если просто вход( 2 тамбура и коридор7 метров ) к лифту и лестнице без квартир?
и еще по снип п. 6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
Получается, что на части, здание делиться только стенами,а перекрытиями не может делиться на помещения различного назначения??или все таки считать как пожарные отсеки,магазин один отсек а жилье другой отсек(вход в магазин с одной стороны здания а в жилье с другой стороны и даже дверей нет никаких между жильем и магазином внутри), тогда в магазине не надо пк ставить???у меня в магазине объем маленький получается.здание всего 22 метра на 22 метра,высота этажа 3,0 метра
Сообщение отредактировал iris43 - 21.11.2011, 7:28
|