Добрый день!

Кто работал с Gold по Modbus, подскажите

Какой из регистров Operation mode применять для индикации режима?

Operation mode 1 3x0085
Operation mode 2 3x0086

Как видно из таблицы, эти регистры содержат информацию о текущем режиме установки, но списки значений в Operation mode 1 и 2 отличаются. Почему их два, не понимаю.

3x0085 Operation mode 1 0 - 18 PV 5.00

0=Manual stop.
1=Ext. stop.
2=Com. stop 1.
3=Manual high speed.
4=Summer night cooling.
5=Int. night heat.
6=Manual low speed.
7=Ext. high speed.
8=Com. high speed.
9=Year channel stop.
10=Year channel high speed.
11=Year channel low speed.
12=Time channel high speed.
13=Ext. low speed.
14=Com. low speed.
15=Time channel low speed.
16=Time channel stop.
17=Low speed=stop.
18=Com. stop 2. (New in PV 5.00)

3x0086 Operation mode 2 0 - 22 PV 5.00

0=
1=Coold air recovery.
2=Cooling boost.
3=SA down regulation.
4=HX defrosting.
5=Anti frost func. active.
6=Effect reduction.
7=Startup.
8=Zero calibration.
9=Extended low speed.
10=Extended high speed.
11=Air adjustment.
12=Cooling off.
13=Purging R.HX.
14=Extended R.HX. op.
15=Filter calibration.
16=R.HX. calibration
17=Morning boost.
18=Heating boost.
19=Alarm.
20=CoolDX pressure reduction. (PV 2.00)
21=Startup extract air fan (New in 4.00)
R.HX speed limited. (Only in PV 2.00-2.02)
22=Fan heat retention (New in PV 5.00)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nia5
сообщение 25.11.2011, 16:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73824



Добрый день! На самом деле я использую оба параметра. Первый (operating mode1) выводит состояние установки, например Дистанционный режим, остановлена; Ручной режим, высокая скорость и т. д.
А второй параметр (operating mode2) - так сказать дополнительная информация (запуск, защита от заморозки, авария и т.д.)
Если что, обращайтесь - с диспетчеризацией голдов работаю постоянно, чем смогу - помогу
ICQ 168616166
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 25.11.2011, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Вот оно что. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных