Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренчерное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
sol
Посоветоваться хочу. Как такового объекта еще нет, нормативы тоже не обсуждаются, но есть некая задача.

Требования: дренчерное пожаротушение, расход 100 л/с, инерционность системы 1 с, время работы 1 мин.

Вопрос. Как это осуществить? Смущает 1 сек на инерционность. Может есть в принципе другое оборудование, не применяемое на обычных объектах?
BTS
Цитата(sol @ 30.11.2011, 23:32) *
Посоветоваться хочу. Как такового объекта еще нет, нормативы тоже не обсуждаются, но есть некая задача.
Требования: дренчерное пожаротушение, расход 100 л/с, инерционность системы 1 с, время работы 1 мин.
Вопрос. Как это осуществить? Смущает 1 сек на инерционность. Может есть в принципе другое оборудование, не применяемое на обычных объектах?

В советское время читал как-то книгу по дренчерным системам БАПС (ДСП,разумеется). Применялось это дело для производства взрывчатых веществ, боеприпасов и т.п. Там применялись световые датчики, дренчерные трубопроводы от клапана до оросителей были по специальной замысловатой методе заполнены водой, устанавливались гидропневмобаки в качестве автоматического водопитателя. Время срабатывания клапана не помню, но сейчас есть сертифицированные ПЗУ (поворотный затвор с электроприводом)
открывающиеся за 2с.
Buharick
Не с бодуна, ведь задача поставлена. А стало быть должны быть и НОРМЫ назначения подобных требований. К примеру, как было указано Коллегой, исходя от степени опасности производства. Кто выкатил эти требования, соответствующую доку предъявлял. А мож ОН не в теме.
Уж больно не реальные требования. Типа поворотного затвора с приводом от пудовой гирьки-противовеса.
sol
Да ну практически и с бодуна smile.gif на досуге решаю задачки по пожарной безопасности smile.gif

Да, действительно, производство взрывчатых веществ.
Да, действительно, нормативные документы у них еще 80-х годов и строжайше секретные.
Про замысловатую методу спасибо, будем искать
vadim999
Цитата(BTS @ 1.12.2011, 0:04) *
Там применялись световые датчики, дренчерные трубопроводы от клапана до оросителей были по специальной замысловатой методе заполнены водой, устанавливались гидропневмобаки в качестве автоматического водопитателя. Время срабатывания клапана не помню, но сейчас есть сертифицированные ПЗУ (поворотный затвор с электроприводом)
открывающиеся за 2с.


А такие бывают на Ду = 10 мм. Вот и скрестить ужа и ежа, ну типа дренчер с водозаполненым сплинклером.
BTS
Цитата(vadim999 @ 1.12.2011, 13:38) *
А такие бывают на Ду = 10 мм. Вот и скрестить ужа и ежа, ну типа дренчер с водозаполненым сплинклером.

ПЗУ от 50 до 200мм со временем открытия 2с. http://www.armega.su/101.

Если некто не видел нечто, то это не означает что нечто не существует smile.gif
Red_Fire
Был не так давно объект подобный. склад боеприпасов правда неотапливаемый делали замену старого оборудования на новое с выпуском проекта. БАПСы меняли на КД100 производства ФГУП "ФЦДТ "Союз".
Так вот насосы ставились порядка 300 кВт. там же были импульсные устройства, компрессор.
Так же меняли насадки с НДВ-30 на насадки РМ-С-2 производства ОМЗ "СКТБ" г.Каменск.
А срабатывала система от ниток натянутых по периметру, что и оставили.
sol
Цитата(Red_Fire @ 1.12.2011, 18:08) *
Был не так давно объект подобный. склад боеприпасов правда неотапливаемый делали замену старого оборудования на новое с выпуском проекта. БАПСы меняли на КД100 производства ФГУП "ФЦДТ "Союз".
Так вот насосы ставились порядка 300 кВт. там же были импульсные устройства, компрессор.
Так же меняли насадки с НДВ-30 на насадки РМ-С-2 производства ОМЗ "СКТБ" г.Каменск.
А срабатывала система от ниток натянутых по периметру, что и оставили.


большое спасибо
sol
А про распылитель модульный центробежный РМЦ-1а кто что знает?
Кто выпускает? Как выглядит?
vadim999
Цитата(Buharick @ 1.12.2011, 0:23) *
Уж больно не реальные требования. Типа поворотного затвора с приводом от пудовой гирьки-противовеса.

Цитата(Red_Fire @ 1.12.2011, 18:08) *
А срабатывала система от ниток натянутых по периметру, что и оставили.


unsure.gif С улыбкой о серьезном. Во! что и нужно.
RIL
Подскажите пожалуйста. В каком документе оговаривается, когда применяется дренчерная система а когда перфорированная труба системы пожаротушения емкостей хранения сжиженых газов?