Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Замер воздухопроницания
Артем Самара
сообщение 19.11.2010, 21:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Подскажите, чем можно произвести данный замер, как это вообще выполняется и выполняется ли вообще?
Вопрос возник в связи с тем, что энергопаспорт здания содержит пункт фактические показатели воздухопроницаемости. Как это делать ума не приложу. В инете нашел только устанвоку для испытаний окон в лабораторных условиях- лист оргстекла герметично крепящийся к окну, из него воздуховод с ротаметром. На практике это нереально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
14 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Артем Самара
сообщение 23.11.2010, 7:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Итак, в связи с всеобщим молчанием новый вопрос,- кто как заполняет приложение 24 паспорта, раздел связанный с фактической воздухопроницаемостью?

Сообщение отредактировал Артем Самара - 23.11.2010, 7:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.11.2010, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



ГОСТ 31167-2003 Методы определения воздухопронецаемости ограждающих конструкций в натурных условиях.

Сообщение отредактировал Ugine_42 - 23.11.2010, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homushhhka
сообщение 24.11.2010, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.11.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 80388



Цитата(Артем Самара @ 23.11.2010, 9:34) *
Итак, в связи с всеобщим молчанием новый вопрос,- кто как заполняет приложение 24 паспорта, раздел связанный с фактической воздухопроницаемостью?

Артем, ты про пункт 2.2.3? да уж действительно.... надо создать разность давлений 10 Па как то.... )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 24.11.2010, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Да еще и отдельно для стен(!!!), полов(!!!), окон и дверей. Маразм какой то.
Чем и как мерить воздухопроницаемость кирпичной стены? А для замера воздухопроницаемости пола получается всю мебель выносить? Цифири в паспорте видимо будут пол-потолок.
А по ГОСТу 31167-2003 немножко проще, но все равно, под оборудование надо будет грузовик и неделю-другую подготовки (это в лучшем случае).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.11.2010, 20:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Прикрепленное изображение




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homushhhka
сообщение 26.11.2010, 8:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.11.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 80388



это вы сами сделали? эту конструкцию? wink.gifrolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.11.2010, 10:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(homushhhka @ 26.11.2010, 8:55) *
это вы сами сделали? эту конструкцию? wink.gifrolleyes.gif


Их много..

Прикрепленное изображение


Например MOZAIK Development, «ветровая дверь» (blower door test).

Примерно 120 тыс. руб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homushhhka
сообщение 26.11.2010, 10:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.11.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 80388



елки палки, т.е. вы их покупаете??? По другому никак? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 27.11.2010, 0:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(homushhhka @ 26.11.2010, 10:15) *
елки палки, т.е. вы их покупаете??? По другому никак? rolleyes.gif


Наверно можно слепить и самому. Потом компостировать мозги людям.

А можно помнить, что это средство измерения (прибор).

Но это для относительно небольших домов (коеджей). Котеджей изначально построенных по LEED технологиям.

В рядовом нашем доме, устройство бесполезное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.11.2010, 10:50
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Чтобы добиться надёжных результатов в схеме и методике нужны некоторые изменнения. Такое впечатление, что их сейчас просто переводят и публикуют, нисколько не затрудняясь соответствующими испытаниями в натуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homushhhka
сообщение 15.12.2010, 8:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.11.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 80388



В общем, друзья, в договоре пишем, что факт. воздухопроницаемость не меряем и все!!! потому что это очень дорого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.12.2010, 11:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(homushhhka @ 15.12.2010, 8:54) *
В общем, друзья, в договоре пишем, что факт. воздухопроницаемость не меряем и все!!! потому что это очень дорого


А что "пишем"?!...

Тут такая штука. На недавнем месте работы. Через нашу организацию, имеем населенные пункты по всей России, в 2010 г. прошло 5 отчетов. За три отчета вернули деньги в досудебном порядке. Два отчета в прокуратуре.

Сообщение отредактировал Бойко - 15.12.2010, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 15.12.2010, 11:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Это мало о чем говорит - неужели из-за отсутствия в составе инструментального обследования замеров фактической воздухопроницаемости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homushhhka
сообщение 17.12.2010, 9:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.11.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 80388



я знаю одно: что напишете в договоре, тех. задании... все ваша работа. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 17.12.2010, 10:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(homushhhka @ 17.12.2010, 9:45) *
я знаю одно: что напишете в договоре, тех. задании... все ваша работа. rolleyes.gif

Анализ системы теплоснабжения.Хм.
Анализ:
система теплоснабжения есть.
Конец анализа.
Вот пример работы, сможете доказать что записанное в договоре не выполнено. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.12.2010, 11:34
Сообщение #17


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(homushhhka @ 15.12.2010, 8:54) *
В общем, друзья, в договоре пишем, что факт. воздухопроницаемость не меряем и все!!! потому что это очень дорого


Это не дорого, в любой нормальной вентиляционной наладочной организации все компоненты системы уже есть. Нанимайте подрядчиков, если сами не можете... Это уже подороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 19.12.2010, 15:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Артем Самара @ 24.11.2010, 19:37) *
Да еще и отдельно для стен(!!!), полов(!!!), окон и дверей. Маразм какой то.
Чем и как мерить воздухопроницаемость кирпичной стены? А для замера воздухопроницаемости пола получается всю мебель выносить? Цифири в паспорте видимо будут пол-потолок.
А по ГОСТу 31167-2003 немножко проще, но все равно, под оборудование надо будет грузовик и неделю-другую подготовки (это в лучшем случае).

Я так понимаю. Название прил. 24 - "... на основании проектной документации". То есть замеры там в принципе не предусматриваются. Надо взять проект и перенести данные из него.
И, наверное, вполне легально будет написать "в представленной проектной документации здания показатель не отражен".

В прил. 24 особенно интересен пункт "2.2.3. ... входные двери в квартиры". Подразумевается, что сам подъезд = окружающая среда? А площади входных дверей в квартиры в табл. 24, кстати, нет. Кстати, и для пола, потолка, тоже неувязка. По большому счету там надо баланс делать: ограждающая конструкция - чердак (подвал) - перекрытие, типа как для расчета термического сопротивления перекрытий холодных чердаков и подвалов (я имею в виду поправочный коэффициент n). А от характеристики воздухопроницаемости одного перекрытия толку мало.

Другой вариант - можно показатели взять из табл. 11 СНиП 23-02-2003 и сослаться на нее.

А по большому счету воздухопроницаемость реального здания определяется не характеристиками стен, окон и т.д., а щелями в окнах и открытыми форточками и реальной разностью давления (т.е. погодой и работой вытяжной вентиляции). Поэтому от замеров воздухопроницаемости всякими хитрыми конструкциями практической пользы никакой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 20.12.2010, 10:19
Сообщение #19


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(tpa2009 @ 19.12.2010, 15:34) *
Поэтому от замеров воздухопроницаемости всякими хитрыми конструкциями практической пользы никакой.


А как вы иначе определите скрытые дефекты и реальную фильтрацию? Или тогда нужно писать: "мне практической пользы никакой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 20.12.2010, 13:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(alem @ 20.12.2010, 10:19) *
А как вы иначе определите скрытые дефекты и реальную фильтрацию? Или тогда нужно писать: "мне практической пользы никакой".

Поо отсутствии пользы - это было в контексте заполнения 24-й формы. Мысль была, что на действующем объекте реальная фильтрация определяется не воздухопроницаемостью ограждений, а открытыми форточками и не так уж и скрытыми щелями в старых окнах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.12.2010, 14:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(alem @ 20.12.2010, 10:19) *
А как вы иначе определите скрытые дефекты и реальную фильтрацию? Или тогда нужно писать: "мне практической пользы никакой".

Этот скрытый дефект будет отображаться большей или меньшей температурой на термограмме в зимнее время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 20.12.2010, 17:51
Сообщение #22


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Не будет, если он во внутренних конструкциях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 20.12.2010, 18:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(alem @ 20.12.2010, 17:51) *
Не будет, если он во внутренних конструкциях.

Согласен, да и во внешних в летний период тепловизор не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 21.12.2010, 5:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(alem @ 20.12.2010, 17:51) *
Не будет, если он во внутренних конструкциях.

Исходя из вопроса - заполнения паспорта - каким образом внутренние дефекты относятся к энергоэффективности? И с какой стати их определять при энергообследовании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.12.2010, 13:21
Сообщение #25


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Приток по неплотностям из подвала или по конструкциям с улицы не относится к энергоэффективности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 21.12.2010, 15:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Если этот приток настолько мал, что для его регистрации нужны спец приборы, то думаю нет.
Впрочем, если Вы встречались с случаями, когда данный приток серьезно влиял на тепло, влаго, воздух, энерго баланс обследуемого здания, то расскажите об этом. Мне подобное не встречалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.12.2010, 15:59
Сообщение #27


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А что объем естественной вытяжки из квартиры не является показателем фактической инфильтрации, с учетом материалов, открытых форточек, внутренних дефектов, скорости и направления ветра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.12.2010, 16:12
Сообщение #28


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Const82 @ 21.12.2010, 15:02) *
Мне подобное не встречалось.


Не встречалось потому, что не мерили. Подробно не могу, завершаю большой объект.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 21.12.2010, 16:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(JJJJ @ 21.12.2010, 15:59) *
А что объем естественной вытяжки из квартиры не является показателем фактической инфильтрации, с учетом материалов, открытых форточек, внутренних дефектов, скорости и направления ветра?

Кстати, с весны бродит мысль - залезть на крышу и промерять скорость и температуру в вытяжных шахтах. Но все никак не воплощу. Никто не пробовал и не встречал таких методик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.12.2010, 17:46
Сообщение #30


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Я бы делал это не на крыше. Лучше где то в канале с помощью микроманометра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных