Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкая температура обратки.
lovial
сообщение 7.12.2011, 14:30
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



На схеме вижу обходы чего-то... Если они расположены в вертикальной плоскости - есть ли там воздухосбросники? Да и вообще по уклонам данных нету...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.12.2011, 14:40
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Кроме озвученных 6-ти тепловентиляторов, на схеме указаны еще две "грелки", это радиаторы отопления. А как они греют.
А что расширительных бачков в схеме нет?

Грамодяне, как-то бесталанно установлены насосы (ну типа, не привычно), ведь в "спаринге" могут и мешать друг другу, если по тех.хар-еам разные, то ваще могит быть крандец. Если пока тепло, погонять схемку на одном (потом отдельно) на другом насосах, как-то поможет в диагностики. Или между насосами, со стороны иепловентиляторов врезать расширительный бак.

Сообщение отредактировал vadim999 - 7.12.2011, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 7.12.2011, 14:43
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Н могли бы сказать сколько масла сигаете в час(сутки), и чем меряли температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 14:46
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(lovial @ 7.12.2011, 14:30) *
На схеме вижу обходы чего-то... Если они расположены в вертикальной плоскости - есть ли там воздухосбросники? Да и вообще по уклонам данных нету...

Обходы в горизонтали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 14:51
Сообщение #65





Guest Forum






[quote name='vadim999' date='7.12.2011, 14:40' post='714429']
Кроме озвученных 6-ти тепловентиляторов, на схеме указаны еще две "грелки", это радиаторы отопления. А как они греют.
А что расширительных бачков в схеме нет?

Бачек забыл нарисовать. Стоит на обратке у самых котлов. Две обычных батареи, греют отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.12.2011, 15:31
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 14:46) *
Обходы в горизонтали.

Уклоны куда? Предусмотрен ли сброс воздуха из тепловентиляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 17:03
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(lovial @ 7.12.2011, 15:31) *
Уклоны куда? Предусмотрен ли сброс воздуха из тепловентиляторов?

Уклон к последнему тв. Спускников на тв. не ставили но спускали через гайки. Спускники стоят на магистрали ближе к котлам.

Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 14:43) *
Н могли бы сказать сколько масла сигаете в час(сутки), и чем меряли температуру.

В месяц сгорает 2,5-3 куба. На выходе из котла градусник, в других местах рукой.

Цитата(vadim999 @ 7.12.2011, 14:40) *
Грамодяне, как-то бесталанно установлены насосы (ну типа, не привычно), ведь в "спаринге" могут и мешать друг другу, если по тех.хар-еам разные, то ваще могит быть крандец. Если пока тепло, погонять схемку на одном (потом отдельно) на другом насосах, как-то поможет в диагностики. Или между насосами, со стороны иепловентиляторов врезать расширительный бак.

Второй насос поставили всё по той же причине. Изначально стоял только на обратке перед котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 7.12.2011, 18:46
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 18:03) *
В месяц сгорает 2,5-3 куба.

средний расход за месяц, а ночью котельная работает? Если работает то...
Расход в час 3,5-4 литров ну пусть 5л. что соответствует подключенной нагрузке до закипания не более 45 кВт.
В переводе на литры насос качает не более 1,6 м3/час. , а должен поболе. Значит либо местные сопротивления, либо не отрегулировано. Для начала я бы отрегулировал схему с помощью пирометра т.е. сделал одинаковый температурный перепад на всех приборах. Мощность котельной увеличится, но для 100% нагрузки все таки замена труб, либо насос с хорошим напором.
Цитата
Уклон к последнему тв.

последний ТВ должен быть самым высоким и перед опуском на ТВ воздухоотводчик.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.12.2011, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 19:04
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 18:46) *
средний расход за месяц, а ночью котельная работает? Если работает то...
Расход в час 3,5-4 литров ну пусть 5л. что соответствует подключенной нагрузке до закипания не более 45 кВт.
В переводе на литры насос качает не более 1,6 м3/час. , а должен поболе. Значит либо местные сопротивления, либо не отрегулировано. Для начала я бы отрегулировал схему с помощью пирометра т.е. сделал одинаковый температурный перепад на всех приборах. Мощность котельной увеличится, но для 100% нагрузки все таки замена труб, либо насос с хорошим напором.

последний ТВ должен быть самым высоким и перед опуском на ТВ воздухоотводчик.

Котельная работает 12 часов в сутки. Какой насос поставить? С большим напором или объёмом?

Сообщение отредактировал Aleksandr_59 - 7.12.2011, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 19:39
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 19:04) *
Котельная работает 12 часов в сутки. Какой насос поставить? С большим напором или объёмом?

Уклон, на сколько важен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 7.12.2011, 19:57
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 20:39) *
Уклон, на сколько важен?

Если 12 часов, то мощность около 50 %. Если трубы не меняете, то нужно преодолеть сопротивление . Нужен больший напор. Да и расход процентов на 50.
Мог,бы , подсчитать,но здесь большие спецы по расчетам есть. Уклон т.е. подъем нужен, чтобы воздух двигался по ходу движения воды и удалялся в верхней точке. В противном случае, да еще перепад маленький, циркуляции может не быть в последнем приборе из-за воздуха.
Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.12.2011, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 21:55
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 19:57) *
Если 12 часов, то мощность около 50 %. Если трубы не меняете, то нужно преодолеть сопротивление . Нужен больший напор. Да и расход процентов на 50.
Мог,бы , подсчитать,но здесь большие спецы по расчетам есть. Уклон т.е. подъем нужен, чтобы воздух двигался по ходу движения воды и удалялся в верхней точке. В противном случае, да еще перепад маленький, циркуляции может не быть в последнем приборе из-за воздуха.
Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса.

Спасибо за подсказки. Начну с простого, узменю уклон и переставлю спускники.
На счет регулировки пока плохо понимаю о чём реч и как это делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.12.2011, 22:02
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 18:57) *
Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса.

Да хоть 1000..... регулировать то нечем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 7.12.2011, 22:35
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




Aleksandr_59 А из какого, вы города. Это к тому, что может кто поддъедит к Вам и прокосультирует (а может и переделает, прфессионально). Гарантии-то стопудовые. Брости объявление с Вашими требами условиями, здесь на подфоруме "Купи, продай...ищу работу.."есть такой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 7.12.2011, 22:39
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(Buharick @ 7.12.2011, 22:35) *
Aleksandr_59 А из какого, вы города. Это к тому, что может кто поддъедит к Вам и прокосультирует (а может и переделает, прфессионально). Гарантии-то стопудовые. Брости объявление с Вашими требами условиями, здесь на подфоруме "Купи, продай...ищу работу.."есть такой.

Гатчина Лен. обл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2011, 8:28
Сообщение #76


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 22:55) *
узменю уклон и переставлю спускники

Скорей всего, напрасно...

Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 22:55) *
На счет регулировки пока плохо понимаю о чём реч и как это делают.

Надо посчитать и поставить "шайбочки" у батарей и калориферов (кроме самого дальнего).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 8.12.2011, 10:05
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 8.12.2011, 8:28) *
Надо посчитать и поставить "шайбочки" у батарей и калориферов (кроме самого дальнего).

Или для начала отрегулировать тем что есть
Цитата
Скорей всего, напрасно...

Не первоочередное. Летом диаметры увеличивать все равно придется , тогда и сделает..

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.12.2011, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 9.12.2011, 13:08
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Раз уж у Вас действительно два насоса последовательно и они оба одинаковые и указанного типа, таких последствий быть не должно. Проверьте обратку радиаторов, при необходимости их задросселируйте. Но похоже, что помимо недостаточных диаметров, у Вас где-то увеличенное местное сопротивление наблюдается (привет от монтажников в виде "бороды" при сварке пластмассы или шарика в трубе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 9.12.2011, 23:02
Сообщение #79


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(A.R. @ 9.12.2011, 14:08) *
Раз уж у Вас действительно два насоса последовательно и они оба одинаковые и указанного типа, таких последствий быть не должно. Проверьте обратку радиаторов, при необходимости их задросселируйте. Но похоже, что помимо недостаточных диаметров, у Вас где-то увеличенное местное сопротивление наблюдается (привет от монтажников в виде "бороды" при сварке пластмассы или шарика в трубе).

Согласен) пробовал прикнуть это все в экселе, не может быть такой фигни без вышеуказанного. Но отрегулировать систему стоит думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 10.12.2011, 0:22
Сообщение #80





Guest Forum






Систему монтировал я сам как мог, по этому шарик исключается. А на счёт пластика, я специально провёл экспиримент, хотел так сварить чтоб перекрылась труба. Не вариант, греть надо долго чтоб расплавить до такого трубу.
Уклон сделал, спускник переставил, воздух выгнал- стало лучше. Может кто из спецов поможет насос посчитать? Ато сам опять чё нить не то насчитаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.12.2011, 0:33
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Хотя это и против моих правил - вступать в дискуссии с самоуверенными гражданами, с активной жизненной позицией, но могу к рекомендованному Вам выше специалистами добавить - при верхней подводке к теплообменному оборудованию подачу нужно подводить снизу, а обратку отводить сверху, помогая выходить возможным скоплениям воздуха (как в калориферах). На этом умолкаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных