Цитата(sol @ 30.11.2011, 23:32)

Посоветоваться хочу. Как такового объекта еще нет, нормативы тоже не обсуждаются, но есть некая задача.
Требования: дренчерное пожаротушение, расход 100 л/с, инерционность системы 1 с, время работы 1 мин.
Вопрос. Как это осуществить? Смущает 1 сек на инерционность. Может есть в принципе другое оборудование, не применяемое на обычных объектах?
В советское время читал как-то книгу по дренчерным системам БАПС (ДСП,разумеется). Применялось это дело для производства взрывчатых веществ, боеприпасов и т.п. Там применялись световые датчики, дренчерные трубопроводы от клапана до оросителей были по специальной замысловатой методе заполнены водой, устанавливались гидропневмобаки в качестве автоматического водопитателя. Время срабатывания клапана не помню, но сейчас есть сертифицированные ПЗУ (поворотный затвор с электроприводом)
открывающиеся за 2с.