Низкая температура обратки. |
|
|
|
7.12.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
На схеме вижу обходы чего-то... Если они расположены в вертикальной плоскости - есть ли там воздухосбросники? Да и вообще по уклонам данных нету...
|
|
|
|
|
7.12.2011, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Кроме озвученных 6-ти тепловентиляторов, на схеме указаны еще две "грелки", это радиаторы отопления. А как они греют. А что расширительных бачков в схеме нет?
Грамодяне, как-то бесталанно установлены насосы (ну типа, не привычно), ведь в "спаринге" могут и мешать друг другу, если по тех.хар-еам разные, то ваще могит быть крандец. Если пока тепло, погонять схемку на одном (потом отдельно) на другом насосах, как-то поможет в диагностики. Или между насосами, со стороны иепловентиляторов врезать расширительный бак.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.12.2011, 14:54
|
|
|
|
|
7.12.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Н могли бы сказать сколько масла сигаете в час(сутки), и чем меряли температуру.
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
7.12.2011, 14:46
|
Guest Forum

|
Цитата(lovial @ 7.12.2011, 14:30)  На схеме вижу обходы чего-то... Если они расположены в вертикальной плоскости - есть ли там воздухосбросники? Да и вообще по уклонам данных нету... Обходы в горизонтали.
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
7.12.2011, 14:51
|
Guest Forum

|
[quote name='vadim999' date='7.12.2011, 14:40' post='714429'] Кроме озвученных 6-ти тепловентиляторов, на схеме указаны еще две "грелки", это радиаторы отопления. А как они греют. А что расширительных бачков в схеме нет?
Бачек забыл нарисовать. Стоит на обратке у самых котлов. Две обычных батареи, греют отлично.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 14:46)  Обходы в горизонтали. Уклоны куда? Предусмотрен ли сброс воздуха из тепловентиляторов?
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
7.12.2011, 17:03
|
Guest Forum

|
Цитата(lovial @ 7.12.2011, 15:31)  Уклоны куда? Предусмотрен ли сброс воздуха из тепловентиляторов? Уклон к последнему тв. Спускников на тв. не ставили но спускали через гайки. Спускники стоят на магистрали ближе к котлам. Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 14:43)  Н могли бы сказать сколько масла сигаете в час(сутки), и чем меряли температуру. В месяц сгорает 2,5-3 куба. На выходе из котла градусник, в других местах рукой. Цитата(vadim999 @ 7.12.2011, 14:40)  Грамодяне, как-то бесталанно установлены насосы (ну типа, не привычно), ведь в "спаринге" могут и мешать друг другу, если по тех.хар-еам разные, то ваще могит быть крандец. Если пока тепло, погонять схемку на одном (потом отдельно) на другом насосах, как-то поможет в диагностики. Или между насосами, со стороны иепловентиляторов врезать расширительный бак. Второй насос поставили всё по той же причине. Изначально стоял только на обратке перед котлом.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 18:03)  В месяц сгорает 2,5-3 куба. средний расход за месяц, а ночью котельная работает? Если работает то... Расход в час 3,5-4 литров ну пусть 5л. что соответствует подключенной нагрузке до закипания не более 45 кВт. В переводе на литры насос качает не более 1,6 м3/час. , а должен поболе. Значит либо местные сопротивления, либо не отрегулировано. Для начала я бы отрегулировал схему с помощью пирометра т.е. сделал одинаковый температурный перепад на всех приборах. Мощность котельной увеличится, но для 100% нагрузки все таки замена труб, либо насос с хорошим напором. Цитата Уклон к последнему тв. последний ТВ должен быть самым высоким и перед опуском на ТВ воздухоотводчик.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.12.2011, 18:49
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
7.12.2011, 19:04
|
Guest Forum

|
Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 18:46)  средний расход за месяц, а ночью котельная работает? Если работает то... Расход в час 3,5-4 литров ну пусть 5л. что соответствует подключенной нагрузке до закипания не более 45 кВт. В переводе на литры насос качает не более 1,6 м3/час. , а должен поболе. Значит либо местные сопротивления, либо не отрегулировано. Для начала я бы отрегулировал схему с помощью пирометра т.е. сделал одинаковый температурный перепад на всех приборах. Мощность котельной увеличится, но для 100% нагрузки все таки замена труб, либо насос с хорошим напором.
последний ТВ должен быть самым высоким и перед опуском на ТВ воздухоотводчик. Котельная работает 12 часов в сутки. Какой насос поставить? С большим напором или объёмом?
Сообщение отредактировал Aleksandr_59 - 7.12.2011, 19:06
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
7.12.2011, 19:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 19:04)  Котельная работает 12 часов в сутки. Какой насос поставить? С большим напором или объёмом? Уклон, на сколько важен?
|
|
|
|
|
7.12.2011, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 20:39)  Уклон, на сколько важен? Если 12 часов, то мощность около 50 %. Если трубы не меняете, то нужно преодолеть сопротивление . Нужен больший напор. Да и расход процентов на 50. Мог,бы , подсчитать,но здесь большие спецы по расчетам есть. Уклон т.е. подъем нужен, чтобы воздух двигался по ходу движения воды и удалялся в верхней точке. В противном случае, да еще перепад маленький, циркуляции может не быть в последнем приборе из-за воздуха. Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.12.2011, 20:06
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
7.12.2011, 21:55
|
Guest Forum

|
Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 19:57)  Если 12 часов, то мощность около 50 %. Если трубы не меняете, то нужно преодолеть сопротивление . Нужен больший напор. Да и расход процентов на 50. Мог,бы , подсчитать,но здесь большие спецы по расчетам есть. Уклон т.е. подъем нужен, чтобы воздух двигался по ходу движения воды и удалялся в верхней точке. В противном случае, да еще перепад маленький, циркуляции может не быть в последнем приборе из-за воздуха. Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса. Спасибо за подсказки. Начну с простого, узменю уклон и переставлю спускники. На счет регулировки пока плохо понимаю о чём реч и как это делают.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(CNFHSQ @ 7.12.2011, 18:57)  Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса. Да хоть 1000..... регулировать то нечем.
|
|
|
|
|
7.12.2011, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Aleksandr_59 А из какого, вы города. Это к тому, что может кто поддъедит к Вам и прокосультирует (а может и переделает, прфессионально). Гарантии-то стопудовые. Брости объявление с Вашими требами условиями, здесь на подфоруме "Купи, продай...ищу работу.."есть такой.
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
7.12.2011, 22:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Buharick @ 7.12.2011, 22:35)  Aleksandr_59 А из какого, вы города. Это к тому, что может кто поддъедит к Вам и прокосультирует (а может и переделает, прфессионально). Гарантии-то стопудовые. Брости объявление с Вашими требами условиями, здесь на подфоруме "Купи, продай...ищу работу.."есть такой. Гатчина Лен. обл.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 8:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 22:55)  узменю уклон и переставлю спускники Скорей всего, напрасно... Цитата(Aleksandr_59 @ 7.12.2011, 22:55)  На счет регулировки пока плохо понимаю о чём реч и как это делают. Надо посчитать и поставить "шайбочки" у батарей и калориферов (кроме самого дальнего).
|
|
|
|
|
8.12.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 8.12.2011, 8:28)  Надо посчитать и поставить "шайбочки" у батарей и калориферов (кроме самого дальнего). Или для начала отрегулировать тем что есть Цитата Скорей всего, напрасно... Не первоочередное. Летом диаметры увеличивать все равно придется , тогда и сделает..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.12.2011, 10:15
|
|
|
|
|
9.12.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Раз уж у Вас действительно два насоса последовательно и они оба одинаковые и указанного типа, таких последствий быть не должно. Проверьте обратку радиаторов, при необходимости их задросселируйте. Но похоже, что помимо недостаточных диаметров, у Вас где-то увеличенное местное сопротивление наблюдается (привет от монтажников в виде "бороды" при сварке пластмассы или шарика в трубе).
|
|
|
|
|
9.12.2011, 23:02
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(A.R. @ 9.12.2011, 14:08)  Раз уж у Вас действительно два насоса последовательно и они оба одинаковые и указанного типа, таких последствий быть не должно. Проверьте обратку радиаторов, при необходимости их задросселируйте. Но похоже, что помимо недостаточных диаметров, у Вас где-то увеличенное местное сопротивление наблюдается (привет от монтажников в виде "бороды" при сварке пластмассы или шарика в трубе). Согласен) пробовал прикнуть это все в экселе, не может быть такой фигни без вышеуказанного. Но отрегулировать систему стоит думаю.
|
|
|
|
Гость_Aleksandr_59_*
|
10.12.2011, 0:22
|
Guest Forum

|
Систему монтировал я сам как мог, по этому шарик исключается. А на счёт пластика, я специально провёл экспиримент, хотел так сварить чтоб перекрылась труба. Не вариант, греть надо долго чтоб расплавить до такого трубу. Уклон сделал, спускник переставил, воздух выгнал- стало лучше. Может кто из спецов поможет насос посчитать? Ато сам опять чё нить не то насчитаю.
|
|
|
|
|
11.12.2011, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Хотя это и против моих правил - вступать в дискуссии с самоуверенными гражданами, с активной жизненной позицией, но могу к рекомендованному Вам выше специалистами добавить - при верхней подводке к теплообменному оборудованию подачу нужно подводить снизу, а обратку отводить сверху, помогая выходить возможным скоплениям воздуха (как в калориферах). На этом умолкаю.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|