Добрый день!
Кто работал с Gold по Modbus, подскажите
Какой из регистров Operation mode применять для индикации режима?
Operation mode 1 3x0085
Operation mode 2 3x0086
Как видно из таблицы, эти регистры содержат информацию о текущем режиме установки, но списки значений в Operation mode 1 и 2 отличаются. Почему их два, не понимаю.
3x0085 Operation mode 1 0 - 18 PV 5.00
0=Manual stop.
1=Ext. stop.
2=Com. stop 1.
3=Manual high speed.
4=Summer night cooling.
5=Int. night heat.
6=Manual low speed.
7=Ext. high speed.
8=Com. high speed.
9=Year channel stop.
10=Year channel high speed.
11=Year channel low speed.
12=Time channel high speed.
13=Ext. low speed.
14=Com. low speed.
15=Time channel low speed.
16=Time channel stop.
17=Low speed=stop.
18=Com. stop 2. (New in PV 5.00)
3x0086 Operation mode 2 0 - 22 PV 5.00
0=
1=Coold air recovery.
2=Cooling boost.
3=SA down regulation.
4=HX defrosting.
5=Anti frost func. active.
6=Effect reduction.
7=Startup.
8=Zero calibration.
9=Extended low speed.
10=Extended high speed.
11=Air adjustment.
12=Cooling off.
13=Purging R.HX.
14=Extended R.HX. op.
15=Filter calibration.
16=R.HX. calibration
17=Morning boost.
18=Heating boost.
19=Alarm.
20=CoolDX pressure reduction. (PV 2.00)
21=Startup extract air fan (New in 4.00)
R.HX speed limited. (Only in PV 2.00-2.02)
22=Fan heat retention (New in PV 5.00)