Расход воды на смыв полов, Промышленность |
|
|
|
13.12.2011, 14:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
И в галерею иногда заходят... Недавно коллеги делали галерею пылеугольного топлива и по аналогии с вами внутренний противопожарный водопровод не предусматривали, прикрываясь дренчерным пожаротушением. ПЗ сейчас у заказчика или на экспертизе, замечания пока не приходили. Так что возможно вы и правы, однозначно пока не скажешь PS: технологи гидросмыв не просили, может не в курсе
|
|
|
|
|
13.12.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
понятно :-)ну я знаю что экспертиза пропускала московские ТЭС без ПК внутри галерей, так что думаю и в моем случае предусматривать их не буду)...а вот гидроуборка это реально засада :-(
|
|
|
|
|
13.12.2011, 14:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Не так уж все и безнадежно, есть куда двигаться, осталось посчитать. Кстати наш диалог почему то никто не нарушает, загадочно, вроде не в личке общаемся...
|
|
|
|
|
13.12.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
 ну может тема мало актуальна для посетителей))
|
|
|
|
|
13.12.2011, 14:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Меня тоже пока не касалась эта тема, просто для общего развития
|
|
|
|
|
13.12.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Здравствуйте! Извините немного не по теме. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно выбирать трапы в производственных помещениях. По СНиП 2.04.01-85 п. 16.8: « Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа; диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более; в умывальных — с пятью умывальниками и более; диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий; в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей; в уборных с числом писсуаров более трех; в помещениях личной гигиены женщин» и приложении 2 примечание п.2: « Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице». Например: в горячем цеху предприятия общественного питания установлен один поливочный кран (0,3 л/с по прил. 3 СНиП 2.04.01-85), мойка производственная и умывальник. Я принимаю расход сточных вод - 0,3 л/сек. (поливочный кран во время мокрой уборки) и по приложению 2 подбираю трап Ду 50 мм – расход сточных вод 0,7 л/сек. Но производственники считают, что там необходим трап Ду 100 мм! Получается, если в производственных помещениях необходима мокрая уборка полов (установлен один поливочный кран) и нет других производственных целей, то можно смело устанавливать трап Ду 50? Проектируем в основном рыбообрабатывающие цеха и пищевые производства.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 16:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Elenk_@ @ 13.12.2011, 15:13)  ну я знаю что экспертиза пропускала московские ТЭС без ПК внутри галерей, так что думаю и в моем случае предусматривать их не буду). наши специалисты по ГО и ЧС на вашей стороне - АУПТ в галереях и точка.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Dunay @ 13.12.2011, 16:10)  Здравствуйте! Извините немного не по теме. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно выбирать трапы в производственных помещениях. По СНиП 2.04.01-85 п. 16.8: « Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа; диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более; в умывальных — с пятью умывальниками и более; диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий; в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;в уборных с числом писсуаров более трех; в помещениях личной гигиены женщин» и приложении 2 примечание п.2: « Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице». Например: в горячем цеху предприятия общественного питания установлен один поливочный кран (0,3 л/с по прил. 3 СНиП 2.04.01-85), мойка производственная и умывальник. Я принимаю расход сточных вод - 0,3 л/сек. (поливочный кран во время мокрой уборки) и по приложению 2 подбираю трап Ду 50 мм – расход сточных вод 0,7 л/сек. Но производственники считают, что там необходим трап Ду 100 мм! Получается, если в производственных помещениях необходима мокрая уборка полов (установлен один поливочный кран) и нет других производственных целей, то можно смело устанавливать трап Ду 50? Проектируем в основном рыбообрабатывающие цеха и пищевые производства.  Ну Вы же сами привели цитату из СНиПа. Производственники правы - трап нужно ставить Ду100. Но скорее всего эти трапы уже заложили технологи, а Вы можете воспользоваться пунктом из справочного пособия к СНиП по предприятиям общественного питания: "4.32. В цехах предприятий общественного питания (при наличии технологических трапов) для уборки помещений дополнительные трапы не устанавливаются."
Сообщение отредактировал Irgosha - 13.12.2011, 21:41
|
|
|
|
|
14.12.2011, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.12.2011, 17:01)  наши специалисты по ГО и ЧС на вашей стороне - АУПТ в галереях и точка.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 22.11.2011
Пользователь №: 130366

|
Всем доброго времени суток. Спасибо за возможные ответы на вопрос который я ставил изначально. Но все же от искомой задачи немного отошли в сторону.
В итоге запроектировали следующие объекты - галереи на горнообогатительной фабрике: 1. Исходные данные - Проектируем галерею в которой транспортируется материал (железосодержащие окатыши) пылящий. невзрывоопасный и не пожароопасный. температура окатышей 120град.С.
2. Степень огнестойкости строит конструкций галереи - IV.
3. Категория зданий по пожарной опасности В (категория явно завышена, хотя можно и проверить самим по соотв. СП 12.13130.2009 - но я в отделе ВХ работаю и Я не технолог чтобы назначать категорию).
4. Строительный объем галереи 6500куб.м.
5. На основании СП 10.13130.2009. внутр.противопож водопровод - принимаем внутреннее пожаротушение из пожарных кранов 2х2,6л/с.
6. Согласно п.8 СНИП 2.05.07-91 «Пром. Транспорт» в местах примыкания галерей к зданиям с производствами категорий А, Б и В следует предусматривать двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч или водяные завесы (т.е. дренчерная завеса). - соотв запроектировали дренчерные завесы в местах примыкания галерей к зданиям.
7. Согласно п. 407 ПБ 03-571-03 Строительные конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании этих средств должен поступать на диспетчерский пункт. - на основании этого выполнено порошковое АУПТ по всей длине конвейеров - согласовали с заказчиком.
8. Согласно ФЗ №123 ст.88 п.п.8, 12 и п. 6.1.16 СП 4.13130.2009 требуется АУПТ тамбур-шлюзов. Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках. п.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. п.12. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категории В или Г и помещениями категории Д должно быть предусмотрено устройство открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического пожаротушения, или должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы, экраны. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными - итого выполнили строители тамбуры с устройством дверей при пожаре которые закрываются автоматически.
9. Вопрос по мойке пола техологи задали просто и лаконично - "предусмотреть мокрую уборку пола". Хотя бы сообщили что мыть пол будет один рабочий (необходимо для подсчета кол-ва одновременно работающих поливочных кранов). В итоге ставим по всей длине галерей каждые 30м поливочные краны Ду40мм с шлангом длиной 15м, расход воды 2л/с, время уборки 1 час в конце смены. Что же получаем - расход 7,2м3/ч или 14,4 м3/сут (работа в две смены). Внутри зданий в которые примыкают галереи, ставим насосы ПРВП в приямках на расход 10м3/ч и напор 25 м.
ПС. Спасибо за пример чертежа в автокаде - но есть сразу замечание - отключающая арматура расположена непосредственно по середине трубы - что неверно - человек помоет себе ноги. Я бы поставил с торца каждой трубы. Удобнее чем отпрыгивать в сторону при открытии клапана на воде.
Бог с ним с выпущенным объектом, заказчик согласовал. Но но но.... мой вопрос остался без ответа. Расход воды из поливочных кранов в РД все же завышен, нутром чую.
Если бы мы проектировали угольную галерею - то там согласен расход воды принять 7,2м3/ч. В этих галереях очень пыльно. Был летом на одной такой - дышать нечем даже при включенной системе аспирации и заходили сразу после мойки полов туда.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
5. Почитайте тему еще разок, вроде сошлись, что экспертиза принимает галереи с АУПТ без ВПВ. 9. Посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=716417 там типовые есть, сравните. У вас поливочный кран завышен, отсюда и расход. Обращаю внимание - норма 6л/м2, а не 6л/с на м2. Огромная разница. В угольных галереях помимо мытья полов должно быть пылеподавление, это отдельная тема. Перечитайте повнимательнее всю тему и вложенные файлы, посмотрите типовые.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 22.11.2011
Пользователь №: 130366

|
насчет п.5 опечатка - расход взяли 2х5,2л/с а насчет поливочных кранов не согласен применять типовые проекты по котельным. В них, извините, пыль угольная, категория помещений и требования по пож.безопасности соответствующие. Сама угольная пыль имеет и фракцию и физ свойства совсем отличные от пыли, которая образуется при транспортировке железосодержащих окатышей. Нужно то именно норматив по расходу воды на мойку полов для горнообогатительных фабрик.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 13:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Насчет п.5. имеется ввиду вообще при АУПТ не делать ВПВ в галерее. Насчет всего остального лень искать что ли? ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ технологического проектирования обогатительных фабрик ВНТП 3-92 п.7.54. Расход воды на гидросмыв просыпей конвейеров следует принимать по табл. 7.8.
Таблица 7.8 Ширина конвейерной ленты, мм Расход воды, м3/ч Продолжительность смыва 800 7 4 раза по 10 минут в смену 1000 9 1200 10 1400 12 1800 14 2000 15 7.55. Расход воды на мытье 1 раз в смену производственных помещений следует принимать 7 л на 1 м2 поверхности, коэффициент часовой неравномерности - 3,5. Периодичность мытья полов раз в смену, стен - раз в 7 дней, потолков - раз в 15 дней. Производительность струи - 0,4 л/с.
Так вот и получается, для мытья полов шланг Ду40мм - жирно, для гидросмыва в самый раз, но если им же и полы с потолками мыть, получите перерасход, сверх того даже, что заложено у вас. Гидросмыв 4 раза по 10 минут в смену при вашем решении получается отдельного работягу надо в галерею на целую смену, пока он там со всеми рукавами разберется, как раз уложится. У Елены было решение намного элегантнее с гидросмывом. Краны поливочные Ду25 на мытье.
|
|
|
|
|
24.1.2013, 13:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.12.2011, 14:14)  ... заменен ВНТП 4-92, но его не нашел. Нашел ВНТП 4-92 Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик. Может кому пригодится http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=856027
|
|
|
|
|
23.7.2014, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Всем доброго времени суток! Вопрос туда же: кто-нибудь встречал норматив на смыв полов в продуктовой насосной станции? То, что горячая вода должна быть, это прописано. А сколько её нет! Единственное, что нашла ВНТП 52-91 3л/м2, но это для производства растительных масел
|
|
|
|
|
20.3.2016, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.5.2008
Пользователь №: 19278

|
Цитата(Elenk_@ @ 13.12.2011, 17:47)   ну может тема мало актуальна для посетителей)) Интересует тема очистка сточных вод после гидроуборки угольных галерей конвейеров ТЭС. Может кто нибудь подскажет принципиальную схему? Стоков 800 м3/сут.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(MaeN @ 20.3.2016, 10:37)  Интересует тема очистка сточных вод после гидроуборки угольных галерей конвейеров ТЭС. Может кто нибудь подскажет принципиальную схему? Стоков 800 м3/сут. какой то маленький расход
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|