Дренчерное пожаротушение |
|
|
|
30.11.2011, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Посоветоваться хочу. Как такового объекта еще нет, нормативы тоже не обсуждаются, но есть некая задача.
Требования: дренчерное пожаротушение, расход 100 л/с, инерционность системы 1 с, время работы 1 мин.
Вопрос. Как это осуществить? Смущает 1 сек на инерционность. Может есть в принципе другое оборудование, не применяемое на обычных объектах?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(sol @ 30.11.2011, 23:32)  Посоветоваться хочу. Как такового объекта еще нет, нормативы тоже не обсуждаются, но есть некая задача. Требования: дренчерное пожаротушение, расход 100 л/с, инерционность системы 1 с, время работы 1 мин. Вопрос. Как это осуществить? Смущает 1 сек на инерционность. Может есть в принципе другое оборудование, не применяемое на обычных объектах? В советское время читал как-то книгу по дренчерным системам БАПС (ДСП,разумеется). Применялось это дело для производства взрывчатых веществ, боеприпасов и т.п. Там применялись световые датчики, дренчерные трубопроводы от клапана до оросителей были по специальной замысловатой методе заполнены водой, устанавливались гидропневмобаки в качестве автоматического водопитателя. Время срабатывания клапана не помню, но сейчас есть сертифицированные ПЗУ (поворотный затвор с электроприводом) открывающиеся за 2с.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729

|
Не с бодуна, ведь задача поставлена. А стало быть должны быть и НОРМЫ назначения подобных требований. К примеру, как было указано Коллегой, исходя от степени опасности производства. Кто выкатил эти требования, соответствующую доку предъявлял. А мож ОН не в теме. Уж больно не реальные требования. Типа поворотного затвора с приводом от пудовой гирьки-противовеса.
Сообщение отредактировал Buharick - 30.11.2011, 23:26
|
|
|
|
|
1.12.2011, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Да ну практически и с бодуна  на досуге решаю задачки по пожарной безопасности  Да, действительно, производство взрывчатых веществ. Да, действительно, нормативные документы у них еще 80-х годов и строжайше секретные. Про замысловатую методу спасибо, будем искать
|
|
|
|
|
1.12.2011, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(BTS @ 1.12.2011, 0:04)  Там применялись световые датчики, дренчерные трубопроводы от клапана до оросителей были по специальной замысловатой методе заполнены водой, устанавливались гидропневмобаки в качестве автоматического водопитателя. Время срабатывания клапана не помню, но сейчас есть сертифицированные ПЗУ (поворотный затвор с электроприводом) открывающиеся за 2с. А такие бывают на Ду = 10 мм. Вот и скрестить ужа и ежа, ну типа дренчер с водозаполненым сплинклером.
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.12.2011, 12:38
|
|
|
|
|
1.12.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(vadim999 @ 1.12.2011, 13:38)  А такие бывают на Ду = 10 мм. Вот и скрестить ужа и ежа, ну типа дренчер с водозаполненым сплинклером. ПЗУ от 50 до 200мм со временем открытия 2с. http://www.armega.su/101. Если некто не видел нечто, то это не означает что нечто не существует
|
|
|
|
|
1.12.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 9784

|
Был не так давно объект подобный. склад боеприпасов правда неотапливаемый делали замену старого оборудования на новое с выпуском проекта. БАПСы меняли на КД100 производства ФГУП "ФЦДТ "Союз". Так вот насосы ставились порядка 300 кВт. там же были импульсные устройства, компрессор. Так же меняли насадки с НДВ-30 на насадки РМ-С-2 производства ОМЗ "СКТБ" г.Каменск. А срабатывала система от ниток натянутых по периметру, что и оставили.
Сообщение отредактировал Red_Fire - 1.12.2011, 17:09
|
|
|
|
|
2.12.2011, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
Цитата(Red_Fire @ 1.12.2011, 18:08)  Был не так давно объект подобный. склад боеприпасов правда неотапливаемый делали замену старого оборудования на новое с выпуском проекта. БАПСы меняли на КД100 производства ФГУП "ФЦДТ "Союз". Так вот насосы ставились порядка 300 кВт. там же были импульсные устройства, компрессор. Так же меняли насадки с НДВ-30 на насадки РМ-С-2 производства ОМЗ "СКТБ" г.Каменск. А срабатывала система от ниток натянутых по периметру, что и оставили. большое спасибо
|
|
|
|
|
2.12.2011, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306

|
А про распылитель модульный центробежный РМЦ-1а кто что знает? Кто выпускает? Как выглядит?
|
|
|
|
|
2.12.2011, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Buharick @ 1.12.2011, 0:23)  Уж больно не реальные требования. Типа поворотного затвора с приводом от пудовой гирьки-противовеса. Цитата(Red_Fire @ 1.12.2011, 18:08)  А срабатывала система от ниток натянутых по периметру, что и оставили.  С улыбкой о серьезном. Во! что и нужно.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44339

|
Подскажите пожалуйста. В каком документе оговаривается, когда применяется дренчерная система а когда перфорированная труба системы пожаротушения емкостей хранения сжиженых газов?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)